#2758218

вроде бы электрика сделана по плану, как мне принять работу?
и еще оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?

и еще вопрос. В некоторых местах стоят сдвоенные розетки ( с отдельными корзинами, но одной подводкой). Обычно входит ли в стоимость разводки "раздвоение" выводов для них, или как сказал мой электрик это делается при установке розеток.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

alex7912 написал :
оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?

Очень странно выглядит трёхфазный квартирный щит с одним единственным диффавтоматом на одну единственную нагрузку. Не думаю, что он соответствует элементарным нормативным требованиям.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

alex7912 написал :
Обычно входит ли в стоимость разводки "раздвоение

Смотря как он считает работу.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

alex7912 написал :
как мне принять работу?
и еще оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?

Судя по фото, с приемкой торопиться не стоит.

alex7912 написал :
Обычно входит ли в стоимость разводки "раздвоение" выводов для них, или как сказал мой электрик это делается при установке розеток.

Делается при установке розеток. Зачем Вам эти болтающиеся огрызки провода?

avmal написал :
с одним единственным диффавтоматом

По-моему, там . Одинокое такое...

А это у Вас единственный щиток или на лестнице стоит счетчик+?
Непрофессиональным языком слова avmal: скорее всего у Вас дома электроплита или бойлер и электрик "защитил" её с помощью УЗО (дифа).

Однако:

  1. Для чего стоит второй 3-х полюсный автомат?
  2. Если плита 3-х фазная, непонятна назначение 1-полюсного УЗО.
  3. Если УЗО защищает бойлер/стиралку (наверное, ванну) - то вся остальная квартира у Вас осталась без защиты.

Электрик может аргументировать отсутствие УЗО системой ТН-Ц-С, мол попадет фаза на корпус - будет КЗ и автомат защитит. Однако это неправильный подход, так как АВ не защищает от прикосновения к фазному проводнику.

Нарисуйте схему Вашей проводки, тогда специалисты смогут подсказать, что куда добавить/переставить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Марсик написал :
По-моему, там УЗО. Одинокое такое...

Вполне возможно.

alex7912 написал :
как мне принять работу?

Это не работа.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

drdollar написал :
Электрик может аргументировать отсутствие УЗО системой ТН-Ц-С

Думается, Вы переоцениваете его познания.

дык я сам не электрик... так форум почитал, кое-чего запомнил.
А может электрик тоже мастерсити читает

Кстати, а разве не надо метал. щиток заземлять?
П.С. это мне показалось, или слева рабочий нуль со щитком контачит?

  1. "Понравилась" "изоляция" нулевой шинки
  2. За набор "начинки" , имхо, рано ругать элека, вполне возможно, что это экономические хотелки "хозяина"

Жаль, фото плохое и автоматы без надписей. Интересно посмотреть, как распределена нагрузка по трем фазам.
Я как раз ее в своем щитке пытаюсь равномерно распределить, чтобы перекоса по фазам не было.

Пока схемы нет - и критиковать-то нечего. Ничего непонятно.

Это УЗО "ABB F202AC УЗО 2Р 16А 10mA тип AC" стоит на стиралку.
схема розеток тут
в оригинале был разработан электропроект разработанный отдельным проектировщиками, но кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.

drdollar написал :
А это у Вас единственный щиток или на лестнице стоит счетчик+?
Непрофессиональным языком слова avmal: скорее всего у Вас дома электроплита или бойлер и электрик "защитил" её с помощью УЗО (дифа).

Однако:

  1. Для чего стоит второй 3-х полюсный автомат?

на лестнице стоит счетчик. Трехфазный автомат скорее всего на плиту.

  1. совет электрика плохой.

alex7912 написал :
Трехфазный автомат скорее всего на плиту.

Итого весь дом без защиты

  1. сделайте лучше разрешение - читать не видно

avmal написал :
Это не работа.

если не считать того, что я сам дурак согласился без нормальной защиты, то в остальном насколько все критично?

avmal написал :
с одним единственным диффавтоматом на одну единственную нагрузку

drdollar написал :
вся остальная квартира у Вас осталась без защиты.

drdollar написал :
слева рабочий нуль со щитком контачит?

haramamburu написал :
Понравилась" "изоляция" нулевой шинки

вывод:

avmal написал :
Это не работа.

Ваша квартира может быть защищена от КЗ (что бывает очень редко), но не от именно бытовых неполадок (повреждение изоляции провода, влажность в ванной, пробой электроплиты и вероятность дотронуться до ней и крана и т.п.).

А учитывая непонятки с шинами рабочего и защитного нулей, есть вероятность, что ВСЕ корпуса электроприборов могут оказаться под напряжением!

П.С. да и щиток Ваш на Вашу квартиру маленький сильно!

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6057

alex7912 написал :
в оригинале был разработан электропроект разработанный отдельным проектировщиками, но кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.

И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле.
Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?

drdollar написал :

  1. сделайте лучше разрешение - читать не видно

извините, но не получается присоединить изображения шире чем на 800 пикселов

web-rr написал :
И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле.
Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?

распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.

alex7912 написал :
если не считать того, что я сам дурак согласился без нормальной защиты,

Вот с этого надо было начинать, а не с :

alex7912 написал :
как принять работу электрика

drdollar написал :
вывод:

че "имеем" , то и получим...

web-rr написал :
И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него.

+1

drdollar написал :
Кстати, а разве не надо метал. щиток заземлять?
П.С. это мне показалось, или слева рабочий нуль со щитком контачит?

слева или справа?

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6057

alex7912 написал :
распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.

Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет?
Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6057

Москвичи - соглашайтесь за копеечку малую съездить на объект и НЕ принять работу. Мы от топикстартёра не дождёмся ответа.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Если бы хотел сэкономить, узо не брендовое бы поставил.

web-rr написал :
Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет?
Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.

фото подрозетников и монтажа увы пока нет. Сделаю завтра. А на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.

alex7912 написал :
слева или справа?

Это уже косяк элека...

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

я там был в субботу, права не по электрике, . мастер не местный,как я понял, ...это такой домик в Куркино,4 или 5 этажей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

alex7912 написал :
кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.

Учитывая, что в проекте вообще нет ни одного УЗО, то трудно сказать, что вы урезали их количество.

alex7912 написал :
Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и

Как я понимаю, за установку розеток-выключателей-светильников ещё надо будет платить?

alex7912 написал :
на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.

Проще говоря выкинули пять тысяч, вместо того, чтобы добавить к пятидесяти и найти грамотного специалиста. Подозреваю, что и пятьдесят не на ДЕЛО ушли ...

avmal написал :
Учитывая, что в проекте вообще нет ни одного УЗО,

В Ентом "проЕкте" они есть! , просто "спецефически" указаны ...