Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793
#3005844

Здравствуйте! Пару месяцев назад у знакомых "прослезилась" батарея центрального отопления.
Вздулась краска на батарее, из под нее немного покапала вода на пол - минилужица - потом сама просохла..
Как тут поступить лучше? Я сказал им - лучше поменять; наверное, на биметалл; наверное, до конца отопительного сезона
ничего не случится... (но лично я ранее никогда никак ни связывался с заменой батарей...).
Поэтому спрашиваю тут совет у сведущих в теме...Вот подвопросы:

  1. Это советская батарея из 70-годов. Стальная? На что ее правильней будет заменить? на Биметалл Global? Тоже 8 секций?
    Чугун можно рассматривать?
  2. ЖЭК обязан сам поменять (квартира у них муниципальная) ? Батарею и ШК лучше все равно им самим заранее прикупить?
    Или в ЖЭКе может быть фонд батарей на аварийные случаи?
  3. Какова все таки вероятность (по Вашему опыту) неожиданно скорой аварии на этой батарее исходя из описанного и фоток?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

.. жэк обязан бесплатно ликвидировать протечку-как он поступит-его дело... скорее всего заварит... а коли хотите поменять- готовьте бабло...

Реклама
Акция на шторки VegasGlass!

Только у нас!
Широкий ассортимент душевых шторок на ванну
Vegas Glass со скидкой! Подробнее

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

Байпасс, спасибо за ответ.
А для того, чтобы заварить дефектный участок нужен ли (как и при замене) слив воды из системы?
И делается ли слив в апреле (до окончания отопительного сезона) в аналогичных случаях?

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14006

Peterjela написал :
А для того, чтобы заварить дефектный участок нужен ли (как и при замене) слив воды из системы?

из этого стояка.

Peterjela написал :
И делается ли слив в апреле (до окончания отопительного сезона) в аналогичных случаях?

У меня в деревне, слив делается всегда, в случае аварии отопления.

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

Mutru4, спасибо за ответ.
А, то что на фотке можно уже считать "аварией отопления"?

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14006

Peterjela написал :
А, то что на фотке можно уже считать "аварией отопления"?

обычно, когда "сопатится"- дырка, через которую сочиться вода, это раковина, которая внутри, так что думайте, авария это, или подождать

Peterjela написал :
Mutru4, спасибо за ответ.
А, то что на фотке можно уже считать "аварией отопления"?

Да, "как нарушение герметичности". Если не устранить-позаливает всех... ЖЕК надо бомбить письмами, оставляя себе копии...

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14006

SeRg068 написал :
ЖЕК надо бомбить письмами, оставляя себе копии..

вот сколько читаю, столько и удивляюсь.... У нас в ЖЭК идти, это платить 3 цены частника.. Неужто только в тамбове ЖЭКи такие жадные? Для примеру: Заменить трубы канальи в подвале 9-ти этажки в ЖЭК стоит (примерно) 120 тыс руб, частник- 42 тыс.

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

Mutru4 написал :
У нас в ЖЭК идти, это платить 3 цены частника..

Не понял,- Вы считаете, что по этой теме (по течи) Байпасс ошибается ? :

Байпасс написал :
.. жэк обязан бесплатно ликвидировать протечку

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14006

Peterjela написал :
Не понял,- Вы считаете, что по этой теме (по течи) Байпасс ошибается ? :

Не в коем случае.
Просто мысли вслух, про услуги в моем городе, многие иногородние настойчиво предлагают обратиться в ЖЭК, из этого я делаю вывод, что там им реально помогают, а не как у нас "обдирают" по деньгам.

Через ЖЕК, но только письменно, чтобы были бумаги. Кешем они берут охотней и мурыжат. Лучше поменять на биметалл.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6682

Peterjela, Как земляку советую срочняк бежать в ЖЭК, ибо сейчас начнут системы проверять и батарею может порвать. Случай аварийный, но сантехники вам скажут, что всё отлично. Поэтому ручку и листок бумаги уже надо готовить.

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

Еще раз всех благодарю за участие в ветке, отдельное спасибо земляку
AndyMirror за напоминание о дополнительном факторе риска (весенние испытания теплосетей).
ЗЫ. К сожалению, сегодня ночью 1.04 все само разрешилось - несмотря на заросшую раковинку (течи-то давно уже не было) - внезапно хлынула горячая вода - хорошо еще в этой комнате никого не было!
.......
надеюсь, Вы уже догадались, - это я (тьфу-тьфу) в "ЗЫ" не удержался воспользоваться сегодняшним днем смеха.
Всем веселого настроения и чтоб аварии случались только шуточные!

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14006

Peterjela написал :
внезапно хлынула горячая вода - хорошо еще в этой комнате никого не было!

не накликайте беду.

Mutru4 написал :
не накликайте беду.

во-во! Тьфу-тьфу, по дереву...

Шутки - это конечно хорошо, но прорыв батареи....

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

как временную меру можно на батарею напаять кусок медной пластины, жести. С герметичной пропайкой по нержавому металлу, естественно. Но только до окончания отопительного сезона. А там - менять
З.Ы - сдается мне, что ЖЭКовский ремонт, в лучшем случае, будет выглядеть как расчистка болгаркой проблемного места и заваривания оного электродом ( высший пилотаж) или газом. Если газ - выкидывать сразу после сварки. Он уже точно будет не жилец. По уму - нужен полуавтомат для таких работ. Менять конвектор никто не кинется.

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

Вопрос на засыпку - ...умышленно заварили на 3 часа..?
нашел в инете похожую темку - там чел вызвал аварийщиков на капающую батарею -
те БЕСПЛАТНО заварили,....а через 3 часа "полило!"
Вопрос в том, ...что если бы чел стимулировал ребят как-то - смогли бы они выполнить
сварку ТАК, чтоб через 3 часа не отвалилась бы их нашлепка, усугубившая многократно "ситуевину"?
Или заваривание батареи - это настоящая лотерея??

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

AlexMax, спасибо за коммент. Последний пост я писал, еще не прочтя Вашего.
Вы подтвердили мои опасения.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6682

Peterjela, Стимуляция не помогает.

какое "заварили", это шютка первоапрельская? Такая батарея только под замену, причем срочно!

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Нет, это суровые будни. У нас так не шутят. По крайней мере, ЖЭКи.

при чем тут шутят-не шутят? хозяин-то разве не понимает, что так делать нельзя? Пинками под зад таких ремонтников, взяв с них предварительно бумагу что они собирались делать (не дают - со свидетелями), и вызывать аварийку.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1452

В школе такие батареи стояли. На них тоже заваривали дырки, но в целом это не помогало, где-нибудь текли опять.

Peterjela написал :

  1. Это советская батарея из 70-годов. Стальная? На что ее правильней будет заменить? на Биметалл Global? Тоже 8 секций?
    Чугун можно рассматривать?

система служит 40 лет ,нужно отдать должное ,радиатор стальнои пришелся к замене ,так же на скрутках ,можно рассмотреть любое пожелание ,из ходя из условии среды

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

orinbasar написал :
радиатор стальнои пришелся к замене ,так же на скрутках ,можно рассмотреть любое пожелание ,из ходя из условии среды

orinbasar, скажите, без обращения в ЖЭК для выяснений "условий среды" (теплоносителя?) -
нельзя ли тупо купить, скажем батарею бимметаллическую Global Style на 500 мм (межосевое расст.)
или чугунную без предварительных консультаций?
Я то думал, что проблемы могут быть токо у алюминиевого радиатора...в зависимости от "среды"..
И правильно ли я разумею - про выбор - чугун выигрывает в долговечности/ биметалл в эстетике...?
И все таки раз биметалл имеет внутреннюю поверхность стальную - он спокойно подойдет вместо чисто
стального стоящего сейчас конвектора, разве не так? А чугуну вообще любая "среда" пофиг, так?
..."на скрутках" - вы имеете виду сгоны на муфтах? При замене, наверное, таки лучше 2 крана поставить... запорный и регулируемый...
и еще, - если хозяева, наймут частника, - сможет ли сей частник сам организовать слив стояка (подвалы у них вроде открыты) или только через ЖЭК?
И насколько продуктивный вариант - для сокращения времени согласований и сумм - выйти напрямую
на ЖЭКовских сант (минуя конторских инженеров) ??

Peterjela,всё так ,чугун только высокого давления боится и вариант на мои взгляд тоже продуктивныи

Peterjela написал :
сможет ли сей частник сам организовать слив стояка (подвалы у них вроде открыты) или только через ЖЭК?

для чего рисковать,лучше через жэк ,ведь это ихняя компитенция

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

Нашел ветку, где народ чуть не толпой жалуется на постоянный шум от Биметалла (тонкие пластины как диффузор динамика усиливают подвальные шумы...).... - блин - насоветую, потом проклянут...
А у чугуна вроде ограничение на высотность (P> ) ... у них 8-этажка...

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2793

Зашел в пару магазов посмотреть пока, чего там предлагается из радиаторов...
Интересно, что в обоих магазах продавцы, а также зашедший туда практикующий санта в один голос,
как сговорившись посоветовали после просмотра фотки проблемной батареи купить итальянский АЛЮМИНИЕВЫЙ радиатор на 6 секций (в дырявом конвекторе 8 секций) (либо Elegance либо Mectern либо Global). Я cказал, что народ хвалит БИМЕТАЛЛ - все 3-е в ответ: - "Фигня это, вам не нужная..." Типа держит P>>, а зачем...
Кто-нить прокомментирует единодушие оппонентов?
Санта, кстати, тут же предложил свои услуги по установке –я спросил,- Сколько хотите? - 3500 р. без
материалов. Я говорю, - надо также с байпасом и 2-мя кранами 3/4" с американками.
Все правильно,- грит, так и будет, - сделаю на ППР. Не,- говорю, - на ППР не хорошо.
Он: – с металлом подгонка трудная. Я – «понимаю». И санта ретировался. Да - на прощание сказал,-
зря переживаете насчет весенних испытаний теплосетей... В дом-то повышенное P никак не идет,-
разве что какой балбес начудит с задвижкой...

Кстати, по Питеру счас такая цена на замену 1 радиатора?
Я дальше спрашиваю уже продавца - а какие краны монтажники берут для батарей? "Kомбинированные с американками на 1/2". Я - зачем заужение делать-то? Он - "да ерундовое заужение, зато дешевле..." Хмм
Кстати, а стоит ли вместо комбинированных ШК 3/4" (с американкой) взять раздельно ШК и американки (уйти от резинового кольца) ?