Регистрация: 30.01.2009 Ставрополь Сообщений: 56
#2927780

Добрый день.
Покопавшись по хозяйству нашёл двигатель 4ААМ56В. Как я понимаю трёхфазный. Покопавшись ещё - нашёл и трёхфазный ввод. Раньше с непосредственно с тремя фазами не работал, поэтому подскажите как его подключать? В щитке 3 провода. Просто на три контакта (без разницы на какие?) или по другому?
Спасибо.

Регистрация: 18.02.2012 Владикавказ Сообщений: 187

по скрину видно что там нет перемычек. для соединения звездой, соедените три верхних контакта перемычками, вод подключите к оставшимся трем контактам. Если направление вращения вас не устроит поменяйте местами любые две воодные фазы. Подключение треугольником вам врядли понадобиться, так что писать не буду

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 30.01.2009 Ставрополь Сообщений: 56

Спасибо.
Т.е. просто соединить 3 контакта, а к остальным подключить три провода от щитка? Да, там в пакетике какие-то перемычки были.
А если подключать к 220в. Не подскажите какой конденсатор нужен. По моим расчётам получилось пусковой ~27 мкФ.

Регистрация: 18.02.2012 Владикавказ Сообщений: 187

честно я особо не доверяю расчетам, кандеры подбираю опытным путем

Регистрация: 30.01.2009 Ставрополь Сообщений: 56

А вот надпись на шильдике "220/380" означает что к однофазной сети можно подключать напрямую или кондёр нужен?

Регистрация: 18.02.2012 Владикавказ Сообщений: 187

нет!! Это надпись показывает линейное и фазное напряжение. т.е. линейное напряжение 380В фазное 220В просто еще бывает система где мужду фазами 220В (вместо 380) а фаза и земля дают 127 В (вместо 220)

какую-то ерунду советуете, он хочет подключить в 220 через кондер, значит соединить надо в треугольник, кондер надо на 25vrA/
чтобы соединить в треугольник смотрите на крышке распред коробки рисунок

Регистрация: 30.01.2009 Ставрополь Сообщений: 56

Pullo написал :
нет!! Это надпись показывает линейное и фазное напряжение. т.е. линейное напряжение 380В фазное 220В просто еще бывает система где мужду фазами 220В (вместо 380) а фаза и земля дают 127 В (вместо 220)

Спасибо. Если честно, из этого я понял только "нет!!" )) Вообщем в 220 просто воткнуть нельзя.

Anat78 написал :
какую-то ерунду советуете, он хочет подключить в 220 через кондер, значит соединить надо в треугольник, кондер надо на 25vrA/
чтобы соединить в треугольник смотрите на крышке распред коробки рисунок

Не совсем так. Я хочу подключить к трёхфазному щитку. Он у меня тут нашёлся ) А к 220 - как альтернатива. На крышке никаких рисунков нет.

SNiL написал :
В щитке 3 провода.

А должно быть 4

должно быть 5 так то

Регистрация: 30.01.2009 Ставрополь Сообщений: 56

Rumato написал :
А должно быть 4

Ну от счётчика на рубильник три идёт. А четвёртый - "земля" что-ли?

Регистрация: 18.02.2012 Владикавказ Сообщений: 187

Anat78 написал :
какую-то ерунду советуете, он хочет подключить в 220 через кондер, значит соединить надо в треугольник, кондер надо на 25vrA/
чтобы соединить в треугольник смотрите на крышке распред коробки рисунок

яне советую ерунду почитайте пост выше моего ответа

Регистрация: 18.02.2012 Владикавказ Сообщений: 187

SNiL написал :
Ну от счётчика на рубильник три идёт. А четвёртый - "земля" что-ли?

на рубильник идут фазные провода, ноль подсоеденен либо к нулевой колодке либо металическому каркасу щита, либо просто соеденен скруткой со всеми исходящими нулями( и тако бывает ) в правом нижнем углу место для заземления если что

Регистрация: 07.06.2010 Брянск Сообщений: 1206

Pullo написал :
в правом нижнем углу место для заземления если что

Регистрация: 03.02.2009 Иваново Сообщений: 154

[

]()
это примеры соединения перемычками в клемной каробке. напряжения и 220 и 380 являються линейными тоесть измеренное между фазами.

Всем привет есть у меня СЭР-1 (сверло электрическое ручное, для шахтеров БАРАН) 127в 50Гц 1,8Вт 750 оборотов на шпинделе У движка есть 4 провода- L1.L2.L3.Четвертый провод (написано ЦЕПЬ) идет на кнопку которая замыкает его на корпус двигла, Тестером проверил прозваниваются катушки ,с корпусом нет,Пробовал запустить с 220в по обычной схеме с кондесатором, НИЧЕГО,Гудит и сильно коротит аж лампы тускнеют в гараже, Помогите пожалуйста разобраться,

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Anat78 написал :
должно быть 5 так то

Нет. Нуля нет. Обмотки симметричные - симметричная нагрузка. Тока в нуле не будет - зачем он двигателю?
3 фазы + PE на корпус.

aleksandr-71 написал :
Тестером проверил прозваниваются катушки ,с корпусом нет

а при нажатой кнопке?

aleksandr-71 написал :
220в по обычной схеме с кондесатором,

конденсатор какой ёмкости?

Alexiy написал :
а при нажатой кнопке?
конденсатор какой ёмкости?

пробовал разные 10м 20м 30м

aleksandr-71 С такими познаниями в электротехнике сложно будет сделать правильное подключение.

aleksandr-71 написал :
я же писал провод от кнопки выходит просто наружу с тремя остальными а принажатии ее провод соеденяется скорпусом двигла

знаете, взрывозащищенная техника - довольно таки специфический продукт.. может по этому проводу "цепь" - просто приходит в щиток сигнал , которым подается напряжение на питающий кабель .. не думаю что в шахтах стоят обычные вилки с розетками в китайских боксах, и валяются кабели под напряжением где не попади..
а не работает она у вас, потому что на 127 вольт, а вы ее в 220 включаете..

Alexiy написал :
Нет. Нуля нет. Обмотки симметричные - симметричная нагрузка. Тока в нуле не будет - зачем он двигателю?
3 фазы + PE на корпус.

5 в щите

Anat78 4 в щите, и 5-й "в правом нижнем углу"

Регистрация: 07.06.2010 Брянск Сообщений: 1206

aleksandr-71 написал :
Всем привет есть у меня СЭР-1 (сверло электрическое ручное, для шахтеров БАРАН) 127в 50Гц 1,8Вт 750 оборотов на шпинделе У движка есть 4 провода- L1.L2.L3.Четвертый провод (написано ЦЕПЬ) идет на кнопку которая замыкает его на корпус двигла, Тестером проверил прозваниваются катушки ,с корпусом нет,Пробовал запустить с 220в по обычной схеме с кондесатором, НИЧЕГО,Гудит и сильно коротит аж лампы тускнеют в гараже, Помогите пожалуйста разобраться,

Для начала я бы замерил сопротивление обмоток двигателя, исходя из Ваших данных- 9,1 ом, рабочий ток двигателя- 14А,- если все верно, продолжим....

iyri написал :
исходя из Ваших данных- 9,1 ом, рабочий ток двигателя- 14А,- если все верно, продолжим....

ток для машин переменного тока вычисляется по другому

Регистрация: 07.06.2010 Брянск Сообщений: 1206

Anat78 написал :
ток для машин переменного тока вычисляется по другому

  • Уже интересно, Iн=1000Pн/√3*(ηн*Uн*cosφн),
    где Рн — номинальная мощность электродвигателя, Квт;
    Uн — номинальное напряжение электродвигателя, В;
    ηн — номинальный коэффициент полезного действия двигателя;
    cos φн — номинальный коэффициент мощности двигателя.) а в Серове как считают?

ну что пересчитали верно? Условия 3 фазы линейное 127 1800 ватт

aleksandr-71 написал :
Всем привет есть у меня СЭР-1 (сверло электрическое ручное, для шахтеров БАРАН) 127в 50Гц 1,8Вт 750 оборотов на шпинделе У движка есть 4 провода- L1.L2.L3.Четвертый провод (написано ЦЕПЬ) идет на кнопку которая замыкает его на корпус двигла, Тестером проверил прозваниваются катушки ,с корпусом нет,Пробовал запустить с 220в по обычной схеме с кондесатором, НИЧЕГО,Гудит и сильно коротит аж лампы тускнеют в гараже, Помогите пожалуйста разобраться,

Разбираете это так чтобы остался один статор с обмотками,потом сбоку на дюралевом корпусе статора находите болт (он держит само железо статора в дюралевом корпусе)болт этот выкручиваете полностью.Статор у вас задняя крышка не сымается подбираете деревянный брусок на который статор можно одеть не повредив обмотки.Акуратно нагреваете паяльной лампой или что там у вас есть, корпус дюралевый снаружи, без фанатизьма греем и главное быстро. Потом одев перчатки типа сварщика и взявшись за сам корпус стукаем бруском об землю.При этом ударе само железо статорное с обмотками немного вылезет с дюралевого корпуса,нужно конечно придерживать чтобы оно не выпало совсем на землю.Посли всего этого вы спокойно находите три места соеденения в треугольник распаиваете их и выводите 6 концов чтобы моно было соеденить в звезду.Все это не так сложно как кажется главное не торопится, на некоторых это железо можно выбить и не нагревая,последние модели баранов уже пошли там и выбивать ничего не надо там половина корпуса сымается вместе с ручками.Учтите при разборке что на баране вентилятор сзади НАКРУЧИВАЕТСЯ по резьбе на вал и контрогаится.Сам двигатель там 3000об/мин 750 это у него после редуктора.Вы бы фото кинули своего барана, я бывший шахтер и баранов этих через мои руки прошло много.Самая распространенная конструкция в нашей местносте была это зернодробилка сделаная с барана,ну или электроточило без редуктора естественно.Двигатель этот неплохой недостаток если редуктор выкинуть вал там зубчатый и подшипник нужно заменять потому как открытый пыль набивается.

Anat78 написал :
ну что пересчитали верно? Условия 3 фазы линейное 127 1800 ватт

Дак ошибка в самом условии, потому как баран внутри соеденен в треугольник и 127 для него фазное а не линейное.

4eh написал :
знаете, взрывозащищенная техника - довольно таки специфический продукт.. может по этому проводу "цепь" - просто приходит в щиток сигнал ,

Да это просто команда на запуск сверла плюс контроль изоляции но это другая история и при подключении дома все это надо отсоеденить и выкинуть вместе с кнопкой.Потому как дома нет АПШ-4 и команду подовать некуда.