Добрый день.

Начитавшись материалов сайта, решил самостоятельно собрать щиток для 3-х комнатной квартиры (новостройка монолит).

Просьба покритиковать схему и исполнение.

Если я допустил серьезные ошибки - то еще не поздно исправить

Схема щитка.

Исполнение.

Как по мне, - замечательный щиток.
Вот только варочная у Вас газовая? Если нет - то напишите мощность (и замените кабель на 6 мм.кв.).
П.С.

  1. а что, духовки у Вас 2?
  2. шина (гребенка) торчит
  3. а где шина РЕ?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

  1. УЗО, рассчитанные на ток 16 А и 40 А защищены вышестоящим автоматом 63 А?
    повторюсь в 10-й раз - нижестоящие автоматы не гарантируют защиту от сверхтоков

  2. автомат на 63 А в этажном щитке и автомат 63 А в квартирном щитке будут отключаться одновременно. Лучше заменить автомат в квартирном щитке на разъединитель.

drdollar написал :
Как по мне, - замечательный щиток.
Вот только варочная у Вас газовая? Если нет - то напишите мощность (и замените кабель на 6 мм.кв.).
П.С.

  1. а что, духовки у Вас 2?
  2. шина (гребенка) торчит
  3. а где шина РЕ?
  1. Варочная с духовкой - электро - 8 КВт. Микроволновка с функцией духовки .

  2. Правильно ли я использовал шину? Она мне показалась какой-то тонкой (написано было 10мм).

  3. PE будут снизу и сверху щитка - они там видны на 2 фотке. Или я что-то недонял?

Alexiy написал :

  1. УЗО, рассчитанные на ток 16 А и 40 А защищены вышестоящим автоматом 63 А?
    повторюсь в 10-й раз - нижестоящие автоматы не гарантируют защиту от сверхтоков
  1. автомат на 63 А в этажном щитке и автомат 63 А в квартирном щитке будут отключаться одновременно. Лучше заменить автомат в квартирном щитке на разъединитель.

  2. Тут мои познания слабоваты. Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так? Если не так то как поменять схему?

  3. Я тоже об этом думал. Но к тому времени уже были куплены автоматы - я их и поставил. Я надеюсь что для обычной квартиры я ни когда не выберу 63 А.

  1. ну тогда больше ничего под ДА не включайте.
  2. сорри, после моего щитка всех цветов радуги - не заметил.

До УЗО разводка проводом 10 мм
После УЗО я разводку сделал проводом 6 мм. Это нормально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

romapres, Когда эти каракули на корпусах аппаратов прикроете фальшпанелью, о назначении приборов придётся только гадать. Распечатайте бирки, "заламинируйте" их с двух сторон скотчем и приклейте на что-то типа "Момента" под клювиками. Будет намного удобнее в обслуживании.

avmal, наклейки я сделаю, но попозже. Вдруг где "накосячил" и придется переделывать

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

romapres написал :
Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так? Если не так то как поменять схему?

Представьте себе такой невероятный случай - замыкание в щитке (соседи водой залили или мышки балуются - мало ли чего бывает). УЗО ваше выйдет из строя и ни вышестоящий автомат (у него номинал на больший ток рассчитан, на который УЗО не рассчитано) ни, тем более нижестоящие - они вообще не при делах останутся...
Поэтому решение простое:

  1. либо все УЗО на 63 А ставите (диффавтоматам пофиг - они сами себе защита от сверхтоков),
  2. либо добавляете для УЗО на 16 и на 40 А соответствующие вышестоящие автоматы. Вполне подойдут однополюсные.
    тогда будет идеально. Если исключить возможность КЗ в щитке, то можно и так оставить. Вероятность-то не велика, но существует.

romapres написал :
До УЗО разводка проводом 10 мм
После УЗО я разводку сделал проводом 6 мм. Это нормально?

Не совсем логично, но в вашем случае вполне приемлемо.

Alexiy, спасибо за совет.

Если я правильно понял, то надо защититься от КЗ, которое может произойти после УЗО, но до автоматов, которые после него.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

romapres написал :
КЗ, которое может произойти после УЗО, но до автоматов, которые после него.

это в частности.
В общем случае - УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом соответствующего номинала.

Спасибо всем за советы.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

romapres написал :
Просьба покритиковать схему

Розетки и освещение в сортирах защитить УЗО 16/25А 10мА.
Духовой шкаф на отдельную линию 3х2,5мм² под АВ 16А
Варочную панель - 3х6мм² под АВ 32А

in my humble opinion

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Kvost написал :
Розетки и освещение в сортирах защитить УЗО 16/25А 10мА.

вредный (с учётом вышесказанного) и бесполезный (с учётом того, что 10 мА фактически ничем не лучше, чем 30 мА) совет.

Kvost написал :
Духовку на отдельную линию 3х2,5мм² под АВ 16А
Варочную панель - 3х6мм² под АВ 32А

Это если они независимого подключения. В любом случае, плиту лучше включать через диффзащиту 30 мА (УЗО или диффавтомат). Плита не менее опасна, чем стиральная машина в плане поражения электрическим током.
Для обычной плиты реальная максимальная мощность - 5-6 кВт (27 А), поэтому в принципе, диффавтомат 32А/30мА - оптимальный вариант.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Alexiy написал :
Представьте себе такой невероятный случай - замыкание в щитке (соседи водой залили или мышки балуются - мало ли чего бывает).

да нормально всё у него с УЗО, а Вы наверное предвыборной агитации насмотрелись?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

не, у меня и телека-то нету...
вернее, на кухне и в соседней комнате есть, но я эту дрянь не смотрю.
А ещё я такие объекты проектирую, что в результате выхода из строя оборудования спроектированного мною щитка могут возникнуть многомиллионные потери. Поэтому научился делать на совесть, не надеясь на авось.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Alexiy написал :
не, у меня и телека-то нету...

а плакаты везде висящие, а газеты плотно напиханые в почтовый ящик?)))

Alexiy написал :
многомиллионные потери.

ну и что автор потеряет, даже в случае невероятной истории про мышь, которая в щите, между УЗО и автоматом, перемкнет провода, и невероятным образом выделит на себе несколько киловатт мощности в течении нескольких минут?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

рассмотрим менее эпический вариант развития событий - соседи сверху затопили ваш щиток.
УЗО превратилось в кипятильник и паникадило... оно вам надо?
Да и надоело уже обсуждать этот вопрос и постоянно тыкать на это пальцем.

Неужели сложно придерживаться простейшего правила - УЗО под защитой вышестоящего автомата - это намного усложнит и удорожает щиток?

Место у меня есть - поставлю автомат перед УЗО. Нужно защищать и фазу и 0 или достаточно только фазу?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Alexiy написал :
соседи сверху затопили ваш щиток

ага, типа вышестоящий автомат в этом случае убережет УЗО от попадания воды? после такого "дождичка" вся начинка должна отправляться в утиль...
единственный вариант реально перегрузить, это бездумно добавить линий на слабое УЗО (защита от дурака) но и в этом случае УЗО может не спасти вышестоящий автомат, его ведь тоже могут поменять на больший...

romapres написал :
Место у меня есть - поставлю автомат перед УЗО. Нужно защищать и фазу и 0 или достаточно только фазу?

Ставьте вводный автомат двухполюсный вровень или на 1 ступень ниже "минимально-амперного" используемого УЗО и не ввязывайтесь в эти баталии, а лучше - все УЗО покупайте на 63/..., а на С/У ставьте ДА и все дела.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3837

Alexiy написал :

  1. УЗО, рассчитанные на ток 16 А и 40 А защищены вышестоящим автоматом 63 А?
    повторюсь в 10-й раз - нижестоящие автоматы не гарантируют защиту от сверхтоков

Вводной автомат защитит от тока короткого замыкания УЗО любого номинала. Вот инструкция по защите от кз УЗО Леграна. Там сначала предохранители класса gG, потом автоматы производства Легран (DX и прочие).
Такая же информация есть по защите УЗО Шнейдера (каталог Акти9, страница 110: условный номинальный ток кз равен току отключения автоматического выключателя iC60).

romapres написал :
Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так?

Да, это защита от токов перегрузки. Только у Вас в одном месте сумма автоматов (16+16+6+6=44А) больше номинала УЗО (40А).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Юрка написал :
Вот инструкция по защите от кз УЗО Леграна.

Ага. Специально для непонятливых последовательность установки в схеме предохранителя и УЗО нарисовали:

Юрка написал :
Да, это защита от токов перегрузки. Только у Вас в одном месте сумма автоматов (16+16+6+6=44А) больше номинала УЗО (40А).

Автомат 6 - это свет, там точно будет меньше.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3837

Alexiy написал :
Ага. Специально для непонятливых последовательность установки в схеме предохранителя и УЗО нарисовали:

Это намёк, что я непонятливый?
Для шибко понятливых поясню, что эта последовательность нарисована в разделе "защита от короткого замыкания", а не от перегрузки.

romapres написал :
Автомат 6 - это свет, там точно будет меньше.

Если заказчик идёт на это с открытими глазами, то пусть будет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

romapres написал :
Автомат 6 - это свет, там точно будет меньше.

это в штатном режиме меньше будет. Автоматы для защиты от нештатных режимов устанавливают...

В принципе, да, 44 А - это практически недостижимо в данном случае.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Юрка написал :
Для шибко понятливых поясню, что эта последовательность нарисована в разделе "защита от короткого замыкания", а не от перегрузки.

то есть, для защиты от перегрузки надо наоборот подключать?
А как быть, если надо и от КЗ и от перегрузки защититься?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3837

Alexiy написал :
то есть, для защиты от перегрузки надо наоборот подключать?

Я не говорил, что надо. Но можно.

Alexiy написал :
А как быть, если надо и от КЗ и от перегрузки защититься?

Если есть автоматы до и после УЗО, то можно разнести в пространстве функцию защиты от кз и перегрузки. Только в этом случае сечение провода от верхнего автомата до УЗО нужно выбирать не только по нагрузке, но и по току кз. Например: вводной автомат 63А, ниже УЗО 25А, ниже два автомата по 10А. Провод от автомата 63А до УЗО 25А берём толстым, чтобы выдержал кз (а не тонким, чтобы выдержал 20А нагрузки).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Юрка написал :
сечение провода от верхнего автомата до УЗО нужно выбирать не только по нагрузке, но и по току кз.

А после УЗО (между УЗО и групповым автоматом замыкание невозможно? Например, через тело той же крыски с током КЗ 50-100 А, при котором магнитный расцепитель вышестоящего автомата не сработает, а контакты УЗО подохнут?

Юрка написал :
Но можно.

Можно вообще УЗО не ставить - примеров такого решения - полстраны!
Или всё же будем рассуждать не о том, как можно, а о том, как оптимально?