#2721820

Покритикуйте пожалуйста схему

спасибо.
Максим

Я конечно не настоящий сварщик, но зачем на плиту установлен и автомат и дифавтомат? Либо диф на узо можно заменить, либо автомат выкинуть.

И еще - а почему из под УЗО выведен балкон? Свет и розетки (!) детской? Либо я неправильно читаю схему, либо все совсем неправильно.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Ставить УЗО на группы по линиям не зная вводного автомата, нельзя. Где ограничение по допустимому току?

плиту поправил (случайно скопипастил), вводной автомат и узо надо уточнить, не помню, помойму 50А автомат и 63/300 узо, но от коридорного узо хочу избавиться.

исправленная

Спасибо.
Максим

macoos написал :
не помню, помойму 50А

Тогда УЗО подобранны не праильно, суммарная мощность автоматов больше чем у УЗО.

ну....да, но тогда получается что в ванну, например, просится узо 63А/30ма...
не думаю то все одновременно включенные потребители в ванной смогут "съесть" 58А, да и при том что входной автомат 50А....
Ну либо можно заменит узо, например в ванной на диффавтомат такого-же номинала(32А/30ма) и он будет выполнять функцию общего автомата для ванной

Спасибо.
Максим

macoos, узо 40А. его контакты выдерживают силу тока 40А. У Вас на нем висит три АВ по 16А, итог 48А.
Или 32А а на нем ваще 58А. Если будет перегруз по мощности Ваше УЗО сгорит.

хорошо, как вам такой вариант схемы ?

теперь в случае перегруза мощности в группе , например, ванной дифф.автомат выбъет после тока 32А, и беды не будет

Спасибо.
Максим.

macoos написал :
теперь в случае перегруза мощности в группе

Ну теперь все нормально Вы АВ защитили Дифом

Все же интересно - почему вы не хотите защитить УЗО балкон и розетки детской?

PS Повысить номинал УЗО до 63А будет дешевле, чем менять их на дифы в любом случае.

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо.На линии на балкон,нужно ставить Узо.

да, спасибо Alex-tag, невнимательно рисовал, пропустил розетки детской.
to дружба, Балконному УЗО - быть.
итого ровно 36 мест.

to Зехер, ну посоветуйте, как сделать лучше?

Спасибо.
Максим.

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

дружба написал :
Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо

У вас схема собрана не правильно.

вот новая

Спасибо.
Максим

Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

macoos написал :
вот новая

свет балкона тоже под Узо.Вместо дифф ставите узо 63А30мА, после узо уже АВ на линии.

ZIDIZ написал :
Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А

а разве не должно выбить сначала 16-ти амперный автомат который идет на линию розеток в спальню?

Спасибо.
Максим

macoos селективность не всегда срабатывает при КЗ, если ток КЗ достаточно велик, то успеет сработать и диф

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

macoos написал :
от коридорного узо хочу избавиться.

А это по какой причине?
Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?

И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.

еще разок исправил схемку

avmal написал :
А это по какой причине?
Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?

ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А...
а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира...
поясните где неправ.

Спасибо.
Максим.

ZIDIZ написал :
И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.

хм, да и правда, но уже кончилось место в щитке

Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф

ZIDIZ написал :
Можно свет в ванной вывести из под узо, а автомат заменить на диф

сейчас занято 36 мест в щитке.
меняя автомат на узо получаем нехватку одного места

Спасибо.
Максим.

еще немного поправил схемку

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Одной линии на кухню,мало.Поставте узо 63А30мА.

В зависимости от номинала вводново автомата. Пример вводный автомат на 32 ампера то номинал узо должен быть на 40ампер после узо ставится 2 автомата по 16 ампер.Не старайтесь перегрузить узо по току которое способно пропустить через себя.

Зачем на свет кухни 16 ампер поставил нагрузка освещения кухни 3,5 квт.На освещение кухни поставь автомат на 10 ампер.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

macoos написал :
ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А...
а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира...
поясните где неправ.

Правы вы тут - при утечке достойной ( при пожаре, например ) сработает УЗО и потухнет сразу вся квартира. Ну её нафиг - пусть догорает ...

внимая советам очередной раз исправил схему
автоматы на свет кухни и теплый пол кухни исправил, вводное узо - пусть живет.
линии уже проложены, заштукатуренны и зашпатлеванны, - готовлюсь собирать щиток.
очередное обновление схемы:

Спасибо.
Максим.

macoos, Вы подбираете автоматы на допустимые токи по розеткам и/или кабелям, по хорошему надо бы еще учитывать и реальную мощность оборудования. Неужели у Вас на кухне или в ванной теплый пол на 3,5 кВт? А так же в кладовой суммарная мощность ламп 2 кВт?
ИМХО: Ставя автомат завышенной мощности на маломощное оборудование Вы рискуете тем, что при КЗ автомат может не отработать.