#2885941

Здравствуйте! Очень надеюсь на помощь форума. В электрике я не понимаю вообще, прочла много тем — запуталась еще больше. Собралась делать кухню в 3-х комнатной квартире на 4 этаже 14 этажного нового панельного дома. Проект гарнитура составила, но фирмы у нас проект электрики не делают. В газетах много объявлений типа электрики, электромонтажные работы и прочее. На форуме прочла что легко попасть на «профессионалов» и долго потом расхлебывать результат их работы. Помогите пожалуйста составить план схему щитка и разобраться какие розетки и кабели нужны под тот или иной бытовой прибор. Еще прочла о существовании УЗО и Дифавтоматов, (честно пока разбираюсь что такое дифавтомат), подскажите пожалуйста и по их размещению.

На кухни планирую: холодильник, измельчитель пищевых отходов, посудомоечную машину, независимую варочную панель, вытяжка, СВЧ печь, духовой шкаф, телевизор, кондиционер, электрочайник. Еще подсветку гарнитура и розетки для миксера и пр.
Сейчас на кухне по стене, где планирую гарнитур и технику две розетки: одна спаренная бытовая и одна усиленная для варочной электроплиты.
На другой стене где из техники будет только кондиционер еще 4 розетки, я не поняла это 4 точки или же две т.к. розетки не в спаренных коробах а одна над другой в двух местах.
Сейчас в щитке на мою 3 комнатную квартиру (установлен на лестничной клетке) идет, извиняюсь, какой-то агрегат на 63 (УЗО?), затем счетчик, потом три не знаю как правильно называется- автомата вроде: С 25, С 25, С 32 и заглушка.
Сегодня приходил электрик которого нашла по объявлению. Он сказал, что автоматы с25 — розетки, с25 свет, с 32 кухня. Пояснил, что менять в щитке вообще ничего не надо. А необходимое количество розеток для встраиваемой бытовой техники взять из силовой розетки на кухне и другой розетки. Он предлагает силовую розетку (я так понимаю там провод 3 на 6) разбить на варочную панель, посудомойку , духовку и СВЧ. От другой розетки запитать холодильник, измельчитель и чайник. От розетки на противоположный стене кондиционер. Я поинтересовалась не будет ли выбивать пробки, сказал, что нет: питания силовой розетки хватит на 10 кВт (2 духовка, 1,5 посудомойка, 1 СВЧ, остальное — варочная). К тому же все одновременно я вряд ли буду использовать. Настаивал на использовании индукционной варочной панели. Я еще спросила а если установить кондиционеры захочу в других комнатах

  • хватит ли питания?, он пояснил, что тогда нужно пустить еще от щитка кабель 3 на 2,5 в комнаты и в щитке установить не поняла что на одну фазу. Ну и раз уж от щитка тянуть этот кабель, то можно тогда и на кухню еще один протянуть 3 на 2,5 для кондиционера.
    Прочитав форум, я поняла, что кабель 3 на 6 и автомат в щитке С 32 только для варочной поверхности и предназначены, а электрик предлагает от него запитать все приборы. ЭТО ПРАВИЛЬНО?
    Фотографии щитка прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь!
    Какой должна быть схема щитка?
    Какие кабеля и розетки должны быть для техники?
    Сколько нужно отдельных линий?
    Заранее спасибо.

[

]()
[

]()
[

]()

Доброй ночи..думается электрик говорит мало, но по делу, я бы с ним согласился - поскольку его решение технически правильно и сильно по кошельку не ударит, а для кондеев - проложить новые линии.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Арландина написал :
ЭТО ПРАВИЛЬНО?

Нет, т.к. подключив к силовой розетке провод на 2.5 квадрата, в щите придется поставить АВ на 20 (это максимум) вместо 32А.
Если вы готовы поштробить, попылить, много подумать то тогда вам к нам. Готовы?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2700

Арландина написал :
Прочитав форум, я поняла, что кабель 3 на 6 и автомат в щитке С 32 только для варочной поверхности и предназначены, а электрик предлагает от него запитать все приборы. ЭТО ПРАВИЛЬНО?

Это допустимо, в крайних случаях. Разумеется, не просто повесить на кабель 3х6 несколько потребителей, а защитить дополнительные розетки АВ С16.

Арландина написал :
Сегодня приходил электрик которого нашла по объявлению.

Пришедший - из стада тех, кто выбирает номинал АВ "побольше, шоб не выбивало".

Арландина написал :
Какой должна быть схема щитка?
Какие кабеля и розетки должны быть для техники?
Сколько нужно отдельных линий?

Присоединюсь к предыдущему оратору:

gugulaki написал :
Если вы готовы поштробить, попылить, много подумать то тогда вам к нам. Готовы?

И дополню вопрос: планируется ли стяжка пола, либо подвесные/натяжные потолки?

gugulaki, Вы вроде из Волгограда, а квартира и я в Краснодаре.
Меня смущает, что мастер вообще не советует что либо менять в щитке, я боюсь будут срабатывать автоматы и электричество пропадать во всей квартире.Может кто-то что-то порекомендует?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Арландина, скажите вы ремонт затеяли или так чуть доделать, что бы работало?

gugulaki, квартира новая (обои, линолеум, сантехника все дешевое но стоит), да, затеяли ремонт на кухне. Пока все можно крушить хочу чтобы электрика была по уму и правилам, а не так, лишь бы работало как-нибудь!
Стяжку на полу не планирую, потолок придется делать натяжной или подвесной - куда-то надо прятать подсветку и электрику.

Марсик, хорошо, что хоть допустим подобный вариант - уже легче. спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Арландина написал :
Может кто-то что-то порекомендует?

В идеале это установить в квартире свой щит и, забыв про всё, что в квартире на данный момент имеется, сделать всю разводку заново с установкой розеток именно там и в таком количестве, которое необходимо.
А квартирный щит соединить с этажным кабелем 3х10,0, заменив в этажном все автоматы на один диффавтомат.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

avmal написал :
В идеале это установить в квартире свой щит и, забыв про всё, что в квартире на данный момент имеется, сделать всю разводку заново с установкой розеток именно там и в таком количестве, которое необходимо.
А квартирный щит соединить с этажным кабелем 3х10,0, заменив в этажном все автоматы на один диффавтомат.

И добавить нечего

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2700

Арландина написал :
хорошо, что хоть допустим подобный вариант - уже легче.

Не забывайте:

Марсик написал :
в крайних случаях

avmal, это не только на кухне, но и по всей квартире тянуть кабели и делать розетки?
я на глаз ни одной распределительной коробки не увидела, где могут быть провода - даже строившим джамшутам уже наверное не известно

А если новый щиток оставить в подъезде? думаю, ЖЭК не обрадуется перемещению щитка в квартиру. Хотя в подъезде места нет, заглушка не большая совсем.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Я обычно в этапных ремонтах предлагаю вот что: вводим кабель в квартиру, далее ставим щиток с добротной автоматикой (не ekf), от это квартирного щитка проводим новые линии на новые потребители, реконструируем доствашийся хаос. Но к примеру в комнатах оставляем, то что есть.
и возвращаем в этажный щит кабель для питания старой проводки.

То есть в моем случае оставлять автоматы с 25, с 25 и с 32 не стоит, однозначно нужно менять схему. А поясните пожалуйста по фото (извините что немного не четкие): до счетчика это УЗО? А далее это автоматы или дифавтоматы? (вроде дифавтомат - это тоже УЗО но с дополнительной защитой?).

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

До счетчика автомат, далее идут и

И почему в новостройках так делают электрику, ведь уже известно, что техники будет много?! Загадка.
Конечно, разумнее сделать сразу разводку по квартире. Но боюсь, щиток не дадут перенести в квартиру, да и ремонт пока только в кухне планировали. В комнатах по 6 розеток, кажется пока, что достаточно. Разве вот кондиционеры!

gugulaki, значит я вообще все перепутала. Спасибо!

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Арландина написал :
И почему в новостройках так делают электрику, ведь уже известно, что техники будет много?! Загадка.

Дом сдали - сдали. Деньги получили-получили, дальше проблемы жильцов. Переносить все не нужно, счетчик и автомат до счетчика останутся в этажном щите

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Арландина написал :
значит я вообще все перепутала. Спасибо!

нажав на названия увидите картинки )))
Я рекомендую вам все же поставить в квартире распред щит, и от него уже запитывать все что нужно

Теперь нужно либо этому электрику четко объяснить задание и фронт работы (а я путаю все на свете) или попробовать еще электрика другого пригласить. Может попадется грамотный.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

лучше искать по грамотней.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Арландина написал :
avmal, это не только на кухне, но и по всей квартире тянуть кабели и делать розетки?

Совершенно верно. Причём, можно поэтапно, оставив ремонт прихожей, где установлен квартирный щиток, на самый последний момент.

Арландина написал :
я на глаз ни одной распределительной коробки не увидела, где могут быть провода - даже строившим джамшутам уже наверное не известно

Ещё один повод для того, чтобы имеющуюся проводку похоронить и сделать всё заново.

Арландина написал :
думаю, ЖЭК не обрадуется перемещению щитка в квартиру.

Ну, я думаю вы до этого не докатитесь, чтобы этажный щит в квартиру перетаскивать.

Спасибо все откликнувшимся! Попробую пригласить кого-нибудь еще. А его предложение на всякий случай Вам озвучу для критики или одобрения. Такое это дело серьезное!

Но если кто-нибудь примерную схему щитка подскажет, буду признательна.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Арландина, вы как заказчик должны сформулировать хотелки. Грамотный электрик/электромонтажник переформулирует это в тех задание.
к примеру: Арландина: я хочу сплит вон тамаааа
Электрик: нам необходимо проложить отдельную линию от распределительного щита, в зависимости от мощности выбрать сечение и автоматическую защиту, так же нам нужно уточнить будет ли сплит включаться в розетку или будет подключаться на прямую. Кабель можно тянуть от этажного щита или от нового щита в квартире.

​Что-то в этом роде

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Арландина написал :
Но если кто-нибудь примерную схему щитка подскажет, буду признательна.

вы снчала опишите свои хотелки, и ваши возможности. И кол-во комнат, санузлов, лоджий.

четко и ясно. Пошла формулировать хотелки.

Пока примерно план квартиры как смогла в текстовом редакторе и схему гарнитура кухонного (плита не газовая как на плане). Ну и где что планируем:

Коридор: необходим выключатель света на кухню (сейчас в кухне)
Уже есть выключатели туалет-ванная, розетка у входа в ванную

Зал: Планируем ТВ, Видеоплеер, сплит-систему, ноутбук.
Уже есть 6 розеток, 3 на одой стене, 2 на смежной стене с кабинетом

Спальня: сплит-система,бра, шкаф-купе с подсветкой, утюг, ТВ, плойка для волос, фен, зу для сотового телефона.
Уже есть 4 розетки.

Балкон: лампа дневного света и выключатель.
Не электрифицирован.

Кабинет: сплит-система, компьютер (и все к нему типо колонок), светильник, ЗУ для сотового телефона.
Уже есть 3 розетки.

Туалет: вентилятор

Ванная: стиральная машина, вентилятор, возможна установка джакузи (в будущем) или душевой кабины.
У входа в ванную есть розетка (на стене коридора, т.*е. не смежной с ванной и туалетом)

Кухня: холодильник, измельчитель пищевых отходов, посудомоечная машина, независимая варочная панель, вытяжка, СВЧ печь, духовой шкаф, телевизор, кондиционер, электрочайник. (или куллер). Подсветка гарнитура и розетки на фартуке для миксера и пр.
Схема гарнитура прилагается.

Уже есть: по стене, где планирую гарнитур и технику две розетки: одна спаренная бытовая и одна усиленная для варочной электроплиты.
На другой стене где из техники планирую кондиционер еще 4 розетки

Во всех комнатах сплит-системы хотелось бы без видимого шнура.
Квартира в панельном доме. На кухне есть вентшахта.

По финансовым возможностям: я не ориентируюсь в ценах, если подскажите ГРУБО по ценам за качественную разводку проводки в 3 х ком. кв. общей площадью 80,9 я смогу ответить конкретнее.
Вчера нам 12 000 руб. примерно насчитали за то, что описала в первом сообщении.

[

]()

[

]()

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Арландина написал :
Вчера нам 12 000 руб. примерно насчитали за то, что описала в первом сообщении.

Арландина написал :
Сегодня приходил электрик которого нашла по объявлению. Он сказал, что автоматы с25 — розетки, с25 свет, с 32 кухня. Пояснил, что менять в щитке вообще ничего не надо. А необходимое количество розеток для встраиваемой бытовой техники взять из силовой розетки на кухне и другой розетки. Он предлагает силовую розетку (я так понимаю там провод 3 на 6) разбить на варочную панель, посудомойку , духовку и СВЧ. От другой розетки запитать холодильник, измельчитель и чайник. От розетки на противоположный стене кондиционер. Я поинтересовалась не будет ли выбивать пробки, сказал, что нет: питания силовой розетки хватит на 10 кВт (2 духовка, 1,5 посудомойка, 1 СВЧ, остальное — варочная). К тому же все одновременно я вряд ли буду использовать. Настаивал на использовании индукционной варочной панели. Я еще спросила а если установить кондиционеры захочу в других комнатах

  • хватит ли питания?, он пояснил, что тогда нужно пустить еще от щитка кабель 3 на 2,5 в комнаты и в щитке установить не поняла что на одну фазу. Ну и раз уж от щитка тянуть этот кабель, то можно тогда и на кухню еще один протянуть 3 на 2,5 для кондиционера.

Хм, юморно.

gugulaki написал :
Хм, юморно.

Дороговато, да?