Ну или вообще любой коллектор ТП с ротометрами в неестественном положении?
На том, что на фото, через год работы, пара расходомеров залипла и отлипать не хочет.
В паспорте коллектора ничего про рекомендуемое положение не сказано.
На фото монтаж не мой, если что.
Отсюда и вопрос.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

... нормально будет и перевернутым работать....

Реклама
Шторки на ванну VegasGlass! Акция!

Минус 10% на штороки для ванн Vegas Glass!
Успейте купить выгодно! Подробнее

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Непонятно тогда, почему залипли поплавки. Говорят, что стоят как приклеенные.

Работать должно и в перевернутом положении. Залипнуть могло от попадания грязи. Пластиковую колбу расходомера можно без боязнено открутить, прочистить продуть и поставить колбу на место. Должно заработать.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Валтек ответил, что нормальное положение только ратометрами вверх.

Регистрация: 11.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Согласен с PSV. проблем с прочисткой нет никаких.....в таком положении колбы работают в качестве отстойников. куда пытается осесть вся грязь системы....
По хорошему надо было до монтажа подумать. посоветоваться....да и вообще брать тогда 594-й блок + расходомеры VT.FLC15....думаю на протоке бы таких проблем не возникло бы.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

akudja написал :
да и вообще брать тогда 594-й блок + расходомеры VT.FLC15....думаю на протоке бы таких проблем не возникло бы.

Если речь идет про расходомеры VT FLC 15, то они не подойдут, т.к. предназначены для установки на обратную гребенку колбой вниз.
Надо было монтажникам просто правильно поставить коллектор. Но судя по тому, что на том объекте ещё куча сюрпризов.....

Регистрация: 11.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 11

SCB написал :
Если речь идет про расходомеры VT FLC 15, то они не подойдут, т.к. предназначены для установки на обратную гребенку колбой вниз.

А что бы помешало установить их именно туда...на обратный коллектор?
Что Вы имели ввиду под "колбой"? Прозрачную вставку со шкалой?

SCB написал :
Но судя по тому, что на том объекте ещё куча сюрпризов.....

Будет интересно увидеть еще что-нибудь.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

akudja написал :
Что Вы имели ввиду под "колбой"? Прозрачную вставку со шкалой?

Да, шкала задает направление движения теплоносителя. А гайки там не симметричные, поэтому вариант установки только один.

akudja написал :
Будет интересно увидеть еще что-нибудь.

Ну если мне покажут, то я выложу.

Регистрация: 11.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Главное тут соблюсти два условия:

  • направление потока;
  • установить на подводке к обратному коллектору.
    А вот пространственное положение роли не играет.