#3126575

выходит ошибка F7 отопление отключено,контур ГВС включен 38 градусов, котел не запускается. подскажите пожалуйста в чем причина, с заранее спасибо

Одна из возможных причин - пыль ы самом котле ... Вы бы хоть дали описание его работы! Трещит, мол, не зажигается ... Давление отсутствует. Давление газа отсутствует. Питание в сети отсутствует. Котёл не работает : )) В чём причина!?

Реклама
Купи ванну Alpen и получи подарок!

Покупая ванну Alpen, вы получаете чистящее средство по уходу за ванной всего за 1 руб! Подробнее

Регистрация: 28.01.2011 Вознесенск Сообщений: 39

реша,
Такая неисправность характерна для аппаратов серии V.17. По всем признакам придется заменить панель управления...
Учти. Новая панель требует правильной программной прописи и выполнить это можно только один раз во время установки.