Подскажите, как можно расчитать объем бака бойлера косвенного нагрева исходя из данных конкретного латунного теплообменника?
Теплообменник от двухконтурного котла КСТГВ-12,5, размеры пока сказать не могу, т.к. сейчас на работе.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

.. можно исходить из того, что теплообменник рассчитан на мощность 12,5 КВт ... если надо нагреть воду с 5*С до 70*С (дЕ=65*С), то производительность будет равна 12500*3600/(65*4187) = 165,3 л/час...

Реклама
Теплые полы IQ Watt! Скидка 10%

У нас на сайте до 14 декабря
представлен ассортимент теплых полов бренда IQWATT
со скидкой 10%! Подробнее

Байпасс
Спасибо за ответ. Попробую.