Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61
#3003547

Здравствуйте! Имеем: 1-комнатная квартира на 5-ом этаже в панельном 5-ти этажном 10-ти подъездном доме (хрущевка) 1975 года постройки, по 3 квартиры на этаже. Планируем ремонт и решил сразу заменить всю эл.проводку на медную с монтажом электрощита внутри квартиры. Разводка планируется штробами: линии освещения сверху через потолок и по верхней части стен, а розеточные линии снизу (по нижней части стен). Схема приведена во вложении (вводной двухполюсный автомат и счетчик э/э - в эл.щите на лестничной клетке, все остальное – внутри квартиры). Будут использоваться автоматические выключатели Legrand серии LR, выключатель дифференциального тока Legrand серии LR, Nedbox встраиваемый распределительный щит Legrand на 12 модулей (+ 2 вырезать по размеру), силовые розетки и выключатели Legrand серии Valena, кабель NYM производства Севкабель-Омск. Просьба указать на недочеты и ошибки!!! Буду очень признателен.

Заранее всем спасибо.

в доме есть заземление?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Система заземления подобная TN-C, в которой корпуса электрооборудования занулены. Реальной земли в подъездном эл.щите нет.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6066

Ошибки: встраиваемый щит и штробы горизонтальные в панельном доме.

gzi написал :
(хрущевка) 1975 года

Фото эт. щита возможно?
АВ 16А – 3,5 кВт.
Действительно 5 этажка с электроплитами? Кабель на плиту 6мм.кв.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

web-rr написал :
Ошибки: встраиваемый щит и штробы горизонтальные в панельном доме.

Можно пояснить, не могу сообразить?

Регистрация: 10.02.2011 Харьков Сообщений: 167

7300Вт/220В=33,18А !!!!

gzi написал :
Можно пояснить, не могу сообразить?

gzi написал :
штробы горизонтальные в панельном доме

запрещены

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Bladiclab написал :
Фото эт. щита возможно?
АВ 16А – 3,5 кВт.
Действительно 5 этажка с электроплитами? Кабель на плиту 6мм.кв.

Оформляю ипотеку в Сбербанке, квартира пока не в собственности. Но все этапы планируемого ремонта продумываю сейчас, поэтому все делаю заранее. Весь дом с эл.плитами был изначально и ничего не менялось. 6 мм.кв. на 8 кВт эл.плиты разве не слишком?

pokand написал :
7300Вт/220В=33,18А !!!!

Это я указал наверно фантастический вариант, когда все имеющиеся эл.приемники будут включены одновременно. А так обычное потребление, ничего особенного.

madeinto написал :
запрещены

Как тогда штробить?

gzi написал :
Как тогда штробить?

проводка:
по полу или потолку.
если полы и потолок трогать не собираетесь то в плинтусах.
разрешены вертикальные штробы.
тоесть кабель идет по плинтусу а к монтажной коробке в вертикальной штробе.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

На кухню желательно две линии на розетки - стиралка и холодильник, микроволновка и чайник, а лучше 3. Иногда хочется чайку попить при стирке
Плиту лучше на отдельное узо - на одном может иногда выбивать.
На 2.5 квадрат и 16 ампер автомат - максимал. одновременная нагрузка 3.5кВт

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

madeinto написал :
проводка:
по полу или потолку.
если полы и потолок трогать не собираетесь то в плинтусах.
разрешены вертикальные штробы.
тоесть кабель идет по плинтусу а к монтажной коробке в вертикальной штробе.

А если попробывать не трогать несущие стены? Или совсем по минимуму?

vs220 написал :
Плиту лучше на отдельное узо - на одном может иногда выбивать.

диф

vs220 написал :
На кухню желательно две линии на розетки - стиралка и холодильник, микроволновка и чайник, а лучше 3.

плюс холодильника на отдельном автомате, что когда уезжаешь можно все обесточить, а холодильник будет работать.

gzi написал :
А если попробывать не трогать несущие стены? Или совсем по минимуму?

у вас панель 1 комната, посмотрте план бти. если у вас ипотека должен быть, и увидите сколько у вас не несущих стен.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

  1. Вывести из-под общего УЗО и поставить на плиту двухполюсный (а может однополюсный + нейтраль) АВДТ на 25А 30мА тип AC Legrand серии DX
  2. На кухню сделать 2 розеточные группы (стиральная машина + холодильник и микроволновая печь + чайник) сечением 2,5 мм.кв. Автоматы по 16А.

Я правильно понял? Можно схему править и смотреть, что получится?

gzi угу

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Жду критики!!!

свет на отдельное узо ток утечки 10
а то сработает и в потемках лезть..
в ванной розеток нет?

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

madeinto В ванной не будет розеток. А номиналы автоматов на освещение также оставить по 10А или 6А сделать? Все будет на энергосберегающих лампах.

gzi на 10
но если вам достаточно на 6 можно ставить и на 6

gzi написал :
В ванной не будет розеток.

например фен? зубная щетка эл, бритва? сейчас нет а на 23 могут подарить))))

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

madeinto написал :
но если вам достаточно на 6 можно ставить и на 6

Так что советуете?

madeinto написал :
например фен? зубная щетка эл, бритва? сейчас нет а на 23 могут подарить))))

Ммм.... А если тогда поставлю в ванную и нагружу розетки кухни №1 где 2,3 кВт?!

gzi написал :
Так что советуете?

на 10

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Если ничего не путаю, то номинал УЗО должен быть ниже, чем защищающий его вышестоящий автомат?

gzi написал :
Ммм.... А если тогда поставлю в ванную и нагружу розетки кухни №1 где 2,3 кВт?!

а в чем сложность поставить отдельный автомат на ванну?

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

madeinto написал :
а в чем сложность поставить отдельный автомат на ванну?

Понимаете, емкость щитка растет. Куда потом его впихну?

Давайте сейчас доправлю и выложу новую схему, с учтенными замечаниями.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Кто еще не спит посмотрите.

vs220 тоже прокоментируйте. Мне надо знать мнение всех участников форума.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

По схеме 3 - розетки и свет ванной принято защищать узо на ток утечки 10мА
По емкости щитка тут уже компромисс между размерами, сттоимостью и удобством эксплуатации електрооборудования, у большинства вся квартира на 2 автоматах

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

vs220 Че-то мне моя схема не нравиться. А может на эл.плиту - дифф.автомат, на стиральную машину + холодильник - дифф.автомат и только одно УЗО на ванную (освещение + розетки). Как найти разумный компромис? Не хочу изобретать велосипед и не хочу потерять в эл.безопасности! Как быть?

Чем не нравится?

gzi написал :
Как найти разумный компромис?

Увеличив размер кв. щита. И насладится удобством монтажа, обслуживания и установкой полной безопасности.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Так что по поводу ванной? Ставить отдельное УЗО на 10 мА (освещение + розетки)?

Поясните пожалуйста следующее:

  1. На эл.плиту отдельная линия и дифф.автомат Legrand из серии DX на 25А 30мА тип AC. Так вот какой лучше взять полюс + нейтраль (занимает по 2 модуля по 17,5 мм), двухполюсный (занимает по 4 модуля по 17,5 мм) или однополюсный (занимает 1 модуль по 17,5 мм)?

  2. Если я освещение зала, коридора и кухни (везде энергосберегающие лампы) поставлю под один дифф.автомат Legrand из серии DX на 16А 10мА тип AC? И тогда опять же какой полюс + нейтраль (занимает по 2 модуля по 17,5 мм) или двухполюсный (занимает по 4 модуля по 17,5 мм)?

  3. Одно общее двухполюсное УЗО Legrand из серии DX на 40А 30мА тип AC на розетки зала, розетки кухни (в зал одна линия, на кухню две линии - для каждой свой автомат на 16А). Можно так?

  4. В ванную на освещение и розетку отдельное двухполюсное УЗО Legrand из серии DX на 16А 10мА тип AC (одна линия на освещение с автоматом 10А и одна линия на розетку с автоматом 10А, с сечение 1,5 мм.кв.)?

Что скажите? Попробывать такую схему?