#2696156

Привет всем!
Прошу с ходу не пинать, законы и правила пишуться кровью, знаю!
Но, в данный момент, сознательно нарушая ПУЭ, проложил СЕБЕ провод ШВВП 2х1,5 для питания всего освещения в квартире.
Провел по потолку в гофре.
***
Кто скажет, что РЕАЛЬНО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ с данным проводом через 10-20 лет эксплуатации?
Сгниет, рассыпется, тараканы сожрут?
Что в нем такого нет, что есть в ВВГ?
Производители дают срок эксплуатации для ШВВП - 6 лет, ВВГ - 30 лет.
Но реально, у родителей на даче проводка ШВВП еще с 70-х годов стоит и не шелохнется...

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

На днях попросили у меня кусок кабеля, выдал, приносят обратно. Типа ПВСа, 2х1,5. 1987 года изготовления, на самом кабеле отчётливо выдавлена рельефно дата. Изоляция внешняя постарела, но более или менее жива. Изоляция же самих жил трескается и рассыпается. В мусор. Т.е. сам то кабель, пока его не трогаешь - живой, но согнуть, наступить - нельзя, раз-два пройдёт нормально, на третий - коротнёт.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Suchkoff написал :
проложил СЕБЕ провод ШВВП 2х1,5 для питания всего освещения в квартире.
Провел по потолку в гофре.

Дешевле и разумнее было провести в той же "гофре" ПВ-3 1,5, только не две, а, как требуется, три жилы.

Suchkoff написал :
что РЕАЛЬНО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ с данным проводом через 10-20 лет эксплуатации?

Деградация изоляции. Будете светильник менять - а она возьмёт и посыпется, к примеру.
Ещё интересно, каким способом вы подсоединяли жилы к выключателям, светильникам, соединяли в коробках...

Netlog написал :
2х1,5

Как собираетесь подключать люстру с двумя группами лапм; двух-клавишный выключатель ????

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Suchkoff написал :
провод ШВВП 2х1,5

а я такого даже и не видел никогда, максимум 0.75 сечением...

юра Т написал :
а я такого даже и не видел никогда, максимум 0.75 сечением...

  • а у нас, к примеру, ШВВП выпускается вплоть до 6 мм.кв., да и качеством нормальный, если одесский. Кооперативы и Китай не в счет.

Netlog написал :
на третий - коротнёт.

если автоматика сработает, то ни чё! как правило где проводка старая там и автоматика старая, а значит пожар...

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Netlog написал :
На днях попросили у меня кусок кабеля, выдал, приносят обратно. Типа ПВСа, 2х1,5. 1987 года изготовления, на самом кабеле отчётливо выдавлена рельефно дата. Изоляция внешняя постарела, но более или менее жива. Изоляция же самих жил трескается и рассыпается. В мусор

и что с того.а я видел аввг 4 на 16 с потрескавшейся внутренней изоляцией,причем задействованный и еще какоето время назад заменял несколько высохших и пробитых трасс в цехе, проложеных NYMом в жарком месте,а еще у отца в гараже валяется не использованый аввг 4 на 4 метров 80 с замыканиями промеж жил .
и всё это не позволяет мне делать поспешные выводы,чем многие тут балуются.

нервный написал :
и что с того.а я видел аввг 4 на 16 с потрескавшейся внутренней изоляцией,причем задействованный

  • да вот и я о том же думаю... Был у меня опуск от голого АВТ - кабелем АВВГ 4х6, проложенном на скобах по стене фасада. Не провисел и 10 лет, как верхняя изоляция вся осыпалась. В этом году заменил всё на СИП. И где же пресловутые 30 лет? или это для тепличных условий - при +20 градусов, и без малейшего влияния извне??

alexposter написал :
Не провисел и 10 лет,

alexposter написал :
И где же пресловутые 30 лет?

А разве в способе прокладки оного кабеля - есть пункт прокладки "на солнышке"?

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Suchkoff написал :
Привет всем!
Прошу с ходу не пинать, законы и правила пишуться кровью, знаю!
Но, в данный момент, сознательно нарушая ПУЭ, проложил СЕБЕ провод ШВВП 2х1,5 для питания всего освещения в квартире.
Провел по потолку в гофре.
***
Кто скажет, что РЕАЛЬНО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ с данным проводом через 10-20 лет эксплуатации?
Сгниет, рассыпется, тараканы сожрут?
Что в нем такого нет, что есть в ВВГ?
Производители дают срок эксплуатации для ШВВП - 6 лет, ВВГ - 30 лет.
Но реально, у родителей на даче проводка ШВВП еще с 70-х годов стоит и не шелохнется...

А с какой целью задаете этот вопрос? Переделывать ведь не будете!

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

нервный написал :
и что с того.а я видел аввг 4 на 16 с потрескавшейся внутренней изоляцией,причем задействованный и еще какоето время назад заменял несколько высохших и пробитых трасс в цехе, проложеных NYMом в жарком месте,а еще у отца в гараже валяется не использованый аввг 4 на 4 метров 80 с замыканиями промеж жил .
и всё это не позволяет мне делать поспешные выводы,чем многие тут балуются.

Я не пойму к чему вы клоните.

Netlog написал :
Я не пойму к чему вы клоните.

  • видимо, пора делать натурные испытания ВВГ, ПВС, ШВВП и проч. И публиковать результаты.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Ждать долго.
Кстати, не 20, но 15-16 лет ШВВП попадался. Нормально выглядяший.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Netlog написал :
Я не пойму к чему вы клоните.

к тому что один раз или даже два,увидев паршивый провод то не надо гговорить что всё семейство этих проводов полное г....

и вообще тот или иной факт некачественного провода зависит и от производителя и от условий эксплуатации и от условий хранения и от нагрузок которые не должны выходить запределы допустимого.в общем то любая продукция кроме откровенного брака прослужит долго.
я сейчас в жкх работать стал и не редко встречаю в качестве силовых проводов простую полевку или телефонный провод и уж по сравнению с этим то пвс это предел мечтаний.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

нервный написал :
я сейчас в жкх работать стал и не редко встречаю в качестве силовых проводов простую полевку или телефонный провод и уж по сравнению с этим то пвс это предел мечтаний.

Простая полёвка? Так это ж советский СИП, связного, правда, назначения

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Netlog написал :
Простая полёвка?

она самая

NazAnd написал :
А с какой целью задаете этот вопрос? Переделывать ведь не будете!

***
Да вот, сомнения обуяли...
Потолок еще не зашит.
Если общественное мнение прийдет к мнению, что "ШВВП - для света полное дерьмо", то на ближайших выходных переделаю нафиг!
Безопасность дороже.

Дык нет толковой статистики-то. Есть только предположения основанные на слепой вере во всеведающие ПУЭ. Из которого "вроде-бы логично" вытекает что ВВГ - конфетка, а ШВВП - *овно. А кто осмелится оспорить - тот дурак и профан.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Suchkoff написал :
Да вот, сомнения обуяли...
Потолок еще не зашит.
Если общественное мнение прийдет к мнению, что "ШВВП

нормальный провод.по токам не перегружайте и все.и чтоб к горячим светильникам не прикосался,но это ко всем проводам относится.
и не бойтесь того что по пачпорту ему отмеряно 6 лет,если использовать в качестве удлинителя или питать переносные токоприёмники для чего он и расчитан то он и месяца может не протянуть.
а в гофре в потолке ничегоему не будет

Suchkoff написал :
Да вот, сомнения обуяли...
Потолок еще не зашит.

Suchkoff написал :
Безопасность дороже.

Пару недель назад ... Мастер положил в пол и стены ПВС и залил стяжку.

haramamburu написал :
Пару недель назад ... Мастер положил в пол и стены ПВС и залил стяжку.

Ну, не нужно перегибать!
***
Аналогичная тема: "Безопасна ли езда по городу на скорости 80 км.ч?"

нервный написал :
нормальный провод.по токам не перегружайте и все.и чтоб к горячим светильникам не прикосался,но это ко всем проводам относится.
и не бойтесь того что по пачпорту ему отмеряно 6 лет,если использовать в качестве удлинителя или питать переносные токоприёмники для чего он и расчитан то он и месяца может не протянуть.
а в гофре в потолке ничегоему не будет

Вот и я к этому склоняюсь!
Тем более, что и провод и кабель покупал на заводе "Южкабель".
Свежий, горячий.... (шутка)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

zvezdopad написал :
Дык нет толковой статистики-то.

Откуда ей взяться то..?

zvezdopad написал :
Есть только предположения основанные на слепой вере во всеведающие ПУЭ. Из которого "вроде-бы логично" вытекает что ВВГ - конфетка, а ШВВП - *овно.

Это не предположения, это требования Правил. На знаке "STOP" можно не останавливаться, предположив отсутствие другого транспорта... Продолжите аналогию.

zvezdopad написал :
А кто осмелится оспорить - тот дурак и профан.

Отнюдь, просто- рисковый парень.

нервный написал :
а в гофре в потолке ничегоему не будет

И далее последует- Я гарантирую это! Так..?

Suchkoff написал :
Вот и я к этому склоняюсь!

Да мне то ПОХ, тем более учитывая , что СЭР
нервный - забыл, как всегда, поставить ИМХО!!!
Особенно учитывая, что "СЭР", "К" "быту" ни какого отношения не имел и не имеет!, ну и Т.Д.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Suchkoff написал :
Свежий, горячий.... (шутка)

бухта даже ещё пахнет аппетитным винилом?

нервный написал :
бухта даже ещё пахнет аппетитным винилом?

Не знаю чем, но пару часов назад докупил немного ВВГ 3х2,5
В багажнике лежит, вышел глянуть, духман еще тот!
Хотя мне нравиться...
Как и запах свежих журналов. Прийдешь бывало, сразу на диван бух, раскроешь и понеслась !

ПPOPAБ написал :
Это не предположения, это требования Правил. На знаке "STOP" можно не останавливаться, предположив отсутствие другого транспорта... Продолжите аналогию.

Не стоит путать "божий дар с яичницей". В указанном вами знаке я вижу логику. И уверен в том что он существует не благодаря чьим-то проплаченным интересам.

ПPOPAБ написал :
Отнюдь, просто- рисковый парень.

А вот это зависит только от уровня контроля. Ну и разумеется от "денюх" в кармане контролирующего.

Suchkoff написал :
Как и запах свежих журналов

Запах "скандалов и сплетен"!?