Добрый вечер Уважаемые форумчане!

Требуется совет.

Имею 3ех фазную варочную панель и духовку подключенную к одной линии, можно ли к этой линии подцепить в будущем водогрей
,который будет использоваться только лишь в период 2ух недельного отключения горячей воды.

Водогрей планируется Stiebel Eltron DEL 18/21/24 SLi

Просто тянуть новую проводку не то что проблематично, просто невозможно(как бы ремонт уже завершен и снова долбить и тянуть уже нет желания)
Или можно забыть про эту идею и мучиться с тазиками? =)

Спасибо!

Pablo написал :
Имею 3ех фазную варочную панель и духовку подключенную к одной линии

Вы имеете в виду, что это оборудование подключено на одну фазу?

Pablo написал :
можно ли к этой линии подцепить в будущем водогрей

Ага, только проточника на 24кВт там не хватало.
Можно конечно, только при условии страховки на 10 миллионов, тогда сможете купить квартиру, пока эту будут реставрировать.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Rumato написал :
Сообщение от Pablo
Имею 3ех фазную варочную панель и духовку подключенную к одной линии
Вы имеете в виду, что это оборудование подключено на одну фазу?

нет последовательно сначала варочная затем духовка по полу в пвх трубе на кухню выведено 3 провода вроде

все это работает уже более 3-ех лет без проблем
тогда остается только двухфазный проточник...
но блин с термостатическим смесаком будет не оч комфортно ибо Grohe рекомендует проточник от 18кв

Pablo написал :
на кухню выведено 3 провода вроде

Это не означает, что у Вас трехфазный ввод в квартиру. Уточняйте.

На проточный водогрей необходима отдельная линия от щита. Без вариантов.

Ясно ,спасибо большое!

Регистрация: 01.04.2012 Нижний Новгород Сообщений: 22

Pablo написал :
нет последовательно сначала варочная затем духовка по полу в пвх трубе на кухню выведено 3 провода вроде

Должно быть 4 провода , и что значит последовательно(может паралельно)

ну я не знаю как правильно в терминах, сначала идет одна розетка(большая такая) и к ней другая.

а если есть отдельная линия на стиральную машинку от щитка(заземлена) и поставить такой Водонагреватель Stiebel Eltron DHA 4/8?
Пойдет так или как ни крути новая линия нужна?

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1102

Pablo написал :
Водогрей планируется Stiebel Eltron DEL 18/21/24 SLi

Кто запланировал этот агрегат и чем руководствовался при выборе?
Где планируется установка этого нагревателя? городская квартира, частный дом?
Какая разрешенная максимальная мощность от поставщика электроэнергии к потребителю?

Этот Стабел готов скушать более 100 Ампер!

Pablo написал :
Или можно забыть про эту идею и мучиться с тазиками? =)

Если есть реальная возможность скормить ему такую мощу, то, - дерзайте.
Если, нет, то думайте в направлении нагревателей накопительного типа, 2 -4 kW - разумная мощность, чтобы не трахаться с тазиками.

CTA написал :
Если есть реальная возможность скормить ему такую мощу, то, - дерзайте.
Если, нет, то думайте в направлении нагревателей накопительного типа, 2 -4 kW - разумная мощность, чтобы не трахаться с тазиками.

нет возможности использовать накопитель 3.6 кв\м санузел(совместный) место аккурат под проточник и планировал я вот и спрашиваю у Вас как будет правильней
с перебоями воды нет проблем ,за исключением планового отключения(2 недели) и посему надо как то обойтись без помывки у знакомых ,родителей и пр.

Проточник менее 8 кВт бессмысленен, водичка будет еле теплая.
Неправильно все, любой из предложенных Вами вариантов опасен.
Причем для Вас.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1102

Pablo,

Pablo написал :
я вот и спрашиваю у Вас как будет правильней

А правильней будет, соблюсти соответствие возможностей с потребностями.
100 Ампер потянет ваш ввод?

CTA написал :
100 Ампер потянет ваш ввод?

Буду уточнять.

Всем спасибо!

не страдайте... ничем

  1. Независимую варочную нельзя вообще вешать на 1 линию с духовкой.
  2. Проточник нельзя вообще вешать никуда кроме отдельной линии
  3. 18 КВт проточник у Вас никогда работать не будет при однофазном вводе. И даже при 3-х фазном... большие сомнения терзают меня

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 764

мне например хватает 30 литрового полуторакиловаттного водогрея на троих человек.... включаю, когда нужен с одной линии с варочной и духовкой. Я конечно готов к проблемам,но их нет! Года 4 пользую......