#2957806

Есть некое здание,два этажа офисы,три этажа-гостиница на 70 номеров.В подвале стоит бак для нагрева воды.Вопрос в том,как рассчитать сечение кабеля для нагрева воды в этом баке?Бак,наверно, куба на 2-3(могу ошибаться)

Регистрация: 10.09.2010 Севастополь Сообщений: 16

Считайте исходя из мощности ТЭНа которым собираетесь греть.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

вот про это и хотел уточнить-какой мощности ТЭНы ставить?Пока есть возможность

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

samwwell написал :
вот про это и хотел уточнить-какой мощности ТЭНы ставить?

а сколько есть мощности для тэнов? какова длинна питающей линии?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10077

samwwell написал :
вот про это и хотел уточнить-какой мощности ТЭНы ставить?

А для чего эта "баночка с водой" ????? Если просто так будет стоять и Вы "от делать нечего" будете ее периодически нагревать - это один расход.
Или в нем надо будет поддерживать постоянно какую-то температуру и будет постоянный подмес холодной воды. А это уже другой расход э/э

Так как ????

Это мое мнение и я его не навязываю

двадцать метров до главной щитовой,сечение кабеля ограничено только выделенной мощностью,и лимиты все исчерпаны...

Ким написал :
А для чего эта "баночка с водой" ????? Если просто так будет стоять и Вы "от делать нечего" будете ее периодически нагревать - это один расход.
Или в нем надо будет поддерживать постоянно какую-то температуру и будет постоянный подмес холодной воды. А это уже другой расход э/э

Так как ????

летом во время глобального отключения владельцы будут постоянно поддерживать какую-то температуру воды,а остальные 11 месяцев-"чтобы было"

Как бы еще получше сформулировать... Какой мощности нужен ТЭН, чтобы обеспечить горячей водой это здание?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Если бак не утеплен, то имхо никакой разумной мощностью его не нагреть: охлаждение через стенки будет очень большим. получится мощное отопление помещения, где стоит бак.

andrewkhv наверно утеплят

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

каким образом планируется раздача горячей воды из этого бака?

имхо самодельные непонятные баки в эксплуатации будут граздо дороже нормальных накопительных водогреев. и с безопасностью куча вопросов, кто будет нести ответственность за такой самопал?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10077

samwwell написал :
летом во время глобального отключения владельцы будут постоянно поддерживать какую-то температур

А какой расход воды будет ??? Или, проще будет, сколько потребителей этой воды ????

Это мое мнение и я его не навязываю

Ким 76 номеров гостиницы,и два санузла на 10 мест на каждом из трех этажей- так примерно.А какой расход в литр/секунда я не знаю и видимо не знают даже владельцы здания

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

а не дешевле и проще,в каждое помещение где будет сан узел поставить по бойлеру литров на 30 50.
вам и место в подвале освободится и в случае не полной заселённости жилых помещений не используемые бойлеры будут выводиться из эксплуатации,что в итоге сэкономит мощность.
а с вашим подходом,скажем пустовать будет 30 номеров а воду вам придется греть в том же многотонном объёме

нервный так то мне все равно как там что у них будет,мне надо щитовую поставить и все,а отдельные водонагреватели уже не поставить,разводка воды и электричества уже сделана

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

samwwell написал :
Какой мощности нужен ТЭН, чтобы обеспечить горячей водой это здание?

на вскидку килоВатт от 200

юра Т на все здание выделили 400кВт...и они полностью исчерпаны

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

,

samwwell написал :
они полностью исчерпаны

тогда проясните условия задачи. как греть воду, если на это вообще нет мощности? нужно тогда чем-то жертвовать, реле приоритетов нагрузок предусматривать..

а может газовый котел разумней поставить? как у вас там дела с газом (природный, в баллонах)?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20059

samwwell написал :
на все здание выделили 400кВт...и они полностью исчерпаны

Тогда какой разговор может быть о нагреве и подогреве по мере расхода 2-3 тонн воды?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

сколько выделено мощности потребителям, которым потребуется горячая вода? насколько они ее задействуют?

andrewkhv написал :
, тогда проясните условия задачи. как греть воду, если на это вообще нет мощности? нужно тогда чем-то жертвовать, реле приоритетов нагрузок предусматривать..

а может газовый котел разумней поставить? как у вас там дела с газом (природный, в баллонах)?

мощности владельцы может и прикупят,а про газ не знаю...,скорее,что не будет газа

в разговоре с владельцами была озвучена цифра 25-50 кВт на это нагрев,но кем были произведены расчеты неведомо

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10077

юра Т написал :
....на вскидку килоВатт от 200.....

точного расчета не нашел, где-то есть а где не помню. Но, насколько помню соотношения ( расход воды/расход тепла ) то выйдет гораздо больше чем 200кВт надо будет для нагрева.

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

samwwell написал :
50 кВт

50 кВт будут греть бак в 3 куба шесть часов непрерывно... кабель минимум 25 квадрат (люминь 35)
потом линию если что можно добросить?

Ким написал :
точного расчета не нашел, где-то есть а где не помню. Но, насколько помню соотношения ( расход воды/расход тепла ) то выйдет гораздо больше чем 200кВт надо будет для нагрева.

шайтананама...еще 200квт...щитовую придется переделывать и вводной кабель

юра Т написал :
50 кВт будут греть бак в 3 куба шесть часов непрерывно... кабель минимум 25 квадрат (люминь 35)
потом линию если что можно добросить?

пока еще можно бросить

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

samwwell написал :
пока еще можно бросить

нет, потом, в ходе эксплуатации можно будет добросить линию? (добавить ТЭНы) в бойлерной есть место для дополнительных баков? каков класс гостиницы, офисов?
если сейчас денег куры не клюют, то кидайте туда кабели чуток меньше вводных, а там видно будет

юра Т да,и потом можно будет добросить кабель,но сейчас надо увеличивать сечение вводных кабелей и притом прилично,а заодно и ВРУ

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

поищите гуглом инфу по промышленным бойлерам на 1000-2000 литров, какие там мощности. может, все-таки готовый аппарат закупить?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

samwwell написал :
сейчас надо увеличивать сечение вводных кабелей и притом прилично,а заодно и ВРУ

Вам же месяц перебиться надо всего то..., может имеет смысл объём бака повысить, и греть ночью? счет идет на миллионы, на вскидку не видя объекта такое не считают...

samwwell написал :
Есть некое здание,два этажа офисы,три этажа-гостиница на 70 номеров.В подвале стоит бак для нагрева воды.Вопрос в том,как рассчитать сечение кабеля для нагрева воды в этом баке?Бак,наверно, куба на 2-3(могу ошибаться)

Вот самый первый пост от ТС, с него началась тема.

Изначально не понятна цель нагрева воды в баке. Для снабжения горячей водой или для отопления?

И в том и другом случае совершенно недостаточно входящей информации, чтобы можно было что-нибудь посоветовать...

Если для горячего водоснабжения, то какая должна быть производительность литров в минуту и при каком приросте темперетуры ( дельта t).

Если для отопления непонятно зачем такой большой объем бака. Какая суммарная площадь отапливаемых помещений. Какие теплозаграждения (степень утепленности здания).

Очень прошу прощения, но изначальный вопрос ТС как в анеке: "На покраску трети забора ушло полведра краски. Подсчитайте сколько стоит килограмм гвоздей!?".

А на такой "умный" вопрос, можно получить только такой же "умный" ответ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

samwwell написал :
Бак,наверно, куба на 2-3(могу ошибаться)

Горе оно от ума мужики, на работе бак на 4 м3 без всякой теплоизоляции за 8-10 часов двумя тэнами (общая мощность 6кВт) нагреваю градусов до 70.Да в комнате где он стоит становится очень тепло, но летом там один хр..... тепло и кроме этого бака там никто не живет.Да зимой этот бак нагреть проблема не потому что теплоизоляции нет а потому что вода с крана намного холодней, но зимой народ у нас купается от кочегарки а вот летом с этого бака.Поскольку расход воды в гостинице возможно побольше будет ставте три тэна по 4-5 кВт (в звезду) датчик температуры пускатель и будет вам счастье,правда только летом.Конечно интересное место для бака (подвал?) наш на чердаке.В подвале слишком много проблем добавится как доливать? как сливать?. Хозейвам скажите что греть будет отнюдь не за час, а типа ночью или систему надо городить чтобы грело постоянно и чтобы при расходе воды тэны все время оставались в воде, но при постоянном доливе мощность тэны вас не обрадует.Ну и надеюсь вы понимаете что бак при нагревании должен иметь отверстие для дыхания чтобы не взорвался.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

старик написал :
на работе бак на 4 м3 без всякой теплоизоляции за 8-10 часов двумя тэнами (общая мощность 6кВт) нагреваю градусов до 70.

Гон чистой воды...
ТЭНами в 6кВт за 10 часов 4 куба воды можно нагреть меньше, чем на 13 градусов. Если даже на входе теплая вода в 20 градусов, то через 10 часов там будет где-то 33 градуса, но никак не 70.
Для нагрева 4 кубов за десять часов на 50 градусов требуется около 23кВт мощности ТЭНов. Это не считая потерь на обогрев помещения...

Прикидка делается очень просто - требуется примерно 0,07кВт мощности для нагрева одного литра воды на один градус за минуту.