#2966153

Пришел сегодня в квартиру ремонт делать.В коридоре свет включил-нормально.В ванной свет включил - что-то щелкнуло(судя по всему лампа перегорела), и заодно весь свет в квартире вырубился.Ну я подумал - пробки перегорели. Выкрутил две керамические штуки, они ещё внутри проволокой оказались перемотаны. Поставил две пробки на 16А, электричества все равно нет. Как думаете, что случилось?

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

Gamer, проверить напряжение на вводе в квартиру, а у соседей свет есть?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Соседей нет дома. В подъезде лампа перегорела. Так что х.з.
А напряжение как проверить?

P.S. А..наверное выкрутить пробки и отверткой-пробником ткнуть?

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

Gamer написал :
P.S. А..наверное выкрутить пробки и отверткой-пробником ткнуть?

именно, счетчик как я понял в квартире? можно до счетчика или после если пломб нет
но лучше бы все таки убедиться что напряжение у соседей есть, а то вдруг

Gamer, дом новый или старый (судя по жучкам).
Если новый - проверьте УЗО в щитке, если старый - черный АВ и пакетник. Пакетник обязательно крутите в сварочной рукавице или в полотенце - часто пишут, что имеет свойство взрываться в руке

Gamer написал :
Как думаете, что случилось?

Пробка в подъезде перегорела. На квартиру.

Gamer написал :
А напряжение как проверить?

Может лучше аварику вызвать.

Сбегал.Для наглядности сделал фотографии.

Вообщем, я сначала проверил близлежащую розетку. Там на обоих проводах фаза. Потом выкрутил поочередно обе пробки там тоже две фазы.
Что это значит?

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

ноль мог отгореть,а на лестнице никакого щитка нет?

На лестнице щитка вроде нет. Хотя точно не помню, я недавно купил эту квартиру. В любом случае, я уже заказал электрика на завтра.
А дом вообще-то старый. И проводка дряхлая, алюминиевая.

Gamer, а ведь реально провода черные... Это грязь или обуглились?

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

Gamer написал :
А дом вообще-то старый. И проводка дряхлая, алюминиевая

пока не включайте ничего в розетки, до прихода электрика

Я ещё когда эту квартиру покупал, обратил внимание, что там вместо пробок такие штуки стоят(это типа пробки старого типа?).И в них предохранители проволокой перемотаны:

Я ещё подумал, что надо бы нормальные пробки поставить.Хотя может и не из-за этого, я не электрик, особо не разбираюсь.

Gamer написал :
...В любом случае, я уже заказал электрика на завтра...

Вы это, поаккуратнее! Вас могут неправильно понять!
Вон, один новый русский в 1997 году заказал другану Versace, а тот его неправильно понял :-)

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

Gamer написал :
И в них предохранители проволокой перемотаны

обычное явление, экономия на предохранителях, напрямую проволокой, а сами давно перегоревшие

drdollar написал :
Gamer, а ведь реально провода черные... Это грязь или обуглились?

Это грязь. Там вообще всё в грязи.

chio написал :
пока не включайте ничего в розетки, до прихода электрика

Угу. Я читал, что если только фазу падать, то всё, что включено сгорит. Получается, я лишился трех лампочек.

chio написал :
обычное явление, экономия на предохранителях, напрямую проволокой, а сами давно перегоревшие

И если случится короткое замыкание, то электричество не отключится, и может быть пожар. У них ещё водогрей без предохранительного клапана стоял...Экстремалы,блин.

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

Gamer,

Gamer написал :
если только фазу падать, то всё, что включено сгорит

не очень понятно куда подать фазу, у вас в розетке возможно 2 фазы а это 380, что случилось во вру или где там надо смотреть, похоже на обрыв нуля, но тогда бы соседи взвыли от перегоревшей техники...

Gamer, Вы заодно тов. электрику скажите Вам пробки заменить на двухполюсный АВ С16 пока ремонт.

А обычные пробки с кнопочкой чем плохи?

Gamer, потому что они старше меня

Ну тогда уж нужно и счетчик новый ставить, и проводку менять.

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

Gamer написал :
Ну тогда уж нужно и счетчик новый ставить, и проводку менять

ну так а вы же

Gamer написал :
Пришел сегодня в квартиру ремонт делать

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Gamer, вот темка с похожими странностями http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154711

Имхо, у вас из-за отсутствия нормальных пробок где-то отгорело во время кз. ремонт придется начинать с электрики, хотя бы щиток с новым счетчиком, автоматами+узо и парой розеток, они вам пригодятся весьма, эти розетки.

Сделайте фото щитка в подъезде, если он открывается - то и потрохов внутри. какого года дом? материал стен\перегородок\перекрытий? хрущевка \ сталинка? проводка открытая везде (провода видно закрашенные побелкой)?

Всё оказалось предельно просто. Там в подьезде под потолком была железная коробка, оказалось это щиток. И в этом щитке на нашу квартиру стоят еще две пробки на 16 А. Та, которая на ноль была, просто вырубилась.

Со слов электрика я понял, что две фазы получилось из-за включенной лампы.Я видимо когда свет проверял в коридоре, случайно оставил выключатель в положении "включено". А если тестером проверить, то напряжения не будет.

Gamer, не 2 фазы, а то пробкой Вы бы не отделались, а фаза через электроприбор/лампочку "вернулась" на нулевой проводник

Прошу прощения. Ненашел ответ на свою проблему. Пишу сюда и прошу помочь.
Дом в ближайшем подмосковье. Отдельно стоящий, частный, каменный, очень старой постройки. Когда то до ремонта была одна сеть 220 счетчик доисторический и один автомат 16А.
Добавили розеток, автоматы 16А нормальные электрики и положили дополнительно провода и всё долго работало безотказно.
Теперь такая фишка: срабатывает автомат 16А установленный на старую сеть. Срабатывает не сразу, через мин 30 - 20. Потом это время всё сокращается. Видимо автомат не успевает остыть. Все потребители от старой сети отключены. Проверяли всё что доступно, кроме помещений куда снег мешает добратся это сарай и баня. Если отключить автомат старой сети, то новая сеть работает нормально, при включении автомата старой сети счетчик не крутится, но через какое то время срабатывает (при этом новая сеть обесточена для чистоты эксперимента)
Что может быть и как искать?
а) постепенно поочередно отключать ответвления 220в проводов в гараж, гостевой домик, сараи, баню? и контролировать срабатывание автомата
б) отцепить старую сеть от автоматов и заново проложить новый провод? Это проблемно, но что делать, рассмотрю как финальный и радикальный выход из положения
Можно ли использовать мультитестеры (прозвонка) при поиске замыкания? И как это делается чтоб не спалить прибор?

Editor, Вы бы нарисовали хотя бы что куда подключено, а то сложно сориентироваться будет.
Может изоляция оплавилась и утечки такие, может скрутка (все глупые мысли ) а так товарищи специалисты Вам че и насоветуют.