#2854194

Господа, в доме есть три фазы.
Дом, два этажа, на каждом по три помещения.
Для равномерной загрузки сети раскидываем по фазе на розетки каждого помещения на первом этаже и соответственно на втором.
Схема простая: от трехфазного УЗО 40А/30мА идет по фазе на каждые два автомата.
Все хочу поместить на одну рейку.
Есть вопросы.

  1. Допустимо ли крепить УЗО вверх ногами (рис. 1.)? Это нужно для того чтобы подключить фазы к автоматам через трехфазную гребенку.
  2. Как прикрепить гребенку? Оказалось, что гребенку перекашивает (рис. 2.), поскольку зажимы крепления клем в УЗО и автоматах находятся на разных уровнях (рис. 3.). Что это? Какое-то нестандартное УЗО или используется какой-то другой метод крепления?

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Oleg_Zh написал :
Что это? Какое-то нестандартное УЗО или используется какой-то другой метод крепления?

При помощи жилы,сделайте перемички.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

дружба написал :
При помощи жилы,сделайте перемички.

Да, я тоже так думал.
Но, это лишние провода и занимаемый объем, а с помощью гребенки было бы все красиво компактно.

Oleg_Zh, Почему у вас на вводе "моллер" вверх ногами установлен ??

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2692

К хорошему, годному УЗО Moeller докупите АВ того же производителя. Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

Марсик написал :
Соедините нижние клеммы устройств гребенкой

+1

Кстати, чинт - даже в ЭПИКе называют Г. И куда Вы лепите более 100А автоматов на бедное 40/0,03?

Юрий-Электр написал :
Oleg_Zh, Почему у вас на вводе "моллер" вверх ногами установлен ??

Дак, для того что если правильно поставить УЗО то из-за клемы "N" нельзя будет правильно поставить гребенку.

Марсик написал :
К хорошему, годному УЗО Moeller докупите АВ того же производителя. Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

А на их автоматах подсоеденительные клемы разве не на таких же уровнях находятся как и на обычных?

Марсик написал :
Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

Да это выход, но как то некузяво когда столько выходов сверху будет.

drdollar написал :
+1

Кстати, чинт - даже в ЭПИКе называют Г. И куда Вы лепите более 100А автоматов на бедное 40/0,03?

Автоматы 25 А стоят не потому что с них будет такой ток постоянно браться, а для того чтобы был запас... ну там например комнату в зимнее время электрокамином подогреть...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2692

Oleg_Zh написал :
А на их автоматах подсоеденительные клемы разве не на таких же уровнях находятся как и на обычных?

У устройств одной серии одного производителя - на одном уровне.

Oleg_Zh написал :
как то некузяво когда столько выходов сверху будет.

Если все сделать по-вашему, скорее всего, это будет лишь малозначительный нюанс.

Oleg_Zh написал :
а для того чтобы был запас...

а запас "прочности" УЗО Вы тоже в зимнее время переборкой его (УЗО) содержимого будете осуществлять? Если написано 40А - значит, не более 40А.
Тот же вопрос о проложенной проводке, которая (скорее всего) у Вас ПВС... Вы сечение про запас положили? (4 кв. мм.)

Кроме того, вышеупомянутые Чинты ой не факт, что 25А, а не 31А на практике - опять таки: проводка/УЗО.
Так как общая цена брендовой начинке менее 250 грн (тот же меллер, кстати, теперь он стал синенький ИТОНом) - берете УЗО+гребенку и топаете в магаз примеряете. +какая разница: выход сверху или снизу - есть специальные вилочные гребенки - они как раз вниз вставляются модульки (тоненький разрезик в УЗО.
Кстати, гребенка у Вас же трехполюсная (а то видно плохо)?

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 726

Марсик написал :
Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.

ПУЭ так делать не рекомендует
3.1.6. .... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

serks, эээ? а что снизу (в отличие от верха) модульки контакты двигаются?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2692

serks написал :
ПУЭ так делать не рекомендует

Полагаю, если копнуть глубже, то

Марсик написал :
это будет лишь малозначительный нюанс.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 726

drdollar написал :
serks, эээ? а что снизу (в отличие от верха) модульки контакты двигаются?

За автоматы всех производителей сказать не могу, но в основном встречал только с верхним расположением неподвижного контакта
Хотя верх низ видимо условно,т.к. производитель чаще пишет пространственное расположение любое.

drdollar написал :
Кстати, гребенка у Вас же трехполюсная (а то видно плохо)?

Да, для 3Ф.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

при монтаже узо вверх ногами положение "выкл" будет клювиком вверх, а должно быть вниз или вправо. (норматив не помню)

Oleg_Zh, ну Вам посоветовали - покупайте и АВ меллер-итоновские, на месте меряйте. Заодно и надежность по номиналу поболее будет.
Вы так и не ответили касательно перегруза УЗО и кабеля... УЗО попросту сгорит, а вот кабель может оплавиться и коротнуть.

Ну, если это только единственный недостаток в таком расположении то, думаю, ничего страшного.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Oleg_Zh написал :
ничего страшного.

пока кто-нибудь не станет что-либо ремонтировать в электропроводке, а "помощник" не подсобит, не разбираясь в ориетнации узо и "выключив" его...

drdollar написал :
Oleg_Zh, ну Вам посоветовали - покупайте и АВ меллер-итоновские, на месте меряйте. Заодно и надежность по номиналу поболее будет.
Вы так и не ответили касательно перегруза УЗО и кабеля... УЗО попросту сгорит, а вот кабель может оплавиться и коротнуть.

Если взять их автоматы то, всеравно придется УЗО вверх ногами ставить, поскольку клема "N" мешать будет.
Проводка сделана проводом 3*2,5. С автоматами не проблема можно будет и 20 А установить.

andrewkhv написал :
пока кто-нибудь не станет что-либо ремонтировать в электропроводке, а "помощник" не подсобит, не разбираясь в ориетнации узо и "выключив" его...

Для этого там в окошке еще зеленый и красный флажоу есть.

Oleg_Zh, на форуме 100-1000 раз пережевано, а Камиказе отдельную тему даже создал для нас: на кабель 2,5 - АВ 16А, на кабель 1,5 - АВ 10А.
даже с учетом 2 КВт обогревателя АВ С16 Вам позволит комфортно пользоваться феном.

Oleg_Zh написал :
поскольку клема "N" мешать будет.

а Вы не пробовали УЗО поставить справа от автоматов...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Oleg_Zh написал :
3*2,5

тогда вам ав С16 максимум можно. в этом случае на фазу будет 32А и дополнительно защищать узо от сверхтока не потребуется. Кстати, оно у вас противопожарное 300мА и человека не сможет защитить, только электропроводку

andrewkhv, 4,5КА - 40/0,03 тип АС - увеличьте картинку

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 726

Марсик написал :
Полагаю, если копнуть глубже, то

Массовое подключение питания снизу наблюдал только в этажных цитах постройки прошлого ПУЭ или ранее. Обычно питание сверху на вводной потом перемычка на верха АВ. Может я отстал от жизни но питание снизу кроме как кузяво плохо.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Блин, а я узрел 300. потому что вверх ногами

serks,
Присмотритесь к УЗО - у него снизу есть прорезь (около шляпки винта) - туда вставляется спец. вилочная требенка.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Зато автоматы с клеммами под один провод\шину