Ситуация такая-рабочие делают ремонт в трешке-новостройке на стадии электрики (по полу весь кабель проложен в гофры и разведен по комнатам,освещение все сделано и сверху зашпаклевано), стены и потолок практически все выровняны ............на данный момент с месторасположением розеток определился-самое время заливать пол
весь кабель был куплен в Леруа Мерлен (он рядом с домом).........и он к моему несчастью оказался марки ПВС-почитав форум про эту марку кабеля и ее покупку в Леруа Мерлен призадумался так серьезно
ответьте мне пожалуйста,что делать в моем случае?

что в этой ситуации думаю я:
1 вариант:менять все на ВВГ-нг Севкабель (я понимаю,что это наиболее верное решение,но не хотелось бы вытаскивать провода освещения из под шпаклевки)

  1. освещение оставить кабелем ПВС,кабель к обычным розеткам оставить ПВС (под обычными подразумеваются для ТВ,роутеров,приставок,зарядок,прикроватных ламп и бра),к кондиционерам,плите,духовке,водонагревателю,холодильнику заменить на ВВГнг?
    3.ваше предложение?

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

figures07 написал :
3.ваше предложение?

ПВС отлично служит десятилетиями(прим. из опыта).все аргументы против это из ряда верований, мифов, предпочтений, привычек,привычки перестраховываться с заходом на ссайт производителя,основываясь на ПУЭ наконец.важно электромонтёру с ним правильно обращаться,главное опресовывать , использовать клемники.
раз уж проложеный пвс это свершившийся факт то оставляйте,но контролируйте все соединения,если бабла немеряно то меняйте на ввг.
наконец можете ткнуть носом электромонтажника в ттх кабеля взятые с сайта производителя и попытаться сбросить цену на электромонтаж аргументируя что мол для стационара не подходит и баста,а значит мол косяк и посему работа ваша стоит дешевле.

поздно дядя пить Боржоми..
Оставляйте ПВС - на ваш век хватит..

нервный написал :
можете ткнуть носом электромонтажника в ттх кабеля взятые с сайта производителя и попытаться сбросить цену на электромонтаж аргументируя что мол для стационара не подходит и баста,а значит мол косяк и посему работа ваша стоит дешевле.

вы поакуратнее с советами , молодой человек..За такое и партбилет на стол можно положить..

А на плиту какое сечение кабеля?)

нужно посчитать все плюсы и минусы
если не замените и кабель накроется по вине что ПВС, то как менять будете?
ПВС это провод а не кабель, случить будет меньше ВВГ
МНОГО денег разве уйдет на материалы? скупой платит дважды а в электрике трижды
Я бы все выкинул, а электриков повесил на ПВСе

Anat78 написал :
ПВС это провод а не кабель,

а АППВ из которого 99% проводок жилого фонда сделаны - это кабель или провод ??

Anat78 написал :
МНОГО денег разве уйдет на материалы?

сосчитайте сами .Если взять цену кабеля около 1доллар за метр, а пошло его на квартиру метров 300 ( как минимум ) - то сумарный попандос составит 600 баксов..Это только на проводе.

4eh написал :
а АППВ из которого 99% проводок жилого фонда сделаны - это кабель или провод ??

сосчитайте сами .Если взять цену кабеля около 1доллар за метр, а пошло его на квартиру метров 300 ( как минимум ) - то сумарный попандос составит 600 баксов..Это только на проводе.

300*1=300

madeinto написал :
300*1=300

гениально

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

4eh написал :
а АППВ из которого 99% проводок жилого фонда сделаны - это кабель или провод ??

Это провод, который уже давно для жилого фонда запрещён.

avmal написал :
Это провод

спасибо.

4eh написал :
гениально

В чем сарказм? Если ерунду пишите

madeinto написал :
В чем сарказм? Если ерунду пишите

в расхождении теории с практикой..На самом деле в случае замены готовой уже проводки на другую такую же из ВВП,ВВГ или НУМа - убытки будут в разы выше..

4eh написал :
такую же из ВВП

Когда я написал, что сделал себе проводку на нём, меня все хаяли.................а тут в пример ставите!

madeinto написал :
В чем сарказм?

Раз купили, два купили, итого: 300*2=600

ionchik написал :
Когда я написал, что сделал себе проводку на нём, меня все хаяли

не обращайте внимания..Это ж наш Незалежный Одескабель, ёпта..
Чехи пару-тройку лет назад приняли Единые европейские нормы на электромонтаж, в быту почти все тягается только НУМом и местным CYKYLO- тот же ВВП

4eh написал :
Это ж наш

Не ваш, а наш! Успокоили..............

не надо их вешать-они "мастера на все руки",то есть и штукатурят и электрику прокладывают и сантехнику,точнее так:один сантехнику и электрику делает,другой штукатурит и красит...........сам знаю,что такие мастера "на вес золота",но что делать

не надо их вешать-они "мастера на все руки",то есть и штукатурят и электрику прокладывают и сантехнику,точнее так:один сантехнику и электрику делает,другой штукатурит и красит...........сам знаю,что такие мастера "на вес золота",но что делать

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

Зачем покупать материал даже не зная какой нужно купить ?
Для чего тогда спецы существуют ? Или хотя бы такие форумы ?
Я бы поменял - все же электрика делается на десятилетия - а 300 зелени для Москвы не деньги.
Да и свет можно оставить - там нагрузка небольшая.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

SergSB написал :
Да и свет можно оставить - там нагрузка небольшая.

Ха!
Групповые автоматы на какой ток? УЗО на свет имеется?
Дело не в нагрузке, а в несоответствии качества изоляции и области применения. Пробьёт изоляцию и полыхнёт даже без нагрузки.

Регистрация: 20.07.2010 Балашиха Сообщений: 942

УЗО на свет поставить. Гофра или кабель-каналы чтобы не пробивало. И будет все работать вечно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

SergSB написал :
Гофра или кабель-каналы чтобы не пробивало.

Не проще ли заменить провод, чем выковыривать его из стенок, затягивать в "гофру", короба и хоронить по-новой?
А вообще, чего же теперь суетиться, если уже проложен? Главное теперь проследить за грамотными коммутациями и оконцовкой многопроволочной жилы.

SergSB написал :
УЗО на свет поставить. Гофра или кабель-каналы чтобы не пробивало. И будет все работать вечно.

УЗО буду ставить обязательно на свет (скорее всего поставлю по одному на пару комнат+ванна-таким образом получится 2 УЗО на весь свет,чтобы в случае чего не остаться с фонариком)
смертельно ли то,что рабочие проложили весь провод на свет по потолку не в гофре,она по-моему проложена по потолку и сверху зашпаклевана?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

figures07 написал :
смертельно ли то,что рабочие проложили весь провод на свет по потолку не в гофре,она по-моему проложена по потолку и сверху зашпаклевана?

Нет.

avmal написал :
Главное теперь проследить за грамотными коммутациями и оконцовкой многопроволочной жилы.

плюсадын..

avmal написал :
Не проще ли заменить провод, чем выковыривать его из стенок, затягивать в "гофру", короба и хоронить по-новой?
А вообще, чего же теперь суетиться, если уже проложен? Главное теперь проследить за грамотными коммутациями и оконцовкой многопроволочной жилы.

можно узнать что имеется ввиду под грамотными коммутациями и оконцовкой?

Регистрация: 10.01.2012 Новосибирск Сообщений: 212

Опрессовка провода кабельными наконечниками в щитке, розетках, выключателях и т.д.
В распред.коробках провод тоже соединять опрессовкой или клемами для многожильного провода

Если время и денег жалко, можно оставить, но лучше не нужно.
Мне тоже по незнанию начали класть пвс, благо проложили только в одной комнате, почитав форум погнал в шею электрика. Со слезми и стамеской вскрыл штробы, заменил на ним. Теперь делаю всю проводку сам, благо многое разяснили. В комнате уже розетки и выключатели поставил, всё работает даже сверх надёжного. Эпилог, мой выбор пал на ним нексанс и установочные устройства от шнайдера. Ним по серии нормальный, не заплакал. Буду докупать на всю квартиру из той же катушки вот вот на днях.

Так что вывод если время позволяет то лучше замените на ВВГнгLS или НИМ, т. к. пвс из леруа вообще критики не держит. Снятый ПВС пустил на уделнитель.
По потолку провод для себя я делаю в гофре.

остановлюсь скорее всего на варианте смены провода ПВС на кабель ВВГнг на кондиционеры,плиту,духовку,водогрей, ПВС оставлю на обычные розетки для ТВ,приставки,свет (верхний,бра) и прочую мелочь

figures07 а пылесос куда втыкать будите? Стир. машинку?