#2788468

Вечер добрый.

При зажимании одного провода в клемму, прижимную площадку прилично перекашивает, нет ощущения надежности такого соединения.

Соединил (см. фото) по два провода в одной клемме, протянул "от души", и вдруг подумалось, а нет ли какого-либо разумного (или не очень) запрещения на такое подключение?

А зачем Вы делаете такое? Есть однополюсные гребенки. На крайняк можно в сам автомат зажать 2 провода. Разводку от счетчика сделайте ПВ-3 4 мм.кв.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

TankBoy, Сбыту не нравится что-либо необычное. Просто сложите зачищенный конец одного провода вдвое.

Kamikaze написал :
Просто сложите зачищенный конец одного провода вдвое.

Да, это пожалуй, разумней. Переделаю. Спасибо.