на входе в двушку автомат иэк 25A 3 фазы

в идеале хотелось бы поменять его на 40А, но не уверен возможно ли будет согласовать с УК

Распределение нагрузки по фазам в среднем сделано равномерно, правда без учета варочной панели.
предполагается что она будет трехфазная. по крайней мере такую возможность для своих варочных панелей заявляет концерн бош сименс нефф.

Собственно вопрос, все ли более-менее оптимально или что еще можно оптимизировать ?!
Правда по автоматам пока не определюсь ставить ли 1P+N либо обойтись автоматами 1P и общей N,
но боюсь узо может срабатывать.

Заранее признателен за комментарии по теме.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

xobnimail написал :
25A 3 фазы

Это 16,5 кВт мощи. Немало, так скажем!

xobnimail написал :
обойтись автоматами 1P и общей N,
но боюсь узо может срабатывать.

Нулевых шин столько же, сколько узо. Сейчас - 3 штуки (на 4-е узо только одна линия).

Схема плохо читаемая. Много автоматов на 6А.

Схема плохо читаемая.

А что именно плохо читаемо? Вроде все четко расписано?!

xobnimail
На варочную панель АВ 3п 16А.
Яб наверно уменьшил кол-во АВ.
Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.

Songo написал :
xobnimail
На варочную панель АВ 3п 16А.
Яб наверно уменьшил кол-во АВ.
Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.

мне казалось наоборот цветная лучше различимая

может в целях экономии целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками для каждого помещения ?

xobnimail написал :
целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками

xobnimail
2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.

Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.

Songo написал :
xobnimail
2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.

Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.

дык при чем здесь сечение,
там и AB6 за глаза будет если отдельной линией

Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.

Левша-мастер написал :
Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.

спасибо , посмотрел, только не понял , это к вопросу читаемости схемы ?

В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.

Левша-мастер написал :
В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.

в плане установки узо ав вроде все корректно, вопрос есть ли куда оптимизировать

xobnimail написал :
дык при чем здесь сечение,
там и AB6 за глаза будет если отдельной линией

И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?

Songo написал :
И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?

к примеру линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

xobnimail написал :
линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света

И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?

avmal написал :
И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?

АВ в этом случае 16А
т.к. вероятность совокупной нагрузки на бытовую розетку и освещение для конкретного помещения
больше 3.5 квт стремится к нулю

, поскольку более требовательные по мощности потребители сидят на своих линиях.

не утверждаю что это хорошее решение, просто как один из вариантов

а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

xobnimail написал :
АВ в этом случае 16А

А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?

avmal написал :
А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?

Хм, да , не учел ...

спасибо за замечание!

xobnimail написал :
линия для розеток приходит в коробку

xobnimail написал :
а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок

Вы определитесь... и делайте без коробок

drdollar написал :
Вы определитесь... и делайте без коробок

да , много неопределенностей
в остальном по внутренностям щитка все в норме ?
такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать
разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..

себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться.
нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить

drdollar написал :
себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться.
нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить

Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше

xobnimail написал :
а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Приготовтесь к большому раходу кабеля....
У меня на розетки и на свет ушло по 100 метров 3х2,5 и 3х1,5 ВВГ-нг-LS что в перерасчете на рубли дает около 7 тыс.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

xobnimail написал :
а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую

Пропаяйте скрутки, и смело можете забывать, где распредкоробки находятся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

xobnimail написал :
такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать
разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..

Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

FRashid написал :
Приготовтесь к большому раходу кабеля....

Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.

avmal написал :
Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).

спасибо, а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...

avmal написал :
Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.

более точно формула расчета (n-1)*k, где :
n - кол-во электроустановочных изделий {шт}
k - длина от пола или потолка (в зависимости от разводки) до электроустановочного изделия {м2}

xobnimail написал :
Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше

Я понимаю, что у вас вводной АВ на 25А и он в принципе защищает 2 и 3 УЗО, но насколько больше вы потратите денег, если 1-е УЗО поставите на 25А, 2-е на 63А, 3-е на 63А ? Так как по 2 и 3 УЗО у вас перегрузка по суммарному току АВ после его.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

xobnimail написал :
а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...

Электромонтаж, Legrand2 ...