Результаты испытаний.

Точность отображения входного напряжения: отличная, показания РН с точностью до вольта совпали с показаниями поверенного истинно-СКЗ Fluke 87 V.

Прогрузка номинальным током 40А. Падение напряжения на РН составило 120 мВ. Соответственно, при длительной прогрузке реле сильно греется.

Испытание на помехоустойчивость (искрение конденсатором 0,22мкФ по клеммам РН): на помехи не реагирует.

Проверка времени отключения выхода при безобрывном скачке напряжения 200 ->400В: 45...55 мс против заявленных в паспорте 20 мс.

Испытание скачком напряжения без нагрузки на выходе: штатное функционирование.

Испытание ударной подачей напряжения 400В на вход РН (скачок 0->400В): штатное функционирование.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20078

Kamikaze, это реле, после срабатывания (когда, и если напряжение пришло в норму...) включается автоматически, или нужен ручной перезапуск?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Alex___dr, включается автоматически. По функционалу это РН практически полный аналог DigiTop V-protector'a: цифровой вольтметр "реального времени", кнопочками задаются верхний и нижний пороги и время выдержки перед автоматическим повторным включением.

Вот фотки. Человек "купился" на мощные клеммы. А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.

Важный момент: это реле выключает выходное напряжение в произвольный момент времени (без привязки к переходу синусоиды через ноль), даже на максимумах синусоиды. Испытанный ранее экземпляр DigiTop V-protector отключал напряжение вблизи перехода через ноль, хотя эта функция у него и не документированна.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Kamikaze написал :
А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.

"что внутри" - фото есть ?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

iale, нет, экземпляр не мой, [типа] на гарантии, поэтому ни фото потрохов, ни испытания корпуса на горючесть, ни импульсных испытаний не будет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

жаль

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Отсмотрел видеозапись с экрана осциллоскопа. Во всех зафиксированных случаях РКН отключается в первой половине отрицательного полупериода при мгновенном значении напряжения примерно от 0,5 до 0,9 амплитудного.
Перед скачком напряжения:

После скачка. Желтая засветка снизу - это от лампы накаливания 100Вт, на которую подается питание в момент скачка напряжения.

Еще один скачок:

Также несколько раз зафиксирована интересная штука - наличие частичного напряжение на выходе РКН несколько мс после отключения реле.

Предполагаю, что это следствие дуговых явлений между контактами РКН.

п.с. Медлительность этого РКН заметна невооруженным глазом: если при испытаниях других РН нагрузочная ЛН 15Вт успевала едва заметно увеличить яркость перед потуханием, то с "Рубежом" успевает засиять основательно.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

"Порадовало" одно из условий гарантии: гарантия снимается при... наличии запаха гари! Т.е., "сгорание" устройства от внутренних причин - негарантийный случай. При том, что жаренным начинает пахнуть через несколько минут прогрузки номинальным током. А также гарантия снимается при наличии внешних повреждений корпуса.
Такое вот Г.

Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор, информация очень полезна при выборе РН.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20078

Kamikaze написал :
Вот фотки. Человек "купился" на мощные клеммы. А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.

Значит для реального использования контактор нужен?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Alex___dr, контактор увеличит и без того немалое время отключения. Более рационально, на мой взгляд, ставить подобные девайсы просто с двойным запасом по току (китайские амперы на традиционные в соотношении 2:1). Но, учитывая обнаруженный у данного девайса "артефакт" при выключении, низкое быстродействие и высокое падение напряжения - лучше вовсе отказаться от его установки, имхо.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419
Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

под рукой нету фотоаппарата,снял на телефон.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

JEKA@, а на сколько вольт и какой емкости балластный конденсатор возле реле?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Kamikaze, уже за одно только использование обычных лавсановых MER в качестве балластных можно выписать "эцих с гвоздями"

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

iale написал :
уже за одно только использование обычных лавсановых MER в качестве балластных можно выписать "эцих с гвоздями"

У моего V-protector'а последовательно с "лавсанами" включены балласты по 56 Ом, что резко повышает стойкость конденсаторов к импульсным перенапряжениям. Собственно, поэтому и рискнул провести импульсное испытание V-protector'а, которое он прошел успешно.
У "Рубежа" такого балласта не видно, его бы импульсами пытать очень стрёмно, даже будь он моим и халявным.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

Kamikaze написал :
JEKA@, а на сколько вольт и какой емкости балластный конденсатор возле реле?

он немного вздутый и треснутый,ёмкость плохо видно.на 630 вольт!сейчас попробую сфотагрофировать!

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

фотоаппарат не дома.на телефон не видно.684к похоже.но точнее не разобрать.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

JEKA@ написал :
684

0,68мкФ

JEKA@ написал :
на 630 вольт

Без дополнительного последовательного резистора это мало, велик риск пробоя мощными импульсными помехами.

JEKA@ написал :
он немного вздутый и треснутый

Круто! А РН новое или поработавшее? Где работало? Как себя показало?

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

простояло в квартире у знакомых где-то с пол года.работало нормально до определённого момента)))резистор рядом какой-то есть.на досуге разкурочу посмотрю.дома есть ещё разобранный згоревший"БАРЬЕР"в количестве двух штук.поменял людям на [h=2]РКН1-40А пока работает)))больше их ставить не буду.подкупили тоже мощными клемами.[/h]

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

JEKA@ написал :
дома есть ещё разобранный згоревший"БАРЬЕР"

Очень интересно увидеть фотоскоп внутрянки. Большая просьба сделать такой, когда фотик будет под рукой.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419
Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

разрешение и размер пришлось сильно уменьшить. сайт ругался.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6066

Млин, клеммы однако... Прогрузить их на полную мощность, да на алюминиевые жилы... Сколько будет работать? Думаю совсем недолго.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

web-rr написал :
Млин, клеммы однако...

а чего вы хотели ? Зато себестоимость близка к нулю, да и без клемм качество исполнения тоже не впечатляет...не на промышленный дивайс, а на самоделку более похоже.
Интересно было бы взглянуть на схему.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 845

dmitriev01 написал :
Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор, информация очень полезна при выборе РН.

Kamikaze,огромное Вам спасибо за обзор!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

JEKA@, Спасибо за фото!
Собрано похабно. Пайка реле - противно смотреть. Похоже, реле "висит" на двух силовых жилах? При номинале "барьера" в 40А стоит релюха на 30А(!).
Но есть и плюсик: присутствует резюк 56 Ом, 2Вт, возможно, включенный последовательно с балластным кондером.

V-protector еще больше поднялся в моих глазах. Если раньше по своему конструктивно-технологическому уровню он смотрелся бледновато на фоне УЗМ-51 и ЗАСов, то сейчас, на фоне рубежей с барьерами он видится чуть ли не космическим нано-девайсом.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

"Допер", как легко и просто оснастить "рубеж" "охранным резюком": подключить его к нулю через этот резюк. На 50Гц он сколь-либо существенного влияния на скорость отключения и пороги не окажет, а от микросекундных импульсов защитит.

dmitriev01, Олечка, пожалуйста!

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

web-rr написал :
Прогрузить их на полную мощность, да на алюминиевые жилы... Сколько будет работать? Думаю совсем недолго.

Дополнение: при номинальном напряжении. Не обязательно ~440 вольт, это сложно.
А вот при ~220 вольт нет проблем - подключить к этому реле сварочный трансформатор с закороченным выходом, ток в первичной обмотке будет в районе 30-50 ампер и провести коммутацию вкл\выкл контактами реле несколько раз.
Экстраполяцией можно будет прикинуть коммутацию при ~ 400 вольт.