Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа
интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

BAD электрbr написал :
Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа
интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.

Вы уточните для чего он Вам нужен...
Если по нормативам, то для воздушки сечение меньше чем у СИПа не полагается. А если для себя на даче лампочку над мангалом повесить, то и обычный ВВГ сойдет...

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

В каталоге Севкабеля есть кабель ВВСГ(нг) с тросом внутри, для воздушек. сечение - от 1.5 квадратов.

andrewkhv написал :
ВВСГ

Интересно, он окромя тросика отличается чем нибудь от ВВГ? Ну и кроме буковки "С" конечно

BAD электрbr написал :
Подскажите пож-ста наилучший провод/кабель для воздушки, кроме СИПа
интересует кабель небольшого сечения стойкий к атмосферным явлениям и солнечному свету.

АВВГ

SVKan написал :
на даче

именно так
сарай подсоединить

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

Dale написал :
АВВГ

Это шутка?

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

А чем СИП не нравится???
Я не думаю, что найдете что-нибудь сильно дешевле.

arbuzzzzz написал :
А чем СИП не нравится???

подключать его не всегда удобно
да и крупноват для сарайчика
Как ПУГНП ведет себя на улице, его обычно проще всего купить?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

arbuzzzzz написал :
А чем СИП не нравится???

сип не бывает меньше 16 квадратов - для лампочки и розетки в сарае явно перебор. он не бывает трехжильным. нужны комплектующие для крепления и сжимы для подсоединения. является проводом, а не кабелем - проблема прокладки не в воздухе.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

BAD электрbr написал :
Как ПУГНП ведет себя на улице, его обычно проще всего купить?

лежит себе, ждет сдачи на металл после удаления изоляции в костре...

не надо его брать ни для каких целей, он давно запрещен!

andrewkhv написал :
Это шутка?

Никаких шуток. Отличный кабель для подключения сарая на даче воздушкой. Естесственно его нужно правильно подвесить.
Или у вас есть конкретные возражения против АВВГ?

andrewkhv написал :
не надо его брать ни для каких целей, он давно запрещен!

можно подробнее
только не про жилые помещения, а улицу и сарайчики

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

Dale написал :
Или у вас есть конкретные возражения против АВВГ?

Да. Возражения против первой буквы - алюминию не место в современной бытовой проводке.

BAD электрbr написал :
можно подробнее

по поводу запрета? что именно? запрещен в 2007 году, кажись. набрал нехилую статистику по пожарам из-за крайне низкого качества жил (сечение и материал ни в какие ворота) и изоляции из вторсырья, которая ощутимо плывет уже при 50 градусах. оно вам надо?

andrewkhv написал :
Да. Возражения против первой буквы - алюминию не место в современной бытовой проводке.

Да ну?! Вы Бытовую проводку воздушкой тянете на тросах? СИП тоже в костер тогда за ненадобностью?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

не надо путать теплое с мягким. СИП - это провод, предназначенный исключительно для монтажа ВЛИ и отводов к домам. АВВГ - кабель для монтажа стационарной электропроводки, и он вообще-то нестоек к прямому солнечному свету. зачем создавать еще дополнительные проблемы с соединением с медными кабелями в доме и в сарае? Если бы СИП был в медном варианте, да еще и сечением поменьше - это было бы здорово.

andrewkhv написал :
запрещен в 2007 году

нашел "Для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооруже*ниях и на промышленных предприятиях..." запрещен
про воздушку ни слова...?
Возможно ТУ на этот провод изменились и качество стало получше?
иначе почему его можно купить везде?
в некоторых местах кроме ПУНП и ПУНГП вообще ничего нет.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

BAD электрbr написал :
иначе почему его можно купить везде?

потому что это приносит прибыль тем, кто его клепает. а клепают все кому не лень.

BAD электрbr написал :
Возможно ТУ на этот провод изменились и качество стало получше?

с чего бы это? пипл и так хавает.

вы хотите сэкономить на покупке дешевого провода, и желательно чтобы не ехать никуда?

andrewkhv написал :
АВВГ - кабель для монтажа стационарной электропроводки, и он вообще-то нестоек к прямому солнечному свету.

Чего?! Матчасть тут: Ну или еще где посмотрите. Имейте в виду, изоляция АВВГ точно такая как и у ВВГ. Только почему-то ВВГ на улице можно, а АВВГ - нельзя. СИП - можно, а АВВГ - нельзя! Что за логика?
Что касается дополнительных проблем соединения меди с алюминием - да, такой вопрос существует. Однако вешать на улице медный провод при отсутствии охранной сигнализации - не стоит. Хотя конечно, все зависит от того где и какая дача..
Кроме того есть еще один плюс - цена.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

BAD электрbr, наверное потому, что закупочная цена низкая, а продать можно по цене настоящего провода.
Если он в сухой теплой квартире неахти как себя показывает, то что с ним будет на воздушке? Тем паче, что он неатмосферостоек.

andrewkhv написал :
вы хотите сэкономить на покупке дешевого провода, и желательно чтобы не ехать никуда?

я НЕ хочу экономить
просто когда приезжаешь к дачнику
у него обязательно лежит этот ПУНП
и я знаю, что им не говори ЭТОТ провод будет проложен не мной
так талибами
вот и хочу выяснить именно про воздушку, как последний вариант использования ПУНПа
в жилых помещениях я его прокладывать отказываюсь

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

Dale написал :
Кроме того есть еще один плюс - цена.

"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (С) А.С. Пушкин

Dale написал :
Матчасть тут

Ну и?

Dale написал :
Что за логика?

Действительно, в вашем высказывании логики нет.

По секрету: ВВГ тоже, по хорошему, тоже нельзя на солнце...

Dale написал :
Однако вешать на улице медный провод при отсутствии охранной сигнализации - не стоит.

А как материал жилы влияет на необходимость наличия сигнализации? Она в виде узо должна быть по-любому.

Kamikaze написал :
неатмосферостоек

вот ответ
значит в костер

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Dale написал :
Имейте в виду, изоляция АВВГ точно такая как и у ВВГ.

Однако вешать на улице медный провод при отсутствии охранной сигнализации - не стоит. Хотя конечно, все зависит от того где и какая дача..

Только АВВГ выглядит как ВВГ, сначала срежут, а потом все равно утащат, раз уж резали .
ВБбШв в землю - вот это дело.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

BAD электрbr написал :
хочу выяснить именно про воздушку, как последний вариант использования ПУНПа

мое мнение - натянуть для подвязывания малины.

andrewkhv написал :
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (С) А.С. Пушкин
Ну и?
Действительно, в вашем высказывании логики нет.
По секрету: ВВГ тоже, по хорошему, тоже нельзя на солнце...

Для тех, у кого сложности с чтением я выделил. *"Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнении. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)."*

Конечно, понятно, что "Действительно хорошие" "Настоящие" электрики денег не считают! Везде ставят только ВАГО, арматуру хуже legrand не признают, а про алюминиевые кабеля давно забыли... И как это производители не выпустили медный СИП?!! Ай ай ай! Надо рацуху подать, чтобы сделали, специально для пущей распальцовки!

А вы не думали, что 95 процентов заказчиков хотят получить макимально качественную проводку, соответствующую нормативам, по минимальным ценам? И чем больше объект, чем больше экономия от правильного применения материалов.

Кроме того, касательно дач. Не вы изобрели технологиб снятия изоляции с медных кабелей с применением костра. И не только вы её успешно применяете. Алюминиевые кабеля намного менее привлекательны.

Kamikaze написал :
Только АВВГ выглядит как ВВГ, сначала срежут, а потом все равно утащат, раз уж резали .
ВБбШв в землю - вот это дело.

Про ВББШВ полностью согласен.

Однако можно повесить табличку. И по весу отличаются, если попадется продвинутый воришка - может отличить.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

Dale написал :
также для прокладки на открытом воздухе.

некоторые производители уточняют:

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

Dale написал :
Для тех, у кого сложности с чтением я выделил.

А вот грубить не надо.

andrewkhv написал :
некоторые производители уточняют:

Значит нужно правильно выбирать производителей!

"Устойчивы к воздействию повышенной влажности, плесневых грибов, соляного тумана, солнечного излучения"