Уважаемые специалисты!

Покритикуйте пожалуйста схему щитка. В общем подъездном щитке от общего стойка идет кабель 6мм к АВ С50, далее 10мм к счетчику... между квартирным щитком и общим щитком протянут ПВ-3 10мм - 3шт. Схемку предполагаю примерно такую

Возможно УЗМ еще добавлю..

Подскажите в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?

сейчас в общем щитке так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=247612&d=1322994713

Спасибо за любые мнения..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?

Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА.
Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?

Узо на 32А не существует

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

avmal написал :
Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА.
Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.

Холодильник перенес к УЗО с духовкой.
Бойлер и розетка в туалете (в последствии там возможна душевая кабина) все таки к влажной группе относится... есть мнение что лучше их отдельно от всего остального.. поэтому пока оставил в компании со стиралкой..
Ну и поскольку УЗО 32 не делают - нужно ставить 40А.. там как раз останется резерв под 10А для света в туалет-ванная.
По поводу 10А или 16А для стиральной машины.. на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..

Итого получилось (уже вставил конр. модели УЗО и АВ)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток.

Насколько дорогой?

Jobit написал :
Если поставить туда просто УЗО?

Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..

Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

avmal написал :
Насколько дорогой?

Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

avmal написал :
Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...

Ошибки осознал и исправился)

avmal написал :
Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

Узо поставил селективное.. а вот про автомат хотел уточнить.. Автомата С63, который первый в квартире недостаточно? нужно еще такой же в общий щиток, правильно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
Автомата С63, который первый в квартире недостаточно?

Достаточно, если от счётчика до квартирного щита не более трёх метров. И не 63А а достаточного для защиты вводного кабеля или, лучше, 32А, а перед счётчиком рубильник. На вводе квартирного никто автомат вас тоже не заставляет ставить - лучше рубильник, а для защиты групповых линий автоматы стоят.

Jobit написал :
Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА

А что-то типа такого за 800 рублей не можете поискать?

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

исправил схемку

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
исправил схемку

Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

от общего силового кабеля стоит ввод 6мм на С50... В этом же щитке у соседей такой же ввод 6мм на С63 (соседи сами ничего не меняли.. так застройщики сделали).. хотя у меня квартира в несколько раз больше чем у соседей.. судя по всему какие автоматы были у монтажников - то и монтировали.. возможно со временем получиться первый С50 поменять на С63 или вообще ввод сделать потолще...

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

avmal написал :
Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

avmal написал :
Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

зачем селективное-то?
там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Alexiy написал :
зачем селективное-то?

Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.

Alexiy написал :
там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.

Достаточно 100мА.

Jobit написал :
Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?

Какая мощность вам отпущена?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

avmal написал :
Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.

а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

avmal написал :
Какая мощность вам отпущена?

точно не знаю. ну раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.. Хотя кто-то из этого дома выяснял - им сказали меньше..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Alexiy написал :
а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?

Почитайте повнимательнее нормативные требования селективности - не менее, чем трёхкратное превышение вышестоящего аппарата по току И не менее, чем трёхкратное превышение по времени срабатывания. Любой из этих параметров в отдельности не является признаком селективности.

Jobit написал :
раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.

Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

avmal написал :
Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.

ИТОГО получилось вот так

УЗО на 63.. так как 50 АББ не нашел

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

покритикуйте уж....

Jobit написал :
покритикуйте уж....

УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А.
И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2).
А так всё вроде.

Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
покритикуйте уж....

Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

Songo написал :
УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А.
И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2).
А так всё вроде.

3x1,6 - опечатка )))

Songo написал :
Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?

Да, все верно..

avmal написал :
Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.

Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?

Jobit написал :
Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?

Тоже столкнулся с такой проблемой, плюс у меня еще номинал редкий - 50А. В итоге решил брать селективный диффавтомат российского производства - ekf, стоят они не дорого.

vasilk это не Россия а Китайская сборка екф

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?

Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО. Под свой дифф можно.

serj_mobias написал :
это не Россия а Китайская сборка екф

Для этажного щита вполне сойдёт.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 217

avmal написал :
Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО.

то есть допускается их вообще без УЗО поставить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Jobit написал :
то есть допускается их вообще без УЗО поставить?

Стационарно подключенное оборудование, согласно нормативных требований, в обязательной защите УЗО не нуждается.

serj_mobias написал :
vasilk это не Россия а Китайская сборка екф

Не знал, но меня это не пугает, сейчас почти все собирается там.
Двухполюсный селективный диффавтомат - 50А с током утечки 100мА стоит 450-500р (модель АД-2S 50А/100мА), а аналогичное по функционалу решение из селективного УЗО 63А и автомата на 50А нормальных брендов (ABB, Legrand и т.п.) - получалось больше 5тр.
Кстати, я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.