есть кабель ВВГ 3х1,5 пустить по 2 проводникам фазу а, один сделать общим нулем? кабель будет использоваться для освещения.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6066

Вы не поверите, в большинстве случаев на участке от выключателя (на два включения) до распредкоробки трёхжильный кабель используется так: на одной жиле фаза приходящая, на двух других тоже фаза, но отходящая. Что касается участка от распредкоробки до потолочного или настенного светильника, то там нужно пускать ещё и землю. Таким образом если хочется получить люстру на два включения - используйте четырёхжильный кабель: фаза, другая фаза, ноль, земля.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

web-rr написал :
фаза, другая фаза,

фаза та-же

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

mike22 написал :
есть кабель ВВГ 3х1,5 пустить по 2 проводникам фазу а, один сделать общим нулем?

Если фазы будут защищены разными автоматами - то нельзя. По ПУЭ не допускается объединять рабочие нули разных групповых линий.

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

Можно, просто PE проводника у Вас не будет

andrewkhv написал :
Если фазы будут защищены разными автоматами - то нельзя. По ПУЭ не допускается объединять рабочие нули разных групповых линий.

мне кажется Вы ошибаетесь, ведь ТС наверное не собирается подключать фазы под разные УЗО

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

MICKAEL написал :
мне кажется Вы ошибаетесь, ведь ТС наверное не собирается подключать фазы под разные УЗО

нет. Данное требование существовало ещё до появления УЗО. 2 группы по одному кабелю пускать запрещено в любом случае.
Можно одну 2-фазную группу при условии, что подключается оборудование, не требующее защитного зануления и к фазным проводникам присоединены различные фазы (тогда нулевая жила не будет перегружена).

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

mike22 написал :
кабель будет использоваться для освещения.

Alexiy написал :
2 группы по одному кабелю пускать запрещено в любом случае

я так понимаю, что ТС собирается делать это от выключателя до люстры, так что здесь неправильного?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

фраза "общий нуль" меня сильно настораживает.

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

Вы же от распайки до люстры не тянете два рабочих нуля если люстра работает от двухклавишного выключателя

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

MICKAEL написал :
ТС наверное не собирается подключать фазы под разные УЗО

Мы ни фига не знаем, че он там собрался делать. Так что мой вариант исключать пока не стоит. К тому же прецеденты на форуме уже были с объединением нулей разных групповых линий. А вообще гадать до возвращения ТС - бессмысленно.

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

andrewkhv написал :
Мы ни фига не знаем, че он там собрался делать. Так что мой вариант исключать пока не стоит. К тому же прецеденты на форуме уже были с объединением нулей разных групповых линий. А вообще гадать до возвращения ТС - бессмысленно.

пусть так