Регистрация: 25.12.2007 Тбилиси Сообщений: 683
#2681351

Добрый день.

Утром встаём - в доме холодно, а на котле горит 6Р1. Инструкцию прочитал сервисную, там написанно что 6Р1 - это ошибка пневмоклапана. Но что с ним может быть? что он проверяет? давление газа или воды? почему может возникнуть эта ошибка? в интернете пишут что это от обледенения может,А у нас +9 на улице, до льда далеко Ночью был дождь и туман, это могло стать причиной?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2665

Вода в трубках соединений пневмореле.Продуть.

Регистрация: 25.12.2007 Тбилиси Сообщений: 683

Вы оказались правы!

Снял кожухи, а внутри - капли воды. Продувать не стал, но под котёл подкатил электрообогреватель. Оставил на весь день - вечером собрал, всё заработало!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2665

Продуть надо.
Посмотрите на расположение коаксиальной трубы.Где находится оголовок.Возможно рядом водосток с крыши
Труба должна находиться с наклоном в сторону улицы.

Регистрация: 25.12.2007 Тбилиси Сообщений: 683

Отопление ставили мюдаки, поэтому наклон в сторону квартиры! Когда ставили, я сказал про наклон, а они сказали что труба должна смотреть чуть вверх, чтоб дым обратно не задувало. Вчера ночью был очень сильный дождь, вот и залило.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2665

3-5см на метр-наклон на выхлоп.

доброго времени суток ,
ну подскажите поточнее
Котёл Ariston Clas 24 - выскочила ошибка 6P1
какие кожухи нужно продуть 2 день сушу котел феном),
я так понимаю это выходная труба- именно ее нужно снять и продуть ?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2665

мвс написал :
Вода в трубках соединений пневмореле.Продуть.

Продувать следует не трубу.Силиконовые трубки в нутри котла.вверху.подсоединеные к вентилятору и пластмассовой круглой коробочке.

День добрый.

Та же самая проблема. Трубки проверил - сухие. В чем еще может быть причина?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2665

В дымовой и воздухозаборной трубах.

Регистрация: 08.04.2015 Ставрополь Сообщений: 1

Я ремонтировал саму трубку: Нижняя часть разложилась по всей видимости от конденсата, кстати в спецификации она называется CONDENSATE TRAP.
Места насадки на клапан и др. тоже потрескались. Нашел алюминиевый пузырек от лекарства подходящего диаметра, обрезал донышко монтажным ножом, прикрепил в нижней части и обмотал скотчем, с помощью термоусадок отремонтировал концы трубки, все работает.

Регистрация: 03.10.2012 Астрахань Сообщений: 13

Рорис написал :
В чем еще может быть причина?

Лопасти вентилятора возможно забились пылью.

аристон эгис плюс после установки, прошло двое Суток и выбило ошибку 6р1 ,проверил все трубки и саму жабу, все в рабочем состаянии ,вынув трубку из корпуса турбины и притулил трубку от жабы к отверстию турбины и о боги котел заработал,далее укоротил трубку Вентури проблема решена ,в турбине не хватает давления по центру ,укоротив заборную трубку приблизил ее к корпусу тем самым увеличилось давление .