Подскажите пожалуйста можно ли использовать данную схему в 2-х комнатной квартире?

В подъездном щитке стоит вводное устройство 40А, счетчик, автомат 25А на розетки и автомат 16А на освещение. Хотелось бы оставить в подъездном щитке только вводной автомат и счетчик.

1) у вас две стиралки будет в двухкомнатной квартире ?
2) что думаете делать с вводным кабелем от Щита на лестнице до квартиры ?
3) "освещение бол.комн. осв. мал. комн." - надо вывести из под Узо

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

1) нет, стиральная машинка одна, просто скопировал случайно - под нижним УЗО лишняя.
2) на ввод думал ВВГнг-LS 3x6.
3) т.е. под УЗО на освещение оставить только кухню и с\узел? а почему так?
Правильно ли выбраны УЗО?

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

Да - нормально все - но простовато. Кондея и прочих фич - типа крутой кухни с 2-3 ветками - не будет ?

bla-bla написал :
3) т.е. под УЗО на освещение оставить только кухню и с\узел? а почему так?

чтоб не ходить с фонариком к щитку.У вас освещение всей квартиры идет через одно узо..Оставьте там только ванную и кухню..Свет в комнатах подключите до УЗО

кондиционер в ближайшее время устанавливать не планируется, но наверно в схеме стоит участь возможность установки его в дальнейшем. подскажите, пожалуйста, как это лучше реализовать при изменении данной схемы? Что имеется в виду под 2-3 ветками?

а номинал УЗО при оставлении под ним только кухни и с\узла не нужно менять?

ненадо..

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

На кухню часто кидают 2 ветки - напр, холодильник отдельно, все остальное отдельно - а иногда и вовсе 3 ветки - напр, свч, чайник, миксер и т.п. еще делят пополам.

Посмотрите, пожалуйста, измененную схему.
1) вынес из под верхнего УЗО освещение комнат и коридора. Добавил кондиционер, вопрос нужно ли менять номинал второго УЗО с подключением кондиционера?
2) забыл в первом варианте схемы эл. духовой шкаф (вместо него и была вторая стиральная машинка). С его включением возникли следующие вопросы:

  • хватит ли на него в паре с эл. варочной панелью автомата 16А (посмотрел мощность подключения духового шкафа 2,7кВт)?
  • не изменится ли номинал УЗО с подключением духового шкафа?

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

УЗО 30мА должно быть на 40А.
Свет зря вывели из УЗО. Было лучше. Про те варианты что УЗО отключится ... это вообще может у Вас никогда в жизни не будет - да и за счет 2 автоматов выключите то что Вам нужно и поднимете УЗО. Это лучше чем риск умереть без УЗО.
16А на духовку хватит.

SergSB написал :
УЗО 30мА должно быть на 40А.

Оба УЗО 30мА должны быть на 40А, или только нижнее?

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

Оба

спасибо за помощь, буду делать

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

разве общий номинал автоматов после узо не должен быть ниже или равным номиналу вышестоящего узо?

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

Входной автомат на 40А. УЗО на 40А достаточно. Смысл еще больше денег отдавать ? 40А стоит нормально.

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

после одного узо (например среднего на картинке) на 40А общий номинал автоматов 63А это нормально?

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

Нормально. Будет перегрузка - отрубится общий автомат. Но в реале, конечно, это фантастика.

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

я бы себе так не делал, или повысил номинал узо, или добавить пару дифов
п.с вводной автомат не отрубит если перенапряжение будет в 30А, сгорит узо...ИМХО

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

С чего бы 40А УЗО сгорело бы на 30А ??? Варианты ИЭКа и т.п. мы же не рассматриваем.
В реале такое УЗО легко держит и 50А.

Регистрация: 15.02.2010 Москва Сообщений: 1219

все на картинку смотрю с 25А, не знаю как в реале, но производитель пишет 40А. для большего спокойствия почему бы не поставить на 63А?

chio написал :
почему бы не поставить на 63А?

Тоже всегда ставлю 63А если на 30мА. Запас прочности контактов лишним не бывает (моё мнение)

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

40А намного дешевле 63А. Нет никакого смысла тут брать более 40А.
Вот в новых домах дают 63А на вход при 1-ой фазе - там да - шикарно ...