поменял проводку в квартире,всё развёл новой медью до счётчика,счётчик старый, менятся будет позже,вводной кабель тоже старый, алюминевый, и он периодически дымит, проблема в кабеле или как?? и какой должен быть вводной кабель??? спасибо.

Номинал кабелей, автоматов, плиз.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

kasim006 написал :
проблема в кабеле или как?

В высоком сопротивлении жил кабеля
либо в низком сопротивлении изоляции кабеля
либо в высоком сопротивлении на клемме подключения кабеля

провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).



какой номинал?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

нагрузку не больше 2.5 квт. если больше сгорите

kasim006 написал :
поменял проводку в квартире,всё развёл новой медью до счётчика,счётчик старый, менятся будет позже,вводной кабель тоже старый, алюминевый, и он периодически дымит, проблема в кабеле или как??

Нужна основная информация.
1-сколько лет дому
2-делался ли капитальный ремонт стояков
3-фото квартирного щита (приоритет, иногда его и достаточно)
4-какую информацию дают представители обслуживающей организации

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЙ 2.5 КВ!!!!!что тут смотреть дохлый он. менять

kasim006 написал :
поменял проводку в квартире,

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).

витаон написал :
КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЙ 2.5 КВ!!!!!что тут смотреть дохлый он. менять

То, что такое менять это понятно. Информация больно уж интересная.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

я сомневаюсь что тс потребляет меньше 3 квт. вот оттуда ноги и растут. + плохой контакт на клемах счетчика 100%

Проблема в другом. Еще в начале 2000г. говорил, что запад решил развалить наше государство из нутрии. Зная состояние электрооборудования, нас завалили мощной бытовой техникой. После 2004 г. массово вошли в моду водонагреватели. В настоящие время переложение капитальных ремонтов на плечи квартиросъемщиков, окончательно ставит крест на безопасной эксплуатации электрооборудования многоквартирных жилых домов. Осталось дождаться окончания приватизации и можно ставить жирный крест. Купить чайник не проблема. Вода закипела, бытовой техники в подъезде НЕТ!

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

да нет,у нас вроде инормы ввели в нулевых- что менее 35 кв мм --медь... в строительствах.

Уважаемый ТС,
Ваш вводный кабель, как выше уже намекали не выдерживает той нагрузки, которую Вы от него требуете. Кроме того, скорее всего срок его эксплуатации безнадежно истек, что только увеличивает проблему.

Если Ваши соседи адекватные и умеренно платежеспособные товарищи, попробуйте убедить их скинутся (средствами и подписями) и заменить вводный кабель аж до... где у Вас там ввод в дом.

нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов

kasim006 написал :
ок 4 или 6 кв

kasim006 написал :
кабель тоже старый, алюминевый


http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142309

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика.(всё что на нём видно).

ваши слова

kasim006 написал :
нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов

Вот и говорю что интересная ситуация. Нужно фото.

ТС, а чем Вы разводку по квартире сделали?

по квартире 2*2,5 медь на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .

Ну вот... И причем ПВС-ом скорее всего
А надо ВВГ 3х2,5 на розетки, 3х6 на плиту.

П.С.

kasim006 написал :
эл. плите и эл.водогее

Вы еще не догадались ответ на

kasim006 написал :
горит вводной кабель

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20075

kasim006 написал :
горит вводной кабель

kasim006 написал :
проблема в кабеле или как??

kasim006 написал :
кабель тоже старый, алюминевый,

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика

kasim006 написал :
на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .

Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан...
Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...

Alex___dr написал :
Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан...
Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...

какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь

drdollar написал :
Ну вот... И причем ПВС-ом скорее всего
А надо ВВГ 3х2,5 на розетки, 3х6 на плиту.

П.С.

Вы еще не догадались ответ на

ну нет в доме земли чё я могу сделать?? зачем мне тогда 3*2,5??

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

ВАМ про это и талдычат

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20075

kasim006 написал :
какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь

Тот самый алюминий на вводе... Который горит... И о котором Вы сообщили, что его сечение 2,5мм2... Что эквивалентно 1,5мм2 меди...

кто Вам сказал что ПВС ??? ВВГ КОНЕЧНО!!!

ТС, у Вас нагрузка плиты идет на кабель плиты. Бойлера - на бойлер. Света - на осветительный кабель и т.д.
НО, ВСЕ эти нагрузки суммируются на Вашем старом алюминиевом огрызке не вводе.

А АЛ 2,5 мм.кв., как Вам выше ответили выдерживает нагрузку 1,5 меди (то есть условно пригоден разве что для осветительных приборов).
Если помните закон Ома - чем меньше сечение - тем больше сопротивление. Если разбирали утюг - помните, что чем больше сопротивление - больше нагрев. Чем больше нагрев - тем меньше твердость. Кроме того АЛ обладает т.н. "текучестью" - то есть из ала металлического превращается в оксид ала, что ещё больше увеличивает нагрев и т.д.

Что делать?

  1. Максимально выкинуть огрызок, заменив его на ПВ-1 10 мм.кв. либо ВВГнг-LS.
  2. Выкинуть старое убожище и поставить АВ 32А при этом пользоваться приборами поочередно.
  3. Из разряда глупости, но все же - обеспечить обдув ал-провода

повторяю, входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет) а после счётчика новая медь ВВГ 2*2,5 (кроме мощных потребителей) дымит люминь, спросил чё делать конкретно в моей ситуации, фото выложить не могу, шнурок от фотика не дома.

kasim006,
Вам на каком языке пишут???

drdollar написал :
Что делать?

  1. Максимально выкинуть огрызок, заменив его на ПВ-1 10 мм.кв. либо ВВГнг-LS.
  2. Выкинуть старое убожище и поставить АВ 32А при этом пользоваться приборами поочередно.
  3. Из разряда глупости, но все же - обеспечить обдув ал-провода

если плита позволяет, - снизить АВ до С25

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

kasim006 написал :
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).

так сколько квадратов