На кухне установлен насос SFA Sanivite, в него идет слив раковина и посудомойка, отводящая канализация идет до потолка потом по потолку и спускается в основной канализационный стояк, труба 32 ПВХ.
Система отработала год без проблем.
На днях появилась проблема, в месте соединения кан. трубы отходящей под углом 90 гр. в трубу которая поднимается до потолка, стало выдавливать отвод при работе насоса и потекло..
Временно решил проблему следующим путем: ограничил так сказать свободный ход отвода (засунул в пространство между отводом и стенкой гарнитура твердый предмет)
Что это может быть засор или резиновое уплотнение не держит.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8504

Канализация с НПК (насос принудит. канализования) является напорной, а не самотечной , поэтому вертикальный участок от насоса должен быть паянным либо собранный на клеевом соединении. Раструб на резинке не является частью напорного трубопровода , переделайте этот верт. участок на ПП трубы , а горизонт. участок под потолком уже будет самотечным , но ВСЮ трассу с НПК и до стояка я всегда собираю только паянными монолитными соединениями , предметная реализация показана здесь:

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=38&p=2106312&viewfull=1#post2106312

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136467&p=2384413&viewfull=1#post2384413

Инструкции от производителя см. здесь

Спасибо за совет, придется все переделать, а скажите Вы ставите на гор. участке клапан для доступа воздуха?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8504

zavv вместо клапана , чтобы не создавалось разряжение за потоком , горизонт. участок выполняется трубой большего на один размер диаметра, чем верт. стояк. В мануале это указано , не поленитесь - прочитайте тогда многие вопросы снимутся.

у меня такой же насос только проблема другая - очень стал долго откачивать воду 1-2 мин. вместо 2-5 секунд!