#2706974

Добрый день. Покритикуйте пож-та, подскажите ошибки.

Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 490

А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?

По схеме: Я бы убрал УЗО со ввода, чтобы обезопасить квартиру от полного обесточивания, по причине неисправности одного из приборов.
На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Если схема эконом, то.
Свет комнат лучше вывести из под узо. Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*

виит написал :
А, если не секрет, где это применится ??? По вводному автомату никаких обременений ? Учёт не предусмотрен ?

ввод-это я имею ввиду кабель от счетчика в подъезде до щитка в квартире.
Сейчас в подъездном щитке у всех стоят 2 Автомата на 16 Ампер (свет и розетки комнат + свет и розетки кухни, санузла, коридора) и 1 автомат на 25 ампер (питание электроплиты)

CAMPER написал :
Вводной надо смотреть на щитке, или в договоре.*

Что нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

technoled написал :
то нужно посмотреть в щитке? могу завтра фотографии выложить.

Вы уже посмотрели. А договора нет?*
Автоматы стоят новвые? или старые черные. *

про какой договор вы говорите?
старые, черные автоматы стоят.

Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 490

technoled,
Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.

Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?!
Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат .
По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/
У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет..
Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!

вот немного изменил схему.

виит написал :
На кухонные розетки , духовку и Варочную поверхность поставил вместо автоматов ДИФы таких же номиналов.. Либо сохранил автоматы , но поставил на эти три группы УЗО ампер на 40

поставил еще УЗО.

виит написал :
Вопрос был по ограничению потребляемой мощности. Эту мощнось ограничивают как раз таки вводным автоматом. Соответственно на свой вкус мы не в праве выбирать его. По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.

а как то можно по старым автоматам понять сколько же все таки полагается на квартиру?

виит написал :
Далее, вы же не собираетесь свой ВВГ 3*10 подключить "грядкой )))" к черным , старым автоматам ?!
Соответственно в под[B]ездный щит Вам тоже понадобится вводной автомат .

добавил на схему. только вот сомневаюсь, может его после счетчика нужно ставить? До счетчика стоит рубильник черный, советский

виит написал :
По хорошему Вам бы посмотреть ещё каким сечением и в каком состоянии разводка между стоякои и счётчиком. Какие фазный и нулевой провод выходят из счетчика... /Полагаю вряд ли 10 квадратов/
У счетчика номинал, опять же , не думаю что до 63 А дотянет..
Взвесьте всё и быть может узел учёта разумнее тоже в квартиру перенести ?!

все забываю взять с собой фотоаппарат, завтра все таки сделаю фотографии подъездного щитка. Узел учета стоит свежий, нехочется еще и его покупать, т.к. тот, что стоит- большой, и в квартирный щиток не влезет.

а вообще жирным на схеме выделил свои сомнения, посмотрите пожалуйста.

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

После счетчика вместо двухполюсного АВ, можно поставить УЗО на 100мА,свет комнаты можно пустить мимо Узо достаточно АВ,кондиц. можно подключить стационарно,достаточноАВ.Поставте УЗО 40А30мА под него,АВ на розетки на комнату+АВ освещение санузла.На кухню одной линии мало для розеток.Варочную панель можно тоже подключить стационарно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

technoled написал :
посмотрите пожалуйста.

Автомат должен стоять не перед счётчиком ( там у вас уже стоит рубильник и лучше ничего не трогать ), а сразу ПОСЛЕ него.

номинал узо нужно поменять 40 мало!

services
номинал узо нужно поменять 40 мало!

один говорит на 40 ставь, другой говорит - мало. Кому верить?

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6065

Значится так. Часть советчиков конечно глупостей наговорили.
1) Сразу за счётчиком конечно же нужен двухполюсной автомат - это требование ПУЭ. (пункт 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.).
Уж конечно не заменит двухполюсной автомат УЗО на 10мА (причём рабочий ток советчик так и не указал).
2) Номиналы УЗО в обеих группах - 63А / 30мА. Меньше нельзя, возможна ситуация выгорания УЗО вследствие перегрузки. Входной автомат у Вас на сколько? На 50 или? Вот если входной 50, а за ним УЗО всего в 40А и вся группа окажется нагруженной по максимуму.
Совет: Розетки кухни (самого прожорливого по потребителям места в доме) лучше питать по двум линиям (как минимум). Сделайте две группы, от отдельных автоматов C16.
Перерисуйте схему с учётом замечаний - и опять сюда.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

web-rr написал :
Часть советчиков конечно глупостей наговорили.
1) Сразу за счётчиком конечно же нужен двухполюсной автомат - это требование ПУЭ. (пункт 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат

Ню-ню...

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6065

Alexiy написал :
Ню-ню...

Угу, 7.1.65

вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо. на коридор - отдельный автомат, чтоб избежать распред. коробки(выключатель прям под щитком будет). Сразу скажу - стиральная машина на кухне стоять будет, а не в ванне. и все таки помогите определиться с номиналами автоматов, выделенных жирным.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

technoled написал :
и все таки помогите определиться с номиналами автоматов, выделенных жирным.

И вы нам тоже помогите ...

technoled написал :
завтра все таки сделаю фотографии подъездного щитка

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

technoled написал :
вот, перерисовал. как еще советуют- вывел свет из под узо

Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.

avmal написал :
И вы нам тоже помогите ...

смешно конечно, но пришел в квартиру с фотоаппаратом, пошел делать фото, а у него батарейки севшие. стоит вот сейчас заряжается.

дружба написал :
Что вам мешает,еще кондиционер,варочную поверхность вывести из под узо?? подключайте стационарно.

стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

technoled написал :
стационарно - имеется ввиду непосредственно кабелем из стены к прибору? Без розетки?

Да.

Обещанные фотографии:

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

виит написал :
technoled,
По практике номинал без дополнительных согласований и запросов мощьности в домах с электроплитами - 40 или 50 ампер.

Это в новых домах 50А.
В старых, весь стояк может такой номинал не потянуть. Ибо выполнен тонюсеньким алюминиевым проводом...

На фото мои автоматы - третья группа слева, и счетчик- самый новый.

Перед счетчиком заведите питание с пакетного выключателя на автомат номиналом 40А(так как судя по фото пакетник расчитан на 40А).Это будет вводной автомат.Делайте это очень аккуратно,потому что провода будут под напряжением которые обесточиваются только вместе со стояком.Если Вас устраивает старый пакетник,то можно ничего не менять.После счетчика поставте диф.автомат номиналом 40А30мА на всю квартиру.Автоматы освещения оставте как на последней схеме.На варочную панель поставте автомат номиналом 25А 2-х полюсный.На стиральную машину и духовой шкаф по 2-х полюсному автомату на 16А.Остальные автоматы можно оставить однополюсными.

может есть еще мнения?

technoled
Яб ДИФ после счётчика на всю квартиру не ставил бы, лучше автомат 2Р 40А. Перед счётчиком или оставьте свой старый поворотный выключатель на 40А или замените его на новый АВ 2Р С40 или ВН32 40А, но учтите, как писалось выше, это делать придется под напряжением, будьте очень аккуратны, может даже лучше его не трогайте а при возможности отключить весь стояк замените. И еще смущает, вы уверены, что разводка в щитке потянет те токи которые вы хотите возложить на её? Естественно, если поставите после счётчика АВ 2Р С40А, который будет установлен в щитке на площадке, то ставить опять такой же АВ в квартирном щитке думаю что смысла нет, сразу на АВ разводить подачу. И учтите, что земли у вас нет, вы будете делать зануление.

самый мощный прибор будет варочная поверхность. скалько кушает она? киловат 7-8? (если все блины включены). но реально одновременно их наверное никто не включает.

Вообще на ней написана потребляемая мощность, но где-то так и есть 7-8. Вы делайте щиток в квартире и подачу тяните к нему, а как будет возможность отключить стояк и снять пломбу со счётчика, то замените проводку до и после его на медь 6 и заодно замените старый выключатель нагрузки который до счётчика стоит.
Яб так делал.
Когда в дверь стучатся гости или новый год на носу, то работают и 4 конфорки и духовой шкаф и пылесос и стиралка, но такое редко бывает

Подниму тему.
Наконец то все работы закончены, осталось только собрать щиток, и водрузить его на место.
нарисовал еще вариант, посмотрите пожалуйста.
Узо на свет, я так понимаю, не обязательно ставить 63А, какой номинал выбрать?
Может на какие то приборы нужно ставить двухполюсные АВ ?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10850

раскидайте розетки на 2 узо 40(63)А/30мА. а то у вас все розетки на одном. стиралка в ванной? для нее можно диффавтомат/(узо с автоматом) предусмотреть. автоматы, если деньги есть, можно ставить 1р+n, 2р обычно не ставят.