Регистрация: 24.05.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 47
#3112976

Добрый день.

В новой квартире в этажном щитке стоит автомат на 50А, а в квартирном - рубильник на 63А.
и . ,

Естественно в процессе ремонта буду менять квартирный щиток.

в ТСЖ говорят, что на квартиру выделяется по 10кВт

Вопрос: на сколько ампер ставить "общий" автомат в будущий щиток???

То что Рубильник больше номинала Автомата, это правильно, хуже было бы наоборот.

10кВт = 10000Вт/220V = 45 Ампер
Примерно такой должен быть Автомат по идее.
Автомат в щитке чтобы выключить в случае КЗ или других неожиданностей, Рубильник чтобы выключить все ВРУЧНУЮ и не бегать каждый раз в щит =) (он от КЗ или перегруза не спасает).
УЗО IEK я бы поменял на что нить посолиднее... типа ABB или Легранд , понадежней будет однако. Автомат по желанию (всетаки предпочтение отдаю более проверенным но дорогим фирмам)

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

Kest430 написал :
В новой квартире в этажном щитке стоит автомат на 50А, а в квартирном - рубильник на 63А.

А в чём несоответствие?

avmal написал :
А в чём несоответствие?

хотел наверно все одинаковые , просто бы выкинуть их и поставить нормальные

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

Kest430 написал :
Вопрос: на сколько ампер ставить "общий" автомат в будущий щиток???

вам в будущий щиток на ввод нужен не автомат, а нормальный модульный рубильник на 63-100А типа того, что сейчас есть. а в этажный щит лучше бы брендовый С50 поставить вместо ИЭКа, для надежности

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

andrewkhv написал :
а в этажный щит лучше бы брендовый С50 поставить вместо ИЭКа, для надежности

И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

avmal написал :
И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.

Зачем? При однофазном вводе на квартиру? Чтобы соседи чаще встречались? Другое дело, что в этажном щитке нужен двуполюсный автомат на каждую квартиру

Регистрация: 24.05.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 47

avmal написал :
И трёхполюсный, а не три однополюсных, как сейчас.

Эти три однополюсника на 3 квартиры, т.е. по однополюснику на квартиру.

Andy написал :
УЗО IEK я бы поменял на что нить посолиднее

Естественно я весь новый щиток буду собирать на "брэндах"

avmal написал :
А в чём несоответствие?

Ну думал надо чтобы и там и там стояли с одинаковыми значениями

Первый раз вижу Д-ку в щитке!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

Kest430 написал :
думал надо чтобы и там и там стояли с одинаковыми значениями

Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.

Kest430 написал :
Эти три однополюсника на 3 квартиры, т.е. по однополюснику на квартиру.

Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.

Регистрация: 24.05.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 47

avmal написал :
Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.

Да там вообще щиток какой-то странный. Щас фотку не найду.

avmal написал :
Разве рубильник, рассчитанный на бОльший ток, может стать хуже для надёжности? Я иногда и 100А ставлю, если нет в наличии 63А, при вводном ограничении 40А, скажем.

Не знал...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

avmal написал :
Давно уже такого не видел, чтобы в новостройке аппараты нескольких квартир в одном отсеке этажного щита оказались.

в Питере такие встречал в нескольких новостройках, стандартный щит

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

юра Т написал :
в Питере такие встречал в нескольких новостройках

Это в панельных новостройках, но в Москве больше монолитное строительство идёт, а там УЭРМ с отсеком под каждую квартиру и каждую слаботочную службу.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

avmal написал :
Это в панельных новостройках

как раз на монолитах и встречал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

юра Т написал :
как раз на монолитах и встречал

Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

avmal написал :
Не-е-е-е ..., в монолитах таких нет.

ага, а почти сотню я болгаркой "покромсал" и слаботочку развел, это мне причудилось?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

юра Т написал :
это мне причудилось?

Я про Москву.

ЛУчше поменять все автоматы да и узо поставить, хотя мюлер или АББ не вариант очень много подтелок