Всем добрый день!

Прошу Вашей помощи в сборке щитка. Электрика для меня всегда была темным лесом. Вот только начал разбираться, поэтому масса вопросов. Делать буду не сам, но хотелось бы как-то проконтролировать...

Имеется 2-х комнатная квартира в сталинке с готовой новой разводкой уже под штукатуркой (разводка сделана не оч. удачно): на освещение - кабель 3х1.5, все остальное - 3х2.5.

На первых порах такие вот вопросы:

  1. Правильная ли в целом концепция на схеме?;
  2. Сомневаюсь на счет номиналов автоматов и УЗО;
  3. Какого сечения кабель тянуть в квартиру от подъездного щитка, хватит ли 3х2.5, или нужно больше?;

Буду рад любому совету. Заранее спасибо!

Вариант "качество"

  1. Автомат до счетчика меняем на двухполюсный С 25, либо ставите двухполюсник после счетчика (так даже лучше).
  2. После счетчика ставите УЗМ 51М.
  3. После УЗМ ставите УЗО 63/0,3.
  4. Все УЗО ставим 63/0,3 тип "А".
  5. Все АВ розеток ставим 1 полюс С16, на освещение 1 полюс С10.
  6. Линию освещению после УЗО делим на 2 АВ: кухня+С/У и все остальное.
  7. "Аварийную розетку" выбрасываете вон.
  8. Ввод от магистрали до линейных автоматов делаете проводом ПВ-3 10 мм. кв.

Вариант "эконом":
пункты 4 (на освещение можно УЗО тип "АС") -7

  1. Ввод от магистрали до линейных автоматов делаете проводом ПВ-3 6 мм. кв.

П.С. а надо ли Вам начинять этажный щиток? Или все посетители Вашего дома - честные, богатые и порядочные люди? Может все же лучше организовать щиток домашний?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

drdollar, большое спасибо за советы!

Переделал схемку. Посмотрите, теперь все правильно?

П.С. а надо ли Вам начинять этажный щиток? Или все посетители Вашего дома - честные, богатые и порядочные люди? Может все же лучше организовать щиток домашний?

Я, наверное, некорректно нарисовал. В красной рамке - это все будет в квартире (вместе со счетчиком - сталинский же дом ). На этаже только автомат С25, как на фото.

не за что. Извините недоглядел

схемка вполне и вполне, только УЗМ до АВ поставьте. Можно также (при большом желании) в разрез вводного АВ С 25 1Р и счетчика вставить в этажный щиток противопожарное УЗО 63/0,3 (особенно если кабель/счетчик менять же станете) - такое УЗО будет защищать отрезок кабеля до счетчика (хотя и не супер критично, если сложно сделать).

Теперь осталось понять, стоит ли Вам организовывать "заземление"... Фото стояка сможете сделать?
П.С. забыл спросить: у Вас же газ?

только УЗМ до АВ поставьте

да, попутал. спасибо

Теперь осталось понять, стоит ли Вам организовывать "заземление"... Фото стояка сможете сделать?

Пока все что доступно для визуального осмотра - это фото этажного щитка. То, которое в первом сообщении приложено.
Вообще, человек, который собирается заниматься электрикой как-то собирается заземлить, правда, на сколько я знаю в таких домах как такового заземления не предусматривалось.

П.С. забыл спросить: у Вас же газ?

Да, газ.

Alexander S. написал :
человек, который собирается заниматься электрикой как-то собирается заземлить

ололо, я тут в соседней теме страшно ругался... Вы чела проверьте: как минимум спросите марку, тип, сечение и завод кабеля, что он планирует использовать... А то поставят Вам тоже ПВС/ПУНП - будете жалеть!

Так как я не электрик, то сложно понять то фото - слева все понятно - "земли" нет. Справа... кажись, ТN-C что плохо...
Надо подождать, мо кто из гуру придет сюда.

Вы чела проверьте: как минимум спросите марку, тип, сечение и завод кабеля, что он планирует использовать... А то поставят Вам тоже ПВС/ПУНП - будете жалеть!

Ну, все материалы, предстоит покупать мне, так что, хотя бы за это я спокоен

Так как я не электрик, то сложно понять то фото - слева все понятно - "земли" нет. Справа... кажись, ТN-C что плохо...
Надо подождать, мо кто из гуру придет сюда.

Спасибо. Что ж, будем ждать тогда.

Alexander S., форум советует ВВГ-нг-LS Подольсккабеля
начинку Легран (если дорого), Хагер/Шнайдер (если эконом).

drdollar, Спасибо. Я эти бренды и рассматриваю.

Справа... кажись, ТN-C что плохо...

Здается мне, что действительно ТN-C

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Alexander S. написал :
Здается мне, что действительно ТN-C

а как вы это определили? По фотографии это совершенно не очевидно. Я бы даже сказал - наоборот - мне кажется, там новые кабели в стояке и по-моему их там 5 шт.?

снизу, кажись, 6 кабелей... маленькое фото не дает заглянуть ниже Что там за трехпроводка выходит.

Alexander S., есть повод для радости - справа РЕ идет на отдельную шину, а "совсем справа" - на винт для ДИН-рейки. Так что у Вас ТН.

drdollar, пробую узнать что там с заземлением у жэка...

а "расшаринг" кабелей руками в резиновых перчатках и фото этого нельзя выложить?
Похоже, что кабеля новые + правому абоненту даже РЕ шину поставили, правда он ею не пользуется.

  • общий план щитка - интересно что это за трехжильные кабеля в низ идут...

а "расшаринг" кабелей руками в резиновых перчатках и фото этого нельзя выложить?

Попробую завтра полазить там...

Похоже, что кабеля новые + правому абоненту даже РЕ шину поставили, правда он ею не пользуется.

Моя квартира как раз справа №91 (всего на этаже 4 квартиры). Непонятно, почему у "левых" вообще не видно земли.
В моей квартире примерно год назад меняли счетчик. Возможно, появление PE, связано с этим, я сам лично не присутствовал при этом.

Пока думаю над расположением девайсов щитке и над их коммутацией. Пока идет туго... Вот начальный вариант.

Ну... Вы же не станете себе щиток на 4х12 модулей брать - так что рисуйте в 2 ряда
Верхний ряд у Вас будут УЗМ + двухполюсники в ряд под 1-й двухполюсной шинкой (правда УЗМ вживую не видел - может его придется ПВ-3 цеплять, а не шиной).
нижний ряд - порезанная однополюсная шинка. Тут же ставите такие как на этаже нулевые шины для каждого УЗО.
"супер-нижний ряд" - общая шина РЕ.

Если жаба не душит - авмал советует ставить все легран (в том числе автоматы 1P+n) - тогда и нулевых шин не нужно.
На освещение также стоит тянуть трех-жильный кабель (иначе УЗО не совсем штатно работать будет). Также не забывайте сделать ДСУП ванной комнаты если она не акриловая, а разводка в квартире не полипропилен.

Если кабеля тянуть будете по потолку, а не в стяжке/стенах - верхний и нижний ряды меняете местами.

drdollar, спасибо за советы!

Ну... Вы же не станете себе щиток на 4х12 модулей брать - так что рисуйте в 2 ряда

Разумеется Это я пока условно все расположил, чтобы не запутаться. Естественно, все будет в два ряда. Уже куплен щиток 2х12. Правда, надо было брать 3х12, т.к. хотел засунуть туда ещё и счетчик, но теперь поздно.

Если жаба не душит - авмал советует ставить все легран (в том числе автоматы 1P+n) - тогда и нулевых шин не нужно.

Я все легран беру как раз. На счет 1P+n уже думал, посмотрю как по деньгам будет выходить.

Alexander S., есть счетчик АВВ на 2 модуля. У нас не сертифицирован, у Вас - не знаю.

У нас не сертифицирован, у Вас - не знаю.

На сайте Мосэнергосбыта 4 варианта предлагается, и все они как кирпич, так что

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Alexander S. написал :
На сайте Мосэнергосбыта 4 варианта предлагается, и все они как кирпич, так что

А Ставрополь?

А Ставрополь?

А какая именно модель не подскажите? Из того, что я видел самый маленький был в ширину около 12см, против 15.5см у "Меркурия-200", который у меня сейчас - шило на мыло получается...

И, скорее всего, ввиду увеличившегося кол-ва девайсов, которые нужно будет ставить в щиток с двумя DIN-рейками, счетчик уже не влезет никак

Alexander S., есть вариант... правда немного неудобный (и без вводного АВ):

рейка 2: АВ С10 - АВ С10 - УЗО+АВ+АВ+АВ - УЗО+АВ+АВ+АВ = 12 модулей
рейка 1: УЗМ - УЗО осв = 4 модуля + 8*17,5 = 14 см. свободных.

либо поспрошайте РЭС о "сложности" переноса счетчика на лестницу... - и пускать никого не надо.

drdollar, я думаю, что наименьшее из зол - это просто взять "шкаф" побольше )

либо поспрошайте РЭС о "сложности" переноса счетчика на лестницу..

Там физически его некуда воткнуть, разве что на стену с открытой проводкой и следить все время через глазок, чтобы никто не упер

ыыы, ну на форуме ветка есть о "бартерах". Туда и сплавьте свой ящик, а себе на 36 возьмите. Мало ли пригодятся места: бойлер отдельно навесите в С/У или кондей дополнительный.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Alexander S. написал :
А какая именно модель не подскажите?

Если конкретно, то эта.

avmal, спасибо.
Да, но к сожалению, он тоже слишком большой.

Alexander S. написал :
Пока думаю над расположением девайсов щитке и над их коммутацией. Пока идет туго... Вот начальный вариант.

В чем нарисована эта картинка?

пс. на схеме: ток утечки на УЗО обозначается в мА, а не наоборот. ну и розетки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Alexander S. написал :
к сожалению, он тоже слишком большой.

Пять модулей и много для электросчётчика, то я снимаю шляпу - покажите меньше.

Сначала поставь автомат Вводный после узм а затем узо затем автоматы нагрузки

... и все в один ряд
вводный АВ рекомендуют ставить после УЗМ.