#2984651

Можно ли подключать лампу ДНАТ-150 на дроссель 250 Вт?
заранее благодарю за компетентный ответ

если принцип как и в ДРЛ - да, конечно.
Главное, чтобы расчетная мощность дросселя была не меньше лампы - у меня года 3 стоял дроссель 400 Вт и лампа 125 Вт.

Единственное, как верно намекнул Anat78, надо соответствующий "патрон"

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

рабочее напряжение на лампе ДНАТ - примерно 100 В
150 Вт - 1,8 А
250 Вт - 3,0 А

По закону Ома можно вычислить эквивалентное сопротивление лампы в рабочем режиме (хотя оно и нелинейное). Соответственно, остальные 120-140 В берёт на себя дроссель
Теперь посчитайте, какой ток будет, если дроссель в светильнике на 250 Вт оставить старый, а лампу поставить на 150 Вт
Обычно отклонение номинального тока 10-15% ещё может прокатить, но 40% гарантированно убьют лампу или дроссель. Одно можно сказать с уверенностью - фигня получится - лампа будет работать в неоптимальном режиме и скоропостижно скончается.

Вообще, пользуйтесь поиском!!!!!!!!!!!!
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97427

Неужели нагло врут?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Не врут. Это ЭПРА - они умные.
Обычные дроссели тупые как валенок. Чуда ждать от них не надо - они лампу не распознают - не умеют (в отличие от некоторых ЭПРА)

подключить можно, но перекал и бабах, может и не бабах, тогда сдвиг к синему + 50% к люмиксам, - 70% срок службы

ещё важно под что заточен дроссель под Днат или Ртутку( не помню аббревиатуру) ток разный