Уважаемые спецы!
Оцените, пожалуйста, схему квартирного щитка 2-х комнатной квартиры. Все ли я правильно "спроектировал"? Вся проводка новая медная.
Мучают сомнения насчет номинала УЗО 25 А равного номиналу вводного автомата(УЗО АВВ тип АС, УЗО типа А в нашем колхозе не нашел).

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6058

Очень всё скромно, всё простенько. Чего там реле нагрузки вдруг? Цель?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Если вход 25A, то УЗО лучше брать на 32А 30мА.
А под свет автомата не будет?

rsergio написал :
А под свет автомата не будет

Свет отдельно отключаться не будет. Отключается вся комната одним автоматом.

web-rr написал :
Чего там реле нагрузки вдруг? Цель?

Дом 58 года постройки. Реконструкции электрических подъездных щитков не было, на стояках кабель 6 мм*2, хочу обезопасить квартирные потребители от обрыва ноля нуже по стояку

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6058

Марочку реле тогда напишите. Кто цепь рвать будет само реле или контактор модульный?

В линейке АВВ я не нашел УЗО на 32 А, если я поставлю УЗО АВВ на 40 А буде ли это к месту или же лучше все таки купить УЗО на 32 А другого производтителя.
И еще одно... В связке реле напряжения и УЗО тип АС будет ли эффективная защита квартирной эл. сети от пульсирующего напряжения (скорость срабатывания реле нагрузки 0,05с) [/QUOTE] (т. е. заменит ли связка УЗО тип АС+ реле нагр. - УЗО типа А)

web-rr написал :
Марочку реле тогда напишите

Вот это реле ZUBR D340t,

web-rr написал :
Кто цепь рвать будет само реле или

Реле по инструкции при нагрузках 2/3 от номинала, т.е. от 40 А приблизительно 26,7 А включается без контактора...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33746

GOLDENDIONIS написал :
или же лучше все таки купить УЗО на 32 А другого производтителя.

Нормальный производитель УЗО 32А не производит.

GOLDENDIONIS написал :
В связке реле напряжения и УЗО тип АС будет ли эффективная защита квартирной эл. сети от пульсирующего напряжения

Реле напряжения "до лампочки" пульсирующий ток. Оно реле НАПРЯЖЕНИЯ.
Куда и как вы собираетесь подключать кабель 3х4,0 на кухне?

avmal написал :
Куда и как вы собираетесь подключать кабель 3х4,0 на кухне?

кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2. На одной группе будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт) Общее максимальное потребление приблизительно 5000 Ватт(22,7А) Вот я и решил поставить на кухню автомат на 20 А. Нагрузка в 5000 Ватт если и будет, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет.

avmal написал :
Нормальный производитель УЗО 32А не производит.

ясно, куплю узо на 40 ампер

avmal написал :
Реле напряжения "до лампочки" пульсирующий ток. Оно реле НАПРЯЖЕНИЯ.

тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33746

GOLDENDIONIS написал :
тогда на важные линии поставлю по варистору после соответствующих автоматов...

Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".

GOLDENDIONIS написал :
решил поставить на кухню автомат на 20 А.

Розетки тоже по 20А?

GOLDENDIONIS написал :
кабель 3*4 мм*2 идет от щитка до распред коробки на кухне, далее от распред коробки отходят две розеточные группы кабелем 3*2,5мм*2.

И какой смысл в кабеле 3х4,0?

вот подкоректированная схема

avmal написал :
И какой смысл в кабеле 3х4,0?

вот схема кухни. Кабель взял с запасом.

если неправильно, то почему? Розетки на 16 ампер.

avmal написал :
Варисторам пульсирующий ток тоже "до лампочки".

Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают, хотел с помощью варистора обмануть природу...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33746

GOLDENDIONIS написал :
почему? Розетки на 16 ампер.

Это к производителю. Или вы нашли бытовые на 20А?

GOLDENDIONIS написал :
вот схема кухни.

Зачем вам распредкоробки? Кабель экономите?

GOLDENDIONIS написал :
Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают

Ничего страшного.

ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.

avmal написал :
Цитата Сообщение от GOLDENDIONIS Посмотреть сообщение
Очень жаль, что у нас в городе УЗО типа А не продают
Ничего страшного.

Уважаемый ТС, советую Вам обратить внимание на производителя "Hager".
Путем долгого поиска, понял что устройства типа "А" в Украине реально можно купить только хагеровские.
Обратите внимание на и, в частности, на

Спасибо за подсказу. Буду искать хагеровское узо типа А на 40 А у нас городе...

krocavcheg написал :
ТС сам себя перемудришь, не нужны тебе никакие варисторы, и кабель 3*2,5 везде ок, опять же, УЗО, кабель тройной, а землю в доме 58 года, сам закопал? То-то и оно. Надо защитить что то сложнее эл чайника, ставь стабилизатор. Остальное, тупо фарс, себя не оправдывающий.

Заземления в доме нет, но его нет до поры, до времени. Вот "крякнет" подъездная проводка и будут работники ЖЭКа ее менять, глядишь и заземление протянут, в моем случае трехжыльный кабель - задел на будущее, чтоб потом локти не кусать... А реле нужно на случай отгорания ноля ниже по стояку(стояки все на скрутках )

avmal написал :
И какой смысл в кабеле 3х4,0?

на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии. Не хотел я тянуть от щитка несколько кабелей на кухню, поэтому и использовал кабель с запасом... По нагрузке они разделены...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33746

GOLDENDIONIS написал :
на схеме видно как на кухне сделана проводка. Я протянул кабель 3*4 со щитка до кухни . И на кухне его разделил на две линии.

Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

В начале линии 3х4 уже стоит автомат исходя из защиты линий меньшего сечения.

avmal написал :
Надеюсь вы понимаете, что кабель 3х4,0 на кухне должен заканчиваться боксом с автоматами, защищающими отходящие от него кабели меньшего сечения?

Понимаю, поэтому и поставил автомат на кухню на 20 А, нагрузка то разпределена на две линии, не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.А если суммарная нагрузка и будет больше 20 А, то автомат выбъет через некоторое время.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33746

GOLDENDIONIS написал :
не думаю что нагрузка на каждую линию будет больше чем 3500 Ватт.

Это 7кВт.

GOLDENDIONIS написал :
если суммарная нагрузка и будет больше 20 А

А это 4,4кВт.
Где логика?

На одной линии будет стир машина, микроволновка, холодильник (около 3500 Ватт суммарно ), на другой- посудомойка и вытяжка (около 1300 Ватт)

Общая максимальная нагрузка на кабель 3*4мм приблизительно 4800 Ватт(22 А).

Через кабель 3*2,5мм первой линии будет протекать ток около 16А, через кабель 3*2,5 мм второй - около 6А.

Не желая тащить несколько линий кабелем 3*2,5мм на кухню, я протянул кабель 3*4мм и разделил его на две линии и поставил на кухню автомат на 20 А. Может вариант и нестандартный, но ничего криминального в этом не вижу

Врятли одновременно будут включены все потребители в 4800 Ватт, если и будут, то кратковременно(5-10 минут), думаю автомат за это время не выбьет. Превышение всего на 2 ампера.

Нагрела машинка воду и потребление падает минимум на 1000 Ватт. Суммарное потребление уже будет 17,3 А - в пределах нормы

  1. Так протяните на кухню 5х2,5 Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. Из левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...
  2. УЗО можно купить в интернет-магазине с доставкой. В том же хагер-шопе - очень приличный магаз. А доставка выйдет в пределах 20 грн. тем же автолюксом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33746

GOLDENDIONIS написал :
Может вариант и нестандартный

Отчего же? Очень даже стандартный для безграмотного монтажа.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

drdollar написал :

  1. Так протяните на кухню 5х2,5 Заводите его в 2 рядом стоящие розетки. И левой 3х2,5 шлейф тяните против часовой, из правой - по...

так делать - запрещено. Каждая группа должна иметь отдельный автомат и отдельный кабель.
УЗО можно общее на несколько групп...