#2840616

есть проблема - у меня иногда раз в две недели глючит УЗО (с маркировкой УЗО22Е-2 как я понял это селективное типа А) на этажном щите - оно срабатывает.
Вот такое
Причем срабатывает странно - иногода два раза подряд с перерывом минут в 5 иногда один. Более того если врубить несколько кондеев (инверторные) 3 например, то через минут 10 после их запуска срабатывает , а вот если их включать по отдельности то все нормально. На перегрузку спаренного автомата по току не похоже, так как на более мощную элетроплиту не реагирует. Реагирует также на болгарку. Короче говоря похоже оно глючит поскольку установленные в этажном щитке дифы ABB DS201, вот такие (интересно может кто скажет они электронные или электромеханические? )
при этом не срабатывают ни разу . Сам квартирный щиток если кому интересно - (снялся боком - смотреть как дифы в верхнем ряду).
Так вот возникают вопросы:

[*]Правильно ли я понимаю если идет сработка на этажном щите и несработка дифов , то глюк этажного узо налицо?
[*]На что его лучше заменить? Тот же ABB или может астроузо какое? не то что очень денег жалко просто не охота тратить их зря
[*]А само это УЗО22Е-2 я провильно понимаю электронное , насколько они в целом надежны? Может поменять на такое же только новое?

У меня была идея купить нормальное УЗО и Автомат ему в пару аналогичных параметров вызвать электрика из ДЭЗ дать ему пусть заменит под моим присмотром

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

boton написал :
УЗО (с маркировкой УЗО22Е-2 как я понял это селективное типа А)

Селективный диффавтомат.

boton написал :
Сам квартирный щиток если кому интересно

Не-а, такой ракурс неинтересен. Вот со снятой передней панелью, и указанными назначениями устройств - это другое дело.

boton написал :
Правильно ли я понимаю если идет сработка на этажном щите и несработка дифов , то глюк этажного узо налицо?

Не факт. Или дифы в квартирном щитке защищают именно эти линии?

boton написал :
У меня была идея купить нормальное УЗО и Автомат ему в пару аналогичных параметров вызвать электрика из ДЭЗ дать ему пусть заменит под моим присмотром

Идея хорошая, но для начала исключите неисправности проводки в квартире. А брендовый диф (либо УЗО + диф) - удовольствие не из дешевых, да и ноги приделать могут.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

boton написал :
оно срабатывает

Сталкивался с подобным. Что-то у этого "Сигнала" не важно с исполнительными механизмами. А Ставрополь, но не сигналовский вам обойдётся много дешевле для этажного щита.

avmal Не совсем понял что вы порекомендовали , если не сложно конкретную модель- ссылку

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

boton написал :
Не совсем понял что вы порекомендовали

Если получится, то воспользусь поиском в интернете и найду ссылку для вас.

Марсик написал :
Не факт. Или дифы в квартирном щитке защищают именно эти линии?

в квартиру входит однофазный ввод - потом АББ автомат на 63 А от него на контактор (реле напряжения паралельно им управляет), от контактора на три линии через дифы - первая линия (второй ряд слева на право до реле), вторая линия после реле два автомата (духовка и плита) , третья линия нижний ряд . поэтому три дифа считай защают все потребителей в квартире. При этом дифы ни по какой линии не срабатывают.

Марсик написал :
Не-а, такой ракурс неинтересен. Вот со снятой передней панелью, и указанными назначениями устройств - это другое дело.

Да никак руки не доходят все подписать как нить займус и сниму для коллекции со внутренностями.
Пользуясь случаем скажу что у контактора расстояния между выводов не равны дину - нельзя от него отвести гребенкой

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

boton написал :
расстояния между выводов не равны дину - нельзя от него отвести гребенкой

37,5мм по Din.

сфоткал внутренности щас выложу в хай резе

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

boton написал :
три дифа считай защают все потребителей в квартире. При этом дифы ни по какой линии не срабатывают.

В этом случае, диагноз можно считать верным. Если место позволяет, замените хворающий диф на связку из брендового 2Р АВ С50 и китайского селективного 100(300)мА УЗО.

avmal написал :
Если получится, то воспользуюсь поиском в интернете и найду ссылку для вас.

А что такое Ставрополь - какой-то производитель?

вот сам щиток
общий вид - внутренная разводка моножилой ПВ-1 6 квадратов (есть немного 4 квадрата там где сверху и внизу через ваги )
[

]()
верхний ряд - ввод диффы и контактор

[

]()
средний ряд автоматы и реле , кстати слава от реле два автомата как раз на кондеи (два кондея на автомат) от которых Узо и вылетает
[

]()
нижний ряд остальные потребители желтый провод с белой изолентой - это синий (во время монтажа не хватило куска - надо будет поменять)
[

]()
а вот кстати еще проблема - что я сделал не так что потрескалась на леграндовской шине изоляция
[

]()
[

]()
еще пару фото крупнее
[

]()
[

]()

придумывал сам - что гуру скажите ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

Ну так АВ кондиционеров подключены до дифов, или после?

Марсик написал :
В этом случае, диагноз можно считать верным. Если место позволяет, замените хворающий диф на связку из брендового 2Р АВ С50 и китайского селективного 100(300)мА УЗО.

А китайское это какое, я в марках не столь силен - может тогда уж росийское астроузо вот нашел какое-то в интернете. Что по нему говорят?
для щита тупо брал АББ и легрант . Дифы кстати ужос - категории по току B и по узошности А только под заказ , ждал 4 месяца и это в МСК
возят тока всякие АС - пипыл берет что по дешевле похоже не вдаваясь в предназначение или это я уже комолета хочу в отрыве от народа

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

boton написал :
А что такое Ставрополь - какой-то производитель?

Город такой. Ещё есть Зеленокумск, но туда кататься не советую - степь.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

boton написал :
А китайское это какое

Например, ИЭК ВД1-63S.

boton написал :
может тогда уж росийское астроузо вот нашел какое-то в интернете. Что по нему говорят?

На практике не сталкивался, плохих отзывов не слышал.

boton написал :
для щита тупо брал АББ и легрант

Это зря. К слову, название именитого французского производителя произносится как "Легран".

Марсик написал :
Ну так АВ кондиционеров подключены до дифов, или после?

после дифов конечно . до дифов только вводной автомат и контактор . Но они вне подозрений поскольку этажный дифф глючил и без них . Он глючил еще на старом щитке (ЯК-1 помоему зовется) до переборки был такой щиток и по квартире иная разводка , но этажный дифф все равно выбивало
[

]()

avmal написал :
Город такой. Ещё есть Зеленокумск, но туда кататься не советую - степь.

не надо мне геограйфий . Что за ставрополь но не сигналовский который вы рекомендовали, это какоето обиходное название марки?

Марсик написал :
Например, ИЭК ВД1-63S.

На практике не сталкивался, плохих отзывов не слышал.

Это зря. К слову, название именитого французского производителя произносится как "Легран".

ну почему зря - по квартире от него розеток и выключателей поставил серии Селян или как оно по русски дороги правдо но красивые девайсы . регулятор крутилка теплых полов по 7000 руб меня конечно убило ценой но пришлось брать . Дизайнс

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

boton написал :
тупо

Это я о методе подбора оборудования щитка. Установочные, равно как и дизайнерские изыски, в данном случае интереса не представляют.

Марсик не ну я этот форум почитал - основные аргументы которые я на форуме почерпнул были типа легранды и абб это лишняя трата денег и типа на безопасность денег не жалеть. Деньги были, потому просто изучил что такое типа А типа АС и в чем разница надеюсь дифы взял стоящие?

может еще подскажите что я сделал не так при подсоединении гибкой шины к гребенке , можно их было вообще так внахлест вкручивать в один автомат один на один?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

boton написал :
основные аргументы которые я на форуме почерпнул были типа легранды и абб это лишняя трата денег

Да ну?! Где такое сказано?

boton написал :
надеюсь дифы взял стоящие?

Дифы-то стоящие, да только не оправдана их установка, когда ниже стоят групповые АВ. А цена немаленькая, насколько я в курсе.

а почему неоправдана - поясните если не сложно. Если вы имеете ввиду что можно было УЗО а не дифф, то это я специально вдруг АВ какой не сработает + они типа В - чтобы четко нагрузку по току контролировать всей группы - там нижняя например если просуммировать то много ампер получается хотя понятно что никогда максимум там потребления не будет.
цена не слабая 4200 руб примерно каждый. Но справедливости ради я вначале вообще хотел их 4 штуки, даже купил но он не влез из за контактора - лежит в запасе теще поставлю

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

boton написал :
Если вы имеете ввиду что можно было УЗО а не дифф

Именно это я и имею ввиду. При трех ступенях защиты от перегрузки/сверхтока (диф в этажном, вводной АВ в квартирном, групповые АВ) диффавтоматы вместо УЗО - ничем не оправданная трата денег. Только смысла нет это обсуждать, раз уж оборудование закуплено и установлено.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

boton написал :
поставил серии Селян

Если по-русски, то "Селена" называется. Французы так не предсказуемы ... Выключатели устанавливают вверх ногами, а кроме чёрной стороны на своих рейках ещё и голубую сделали ... И жрут они всякую хрень - улитки, ракушки ... Ну какому нормальному человеку придёт на ум это в себя засунуть?

Марсик написал :
Именно это я и имею ввиду. При трех ступенях защиты от перегрузки/сверхтока (диф в этажном, вводной АВ в квартирном, групповые АВ) диффавтоматы вместо УЗО - ничем не оправданная трата денег. Только смысла нет это обсуждать, раз уж оборудование закуплено и установлено.

Да меня тоже жабо жавило - но тогда и леграндовсвие гибкие шины по 250 руб непонятно зачем нужны если есть ПВ-3 или ПВ-1 - 40 руб метр

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

boton написал :
тогда и леграндовсвие гибкие шины по 250 руб непонятно зачем нужны если есть ПВ-3 или ПВ-1 - 40 руб метр

Именно эти вещи делают монтаж удобным и красивым. При том, что и ПВ-3 можно сделать вполне достойно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

boton написал :
но тогда и леграндовсвие гибкие шины по 250 руб непонятно зачем нужны если есть ПВ-3 или ПВ-1 - 40 руб метр

Объясняю для бестолковых, если такие сюда проникли - соединения групповые лучше делать ПВ-4, но между аппаратами шиной-гребёнкой.

я не бестолковый, а неопытный - вы вот мне скажите я правильно гребенку и груповую готовую шину подвел - а то у меня на одной изоляция потрескалась и вообще мне кажется они как-то не естественно стоят

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

boton написал :
я правильно гребенку и груповую готовую шину подвел

Я это видел?

avmal так выше специально фото этого момента разместил вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154586&p=2840766&viewfull=1#post2840766