#3140350

Все слышали, как шумит вода в ванных за стенкой. Особенно шумят встроенные в стену смесители.

Как с этим бороться? Есть ли специальные бесшумные смесители, трубы, гофра на трубы?

Oleg V написал :
Как с этим бороться?

В первую очередь, - снижением давления на входах смесителей.

Реклама
Скидка 20% на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам! Подробнее

Сейчас точно не помню, но, кажется 4атм.
Труба Рехау.
Ibox.

Шумит.

Oleg V написал :
кажется 4атм

В принципе, можно до 3 безболезненно уменьшить.

Oleg V написал :
Ibox.

Шумит

Шумит потому, что его на глушняк замуровали, через торчащие из него переходы. Пенить надо было...
Как вариант, поменять смеситель на термостат hi flow.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Внутри старого тяжеленного гроевского смесителя обнаружил во внутренних полостях специальные резиновые пальцы демпферы
А так - чем меньше давление, меньше поворотов, острых кромок, турбулентностей - тем тише....

По ощущениям заказчика (я не проверял), шумят именно ибоксы.
Трубы от коллектора до смесителя ровный пластик без фитингов, вряд ли они шумят сильнее смесителя.
В субботу будем проверять теорию практикой. За одно спрошу сантехника, как заделали коробки.

Я, в своё время, старался брать медные уголки с плавным поворотом. Продавцы удивлялись: "какая разница". И тогда же заметил, что пена ни сколько не гасит шум медных труб (я медь запенивал в штробах)

Регистрация: 24.12.2011 Владимир Сообщений: 421

Oleg V написал :
Сейчас точно не помню, но, кажется 4атм.

Может попробовать до 3-х убавить,вот грохе рекомендует для своих скрытых термостатов 3 атм....но думаю не в этом дело.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Если я буду выбирать между шумом, и хорошим давлением в душе - выберу последнее. Сейчас 5/5 гвс/хвс - хорошо.
Раньше было 6/6 - вообще супер

BV написал :
Сейчас 5/5 гвс/хвс - хорошо.

В сущности мой вопрос должен звучать так:
Как сделать 5/5 и тихо?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Oleg V написал :
Как сделать 5/5 и тихо?

Если не ждать чуда, то "5/5 и приемлемо".

Давайте сформулируем как сделать максимально тихо (идеально-теоретический) вариант:

  1. Снижаем, где можем скорость течения воды, увеличивая сечение - делаем схему + расчет скорости/расходы воды
  2. Грамотно планируем разводку - избегаем прямоугольной красивости в угоду некрасивым, но плавным поворотам - устраняем завихрения, избегая применения уголков по максимуму
  3. Используем нешумные и гладкие (избегаем перепада сечений) трубы, ИМХО, это не медь и нержа, которые звенят, а PEX, ПП, МП (но тут заужения в фиттингах) (Идеально - резиновые шланги )
  4. Используем на трубах и фиттингах вибро/шумо изоляцию - герлен + Kflex (немного хуже вспененный ПЭ ) + замоноличиваем трубы в стены
  5. Используем смесители с большим проходом, если хотим получить большой расход (ванна/душ). Правда я таких почти не видел Разве Grohe с встройкой (там 3/4) + вибро=герлен или смесители в демпферами в эксцентриках. Но однорукие с картриджем керамическим шумят - большие завихрения в картридже. Может тогда вернемся к некерамическим кранбуксам с резиновой прокладкой?
  6. Если большой расход не нужен на некоторых потребителях(унитаз, стиралка, умывальник, ....) - ограничиваем давление еще в сантехшкафу и на редукторы (переход сечений) клеим вибро=герлен.
    (Пусть лучше смеситель дает НУЖНЫЙ расход воды при открывании на полную, чем шумит выдавая тот же расход приоткрытый на 1/3 к примеру. Зачем в умывальнике 6 очков, если при открытии на полную будешь мокрый с ног до головы?)
  7. Дверка/лючок в сантехшкаф потяжелее и с наклеенной звукоизоляцией, и с контуром уплотнения.
  8. Чугунная / акриловая ванна оклеенная герленом.

Ну как-то так
Дополняйте....

Так не честно, Вы все средства перечислили, нет стимула думать.
Если только обмотать коробки встроенных смесителей герленом?.. Кстати, Stp-Силвер дешевле герлена и тяжелее. Где бы ещё найти сантехника готового на эксперименты и заказчика готового за эксперименты платить...

BV написал :
Используем смесители с большим проходом, если хотим получить большой расход (ванна/душ). Правда я таких почти не видел

Так вот все мечты и разбиваются об то, что "звенят" смесители. А медь и нержа их хорошо переносят по стенам.

Странно, что производители не "парятся" на этот счёт. Или наши коммерсанты не везут?

Вот жеж проблема .

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Oleg V написал :
Если только обмотать коробки встроенных смесителей герленом?..

и это было в пункте 5

Oleg V написал :
Stp-Силвер дешевле герлена

не знал такой. А где его берут?

Один раз в магазине видел какой-то болгарский смесак показавшийся хорошим в этом смысле....

PS По большому счету достаточно на всех потребителях, кроме ванны и душа придавить давление редуктором. Ну а ванна - душ... как есть...

BV написал :
не знал такой. А где его берут?

Это

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Oleg V, ИМХО то, что продают для АВТО применения всегда дороже.

По вашей ссылке 4м2 2мм толщина стоит 1870руб
Здесь

~ 4м2 стоит 860 руб - то есть более чем в два раза дешевле....

Oleg V написал :
Все слышали, как шумит вода в ванных за стенкой. Особенно шумят встроенные в стену смесители.

Как с этим бороться? Есть ли специальные бесшумные смесители, трубы, гофра на трубы?

Шумоизоляцию надо закладывать на этапе прокладки труб. Подойдет .

BV написал :
ИМХО то, что продают для АВТО применения всегда дороже.

На рынке герлен был под 1тыр/м.кв.

Я так же думал про АВТО, только работать с ним удобней чем с герленом, и по субъективному ощущению результат лучше. Чуть позже, в другой теме выложу фото.

Юрьевич написал :
Шумоизоляцию надо закладывать на этапе прокладки труб

Ка бы оно так просто всё было... Делал хороший сантехник, косяков нет. Но, всегда есть повод сделать лучше.
И продать ))