Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1484
#2707270

в натяжной потолок установил светильники с лампами днемного света Ecola GX53
При покупке двух ламп не хватало, купил те что были.
Через некоторое время докупил оставшиеся две лампы, и обе они начали мигать в выключенном состоянии. Те лампы что были с самого начала - не мигают.
Это брак партии из которой эти лампы? Или так должно быть, и просто повезло что первые лампы не мигают?
P.S. выключателем рвется фаза, на светильники приходят фаза, ноль, земля

Tul написал :
начали мигать в выключенном состоянии.

Выключатель естественно с подсветкой!

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1484

точно
влияет?
почему только на те две лампы которые отдельно покупались?

Производитель тот же?
Мощность?
По длине, ближе к выключателю?
З.Ы:Выкиньте подсветку )

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1484

абсолютно такие же лампочки той же фирмы
по длине - одна в самом начале, одна посередине
избавиться от этого можно как нибудь не трогая подсветку? не хотелось бы без подсветки

Tul написал :
избавиться от этого можно как нибудь не трогая подсветку?

вроде как варианты на форуме были, юзайте темы с энергосберегайками!
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=17084&highlight=%EC%EE%F0%E3%E0%E5%F2+%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E0
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=902&highlight=%EC%EE%F0%E3%E0%E5%F2+%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E0
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50396&highlight=%EC%EE%F0%E3%E0%E5%F2+%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E0
енто не все, если ответа не найдёте ищите в темах...)

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1484

спасибо, почитал
получается просто конденсатор поставить паралельно лампочке надо и тогда мерцание исчезнет?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7671

Именно так. Берите около 0,1, а для надёжности - 0,15, 0,22 мкФ.