Регистрация: 24.05.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 2
#3113998

Пожалуйста помогите советом!
Позавчера зашил откосы сэндвичем,все получилось отлично.К раме все идеально прилегало.А сегодня поехал шпаклевать а там зазоры аж до 8мм.Удалось ножовкой пену срезать и снять панели.Использовал Титан 65.
Какую пену попробовать во второй раз?Титан не предлагать.

Разными пользуюсь ,но такого не встречал чтоб так сильно садилась . Пользуюсь Илбрук ,Пеносил -голд , Соудал ,Баусет ,

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

митрий, Какая температура была при работе? Толщина пенного шва? Объём одновременно вдутой пены очень большой?Сбрызгивали водой или нет?

Регистрация: 02.03.2008 Петрозаводск Сообщений: 2679

митрий написал :
Использовал Титан 65.

была такая же фигня с Титаном теперь стараюсь покупать Мастертекс

было тоже самое с Титаном 65. толщина 3,5 см через день села до 2,5 см .ремонт был в обычной квартире,влажность и температура в норме. один откос там же запенил МАКРОФЛЕКСОМ все идеально ровно,только надо сантиметров через 10 скотчем фиксировать, потому что его немного раздувает

митрий написал :
Удалось ножовкой пену срезать

Ну и какая структура была у пены? Должна быть мелкопористая. Это характерно для пен с малым расширением, правда и выход небольшой получается - зато усилие распирания небольшое.
Я брад Soudal для дверей, для заполнения отлично все, но плохо прижимает доборы - очень маленькое вторичное расширение.

Регистрация: 24.12.2011 Владимир Сообщений: 421

митрий написал :
Использовал Титан 65.

Чёрт,только вчера купил,ничего другого небыло....выкинуть?

Alexzil написал :
....выкинуть?

однозначно сказать, что пена - г...о нельзя.
Есть факторы, которые влияют - температура, влажность, пистолет.
Если выдуть толстым слоем, например то возможно образование больших пузырей, а потом схлопывание или осадка пены в условиях недостаточной влажности воздуха.
Мастера, которые мне ставили окна наоборот сказали мне, что им запрещено распылять воду перед запениванием - чтобы монтажный шов был мелкопористым , якобы пена от влаги интенсивно расширяется (пена была Пеносил -голд).
слой пены не должен быть толще 30мм, если шов широкий, укладывать змейкой, расход через пистолет должен быть умеренный.

Регистрация: 24.12.2011 Владимир Сообщений: 421

Не знаю,я конечно попробую завтра запенить Титаном,но сегодня для подстраховки урвал таки себе немного счастья

Регистрация: 23.12.2007 Тирасполь Сообщений: 902

митрий написал :
Позавчера зашил откосы сэндвичем,все получилось отлично.К раме все идеально прилегало.А сегодня поехал шпаклевать а там зазоры аж до 8мм

Любая пена усаживается. Величина усадки действительно зависит от температуры и влажности в помещении.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно подставлять между коробкой и стеной клинья.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

Микаэл написал :
Пользуюсь Илбрук

Редкое барахло. Даром, что зелёная

Alexzil написал :
сегодня для подстраховки урвал таки себе немного счастья

А вот эта красненькая у вас точно сядет

BV написал :
Толщина пенного шва? Объём одновременно вдутой пены очень большой?

Или местная передозировка, - в этом случае затрудняется свободное пенообразование и субстанция плохо полимеризуясь начинает плыть под собственным весом. Короче, пенить надо уметь

gonadotropin написал :
толщина 3,5 см через день села до 2,5 см

Перепробовал практически всю пену, что у нас продаётся и остановился на Титан 65 - ничего подобного не было. Лучшая пена из всех.

in my humble opinion

Kvost написал :
Редкое барахло. Даром, что зелёная

Раньше нормальная была .Теперь не качественная .

Гело М написал :
Любая пена усаживается.

Справедливости ради, пена только расширяется.
Другое дело, что после монтажа , в зависимости от температуры и влажности она может ещё расширится.
Усадка - крайне редкое явление и её можно отнести к аномалиям.
P.S. кстати пена крайне неадекватно ведет себя в герметичных полостях,т.е если её быстро прикрыть почти герметичной сэндвичпанелью, то в большой толщине может и не будет положенного расширения из-за нехватки влаги в воздухе.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Kvost написал :
Короче, пенить надо умет

+100
Большие обьёмы (глубокие и толстые) - пенить за несколько приёмов НАКЛАДЫВАЯ толщиной не более 3-4 см с опрыскивателем.
У меня села когда запенил стык плит глубиной 15см шириной (клин) от 4х до 6см и вдувал туда по самое не балуйся. (доступ сложный). Получился снаружи пузырь который еще добавил глубину шва. И еще не хорошо погружать трубку в уже вышедшую пену - внутри надуваются пузыри, которые потом опадают и сжимаются

Регистрация: 24.12.2011 Владимир Сообщений: 421

Kvost написал :
А вот эта красненькая у вас точно сядет

Чес слово,никогда ничего не усаживалось,как ни старался
Кстити,вчера всё-же запенил титаном подоконник,ничего не уселось,хорошая пена,и на срезе мелкопористая такая,магонькая приятно отрезать было..Я возщем хз
А красненькую припрятал подальше,даже дальше ,чем фестул,упрут ещё

Кому надо опровержения,могу чёнить запенить и пофоткать,жаль подоконники кончились А до дверей ещё далеко пока....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

Микаэл написал :
Теперь не качественная .

Такое ощущение, что она просто не сохнет. Эдакая вязкая жижа, вылезающая соплями. Просто жуть.

Samar написал :
Усадка - крайне редкое явление и её можно отнести к аномалиям.

Достаточно купить пену Хилти, чтобы гарантированно познакомиться с этой аномалией в любых условиях

BV написал :
Большие обьёмы (глубокие и толстые) - пенить за несколько приёмов НАКЛАДЫВАЯ толщиной не более 3-4 см с опрыскивателем.

  • О чём даже на баллоне написано. Но зачем читать всякую "ерунду", ведь "кашу маслом не испортишь" Тем более, с пистолетом наперевес

BV написал :
У меня села когда запенил стык плит глубиной 15см шириной (клин) от 4х до 6см и вдувал туда по самое не балуйся.

Вот здесь и нужен практический опыт, когда не видя шов примерно знаешь, что уже достаточно. Но кто этим редко занимается и вдувает весь баллон "в одну точку" (разопрёт же), а потом появляются подобные темы.

Alexzil написал :
Кому надо опровержения,

Да не нужно ничего - я ентот Титан 65 давно покупаю и буду покупать, пока качество будет таким-же или что-то лучше не найду.

Alexzil написал :
А красненькую припрятал подальше

Чего прятать - в дело её, а то прокиснет

in my humble opinion

Доброго всем дня!
Было такое тоже с Титаном, с макрофлексом, с Саудалом - причина проста - заморозили её - видимо из зимней партии попалась.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

zyuziakin написал :
причина проста - заморозили её - видимо из зимней партии попалась.

Можно и вовсе просроченную купить, если на дату выпуска не смотреть Просто брать нужно там, где товар не залёживается, где зимой только зимняя пена, а летом только летняя и берут пену коробками. Вот и весь секрет

in my humble opinion

Kvost написал :
Такое ощущение, что она просто не сохнет. Эдакая вязкая жижа, вылезающая соплями. Просто жуть.

Один в один ситуация .