#2739658

В организации на вводе стоят три счётчика. При этом для подсчёта электроэнергии используются коэффициенты. Например показания одного надо умножать на 30, показаня другого на 40., третий берётся без умножения.
С чем это может быть связано?
Спасибо

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

с трансформаторами тока.
на первом стоят трансформаторы тока 150/5, на втором - 200/5, а третий - счётчик прямого включения используется без трансформаторов тока.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

german-r, Посмотрите, есть ли в вашем эл.щите трансформаторы тока ?? Если тр-ры тока есть, то что написано на нём ???

Спасибо. Именно так и написано, мелко только, еле рассмотрел.