#2781018

Прокомментируйте схему квартирного щитка. Меняю проводку в двухкомнатной квартире. Все повода новые, на розетки nym 3x2,5, свет 2х1,5. На плиту - два отдельных кабеля (вар. повехность+духовка) 3х6,0.

1.На вводе автомат и узо поменять местами

  1. Ни одно из УЗО не защищено от сверхтоков
  2. На свет ванной, кухни, туалет автомат менять на дифавтомат

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Верхние два узо надо по 63А, нижние два - по 40А, а в идеале все по 63А

ZIDIZ написал :

  1. Ни одно из УЗО не защищено от сверхтоков

как его защитить?

Может целесообразнее всё заменить на диф. автоматы?

ZIDIZ написал :
нижние два - по 40А,

не нашел узо 40A\10мА

Как защитить написал, а если все менять на дифы, стоимость щитка возрастет не меньше, чем в 3 раза
так в 10мА смысла особого нет, могут быть частые ложные срабатывания. Я б всюду, кроме вводного, разумеется, 30мА ставил

где-то читал что во влажных помещениях должно быть УЗО на ток 10мА

ПУЭ п.7.1.82.Обязательной является
установка УЗО с номинальным током
срабатывания не более 30 мА для
групповых линий,питающих
розеточные сети,находящиеся вне
помещений и в помещениях особо
опасных и с повышенной опасностью,
например,в зоне 3— ванных и
душевых помещений квартир и
номеров гостиниц.

На вводе кабель 3*16 а надо 3*10 и автомат не на 63 ампера а на 50 ампер.Узо 25/10 на 3 автомата по 16 ампер а ето уже перегрузка узо 16*3=48 ампер а узо должно быть на 63/30 ампер.

Исходя из замечаний, схема приняла следующий вид:

На свет можно автоматы (диф необходим только в ванной), так, конечно, лучше, но дорого. Если по деньгам Вас устраивает, то норм. А так с освещения дифы можно снять.
Думаю, можете собирать щиток.
P.S. Я не профессионал, а любитель, так что мои советы- это не правда в последней инстанции

Спасибо!

Подождем ещё, может профессионалы ещё прокоментируют...

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Denis_A, что у вас за духовка?
Гидромассаж лучше Защитить АВДТ 16А 10мА,
на ТП можно провод 1.5 кв мм - т.к. в контроллер не всегда поместится 2.5 кв мм.
Свет все таки проложите 3 жилы
Розетки комнат можно подбить под одно УЗО, с несколькими АВ.
АВ на кондиционеры можно поставить 2Р или 2Р+N (один на 2 кондюка), и выключать его в не сезон

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Так же "волшебные" приборы можно выделить на отдельные АВДТ 16/10, это посудомойка, гидромассаж, стиралка, измельчитель обысно подбивают под АВДТ посудомойки, душевая кабина

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6066

serj_mobias написал :
На вводе кабель 3*16 а надо 3*10 и автомат не на 63 ампера а на 50 ампер..

Поспорю с докладчиком. На вводе кабель может быть сечением 10 квадрат и выше, хоть 16, хоть 25, хоть 35. Но чем больше сечение - тем больше меди, дороже кабель, а гнуть его всё труднее.
Автомат менять с 63А я поводов не вижу.

gugulaki написал :
Denis_A, что у вас за духовка?
Гидромассаж лучше Защитить АВДТ 16А 10мА,
на ТП можно провод 1.5 кв мм - т.к. в контроллер не всегда поместится 2.5 кв мм.
Свет все таки проложите 3 жилы
Розетки комнат можно подбить под одно УЗО, с несколькими АВ.
АВ на кондиционеры можно поставить 2Р или 2Р+N (один на 2 кондюка), и выключать его в не сезон

Духовка с грилем, мощность 4 кВт.... Не прокладываю кабель в 4 квадрата, только потому что тупо (из заначки) есть два куска кабеля сечением 6 квадратов. Возможно надо заменить автомат с 32А на 25А?!

АВДТ 10мА - часто выбивать не будет?!

На ТП уже проложен кабель 2.5 кв.мм... (кабель влазиет)

Зачем на свет 3 жилы?

Все розетки под одно УЗО ставить нехочу - чтоб в случае чего не вырубало розетки во всей квартире

Вариант с кондиционерами особой роли не играет - и там и там 2 модуля в шкафу... а если два автомата, так ещё можно будет кондюки по одному отключать...

3 жила на все энергопотребители, в том числе и освещение, - это требование ПУЭ, которое обязательно следует выполнять

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Denis_A написал :
Духовка с грилем, мощность 4 кВт.... Не прокладываю кабель в 4 квадрата, только потому что тупо (из заначки) есть два куска кабеля сечением 6 квадратов. Возможно надо заменить автомат с 32А на 25А?!

Модель укажите, т.к. я сомневаюсь что в ней заложен такой режим работы -4 кВт

Denis_A написал :
АВДТ 10мА - часто выбивать не будет?!

В новой проводке, при одной линии на одного потребителя - не будет. Если сработало АВДТ, то оборудование в сервис.

Denis_A написал :
На ТП уже проложен кабель 2.5 кв.мм... (кабель влазиет)

нормуль ))

Denis_A написал :
Зачем на свет 3 жилы?

если у вас будут совремнные люстры( смесь галогенновых ламп, диодной подсветки), споты, хрустальные люстры иль чего еще поизвращенней- то в них есть контакт для земли. Если будите использовать бабушкины люстры, то без жилы РЕ можно обойтись

Denis_A написал :
Все розетки под одно УЗО ставить нехочу - чтоб в случае чего не вырубало розетки во всей квартире

Дык всего 2 комнаты, вы еще забыли про розетки табур/коридор.

ZIDIZ написал :
3 жила на все энергопотребители, в том числе и освещение, - это требование ПУЭ, которое обязательно следует выполнять

А куда потом третью жилу девать?! пусть просто так болтаеться?!

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Про духовку: часто встречается, что гриль с общим нагревом не включить, только по отдельности. И 6 кв мм заправить в клемник бывает ооочень тяжко

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Denis_A написал :
А куда потом третью жилу девать?! пусть просто так болтаеться?!

Металлические люстры давно идут с заземляющим контактом

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Denis_A написал :
Зачем на свет 3 жилы?

Захотите люстру подключить на два включения, и пригодиться 3 жила.

дружба написал :
Захотите люстру подключить на два включения, и пригодиться 3 жила.

в таких случаях по ПУЭ необходимо прокладывать 4 жилы

gugulaki написал :
Модель укажите, т.к. я сомневаюсь что в ней заложен такой режим работы -4 кВт.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Обычно сейчас закладываем на люстру 5*1.5
На споты, в зависимости от нагрузки, от напряжения 12(220), но минимум 3 жилы, т.к. ГКЛ делается по каркасу и если утечка пусть она идет по жиле РЕ чем по каркасу

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

ZIDIZ написал :
1.На вводе автомат и узо поменять местами

В щитке на вводе оставить только Узо на 100мА,АВ стоит в щитке на лестнице,не вижу смысла ставить еще и в щитке АВ.

У духовки по ссылке энергопотребление даже не 4, а 5кВт

А вдруг в в экстренном порядке надо вырубить квартиру так, чтобы соседи, например, не узнали, и чтоб на площадку не выпрыгивать))))))))))

ZIDIZ написал :
А вдруг в в экстренном порядке надо вырубить квартиру так, чтобы соседи, например, не узнали, и чтоб на площадку не выпрыгивать))))))))))

придется вырубать узо

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323


Мощность подключения: 5200 Вт
В инструкции ни чего про подключение, линию, и автоматику - грустно ((