Очередной апгрейд потенциального щитка. Всем спасибо за замечания!
Дом частный, два этажа. Заземление ТТ. Проводка скрытая.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6060

Это тот щит?

Доработанный

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

  1. 2 узо и 5 автоматов на свет - имхо многовато
  2. на кухню только одна линия 16А (или холодильник на кухне?)
  3. в ванную можно было бы отдельный диф 16А\30(10)мА
  4. Я бы узо по этажам разделил.

  1. Две комнаты на автомат вроде нормально, зал выделил отдельно, так как много будет источников света, как и в прихожей.
    2.холодильник и котел на кухне
  2. А смысл?
  3. Освещение так и сделано,

  1. УЗО 300 ма в этажном щитке делать нечего...
  2. УЗМ гуру советуют ставить перед АВ.

Во второй линейке УЗО и щит во дворе достаточно будет поставить УЗО 40/30, а в ванную все же УЗО с током утечки на 10мА.

с учетом вводного АВ в 50А...

drdollar написал :
с учетом вводного АВ в 50А...

Ну дак там же на входе в первой линии стоит УЗО на 63А, а 40А на группы.

Во-первых УЗО 63/0,3 вообще там делать нечего, учитывая что через 10 см. стоят УЗО 63/0,3. А во-вторых даже если бы оно и стояло - как оно защищает от сверхтока УЗО 40/0,3?

УЗО от сверхтока не защищает. УЗО защищает от тока утечки.

совершенно верно, так кто защитит бедное УЗО 40/0,3 от сверхтока?

УЗО на 40А стоят на группу автоматов, например освещение. Любой из нижестоящих автоматов и защитит УЗО при КЗ на групповой линии.

по поводу этого спорить не стану, так как не спец. Однако, на форуме гуру не один раз указывали, что сверхток означает защиту именно до УЗО. А вот касательно

Левша-мастер написал :
щит во дворе достаточно будет поставить УЗО 40/30

до УЗО 50А, после - 58А...

58А разом, во дворе - это надо постраться. И Вы же говорите о сверхтоках, а не о токе потребления.
Сверхток - это ток при КЗ. 58А - это ток потребляемой нагрузкой в момент времени t.

Я бы еще в доме перед отводом на доп.щиток поставил автомат на 40А, чтобы при монтаже/демонтаже щитка не вырубать нагрузку во всем доме. В щитке на улице поставил автомат вместо 32А на 25А и розетку к нему на 27А влагозащищенную.

Сверхток в электротехническом изделии (устройстве) English: Overcurrent in device
Ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электротехнического изделия (устройства) (по ГОСТ 18311-80)

Ток короткого замыкания English: Shortcircuit current
Сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вызываемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи (по СТ МЭК 50(441)-84)
Сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях (по ГОСТ 30331.1-95 ГОСТ Р 50571.1-93)

СП 31-110-2003
А.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Левша-мастер написал :
розетку к нему на 27А влагозащищенную.

о! что-то новенькое!

Левша-мастер написал :
Сверхток - это ток при КЗ

и при перегрузке. Автоматический выключатель - аппарат защиты от сверхтоков имеет тепловой и электромагнитный расцепители - для отключения токов перегрузки и КЗ, соответственно.

[QUOTE=Alexiy;2846303]о! что-то новенькое! QUOTE]

Упс, виноват, исправляюсь. Автомат на 25, розетку на 32.

наверное Вы имели ввиду это:
как говорится, ток любит тройцу

Узо на 300мА поставил исходя из указания ПУЭ о двухступенчатой защите при системе заземления ТТ, наверное лучше поменять его на 30мА селективное или все же выкинуть?

drdollar написал :
наверное Вы имели ввиду это:
как говорится, ток любит тройцу

Типа вот: , на 32А, ну или похожую

Розетка на которую Вы ссылаетесь - это больше подходит для установки внутри помещений.

ZIDIZ,
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899
там рисунок в конце есть. Не знаю, насколько лучше будет установка его до ввода в дом. Надо спросить гуру, стоит ли его ставить к счетчику если у Вас ВУ?

Левша-мастер,
туда (как и в мою) разве подключишь стандартную вилку той же болгарки?

Да не, счетчик на фасаде дома, узо туда не стоит

drdollar написал :
Левша-мастер,
туда (как и в мою) разве подключишь стандартную вилку той же болгарки?

Ну ведь автор темы заложил автомат на 32А. А такую нагрузку надежней, мне кажется, подключить через клемник или орешки...

Для болгарок и прочего 16А достаточно, 32 это для особых случаев, типа несовременной электросварки

По совету левши затеял поставить простой выключатель, типа рубильника, на линию двора, чтоб вырубать доп. щиток была возможность. Посмотрел легранд, а они раз в 10 дороже автоматов. Не пойму почему

скорее всего Вы смотрели выключатели нагрузки...
кроме того, что мешает использовать УЗО как рубильник? или Вы его хотите в доп. щитке все же ставить?

drdollar написал :
или Вы его хотите в доп. щитке все же ставить?

сейчас задумался... Может перенести его в дом? А с другой стороны, допустим, сработало узо, придется в дом ломиться для включения...

ну... заодно воды выпьете после жаркой сварки А по сути - экономия на рубильнике + защита от утечки линии до гаража. Единственное - не забывайте, что в ПУЭ есть пункты о "естественной" утечке пропорционально длине проводника (мол чтобы ложных не было). Какое у Вас расстояние?

Ну, метров 20 наскребется)))