всем здрасьте.
решил придумать следующее: в проблемных помещения, как то ванная, туалет, кладовка и т.п. сделать розетки, на которые напряжение подавалось бы при включении нагрузки, а при отключении - отключалось. самое простое , что сразу же пришло в голову оказалось на редкость простым и решается, кажется, не слишком дорого. благо абб и иже с ним чего только не производят. вот, что получилось - вроде должно работать, только вот в ассортименте всех контакторов, пускателей, размыкателей пока теряюсь. может быть у кого-то есть готовое решение.

Фёдор_ написал :
вроде должно работать,

Работать не будет. А что это за квадрат с + и -?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1908

  1. Ваша схема неработоспособна, как Вы собираетесь включать пускатель?
  2. А нафига, собственно, такое извращение?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1908

Bladiclab написал :
А что это за квадрат с + и -?

Подозреваю - блок питания. Типа нагрузка пошла, через нее начал по постоянке питаться контактор, подал переменку.
Дальше будет бабах, скорее всего, либо контактор сдохнет.

kirich написал :
А нафига, собственно, такое извращение?

Подразумеваю что энергосбыт будет очень доволен когда поймает.

kirich написал :
Подозреваю - блок питания.

Конечно, через катушку магнитного пускателя. Это пост № 5.

Bladiclab написал :
Работать не будет. А что это за квадрат с + и -?

  1. работать будет, но , может не совсем это
  2. квадрат - источник пост. тока
  3. квадратом и буду пускать
  4. ивращение для того-же, для чего и радиоуправляемые выключатели и пр. Только вот это , по-моему, гораздо полезней.

Фёдор_ написал :
ивращение для того-же, для чего и радиоуправляемые выключатели и пр. Только вот это , по-моему, гораздо полезней.

А где тогда японцы были?

Фёдор_ написал :
квадрат - источник пост. тока

Согласен. А чем управляет?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1908

Фёдор_ написал :
работать будет, но , может не совсем это

Это Вам так хочется, в реале будет наоборот.

Фёдор_ написал :

  1. квадрат - источник пост. тока

Только Ваша постоянка будет модулироваться 50 Гц, т.е. после срабатывания контактора на нем будет уже не постоянка.

Фёдор_ написал :

  1. квадратом и буду пускать

Квадратом Вы его собираетесь питать, а включать чем? Не всякая нагрузка позволит через себя так контактор включить.

Фёдор_ написал :
ивращение для того-же, для чего и радиоуправляемые выключатели и пр.

Не понял связи.

kirich написал :
Подозреваю - блок питания. Типа нагрузка пошла......

ага, точно. надо какую-то развязку делать. буду думать

Bladiclab написал :
А где тогда японцы были?

давайте по делу.

Фёдор_ написал :
решил придумать следующее: в проблемных помещения

Один вопрос. Помимо АВ на линиях - ДИФ, УЗО есть?

как выключить-есть решение-установка датчика тока....а вот как включить, мне кажется тогда придется совмещать ОН/ОФ на оборудовании с управляющими элементами (контакторами и реле), а это уже не бюджетно, да и залезать в гарантийное оборудование я бы не стал (хотя если на гарантию крест положить- то все реализуемо!)

Фёдор_ написал :
давайте по делу.

Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?

отвечу сразу на все вопросы
питать будет розетки в ванной, туалете, в типа котельной, кладовке
я думаю, можно подыскать контактор , так мин. нагрузка будет 200 Ом . и меньше
и ворпос - а причем тут энергосбыт?

Фёдор_ написал :
давайте по делу.

Если Вы так за безопасность. Ответьте на пост № 13.

Bladiclab написал :
Один вопрос. Помимо АВ на линиях - ДИФ, УЗО есть?

да, обязательно. помещения такие всёж. ав -16А, узо - 25А*10мА

Bladiclab написал :
Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?

если источник пост.тока на транформаторе, т.е. есть гальваническая развязка, то общий ноль не самая большая проблема. а вот см. пост №4 - это проблема

kirich написал :
Только Ваша постоянка будет модулироваться 50 Гц, т.е. после срабатывания контактора на нем будет уже не постоянка.

да, вот уже думаю, как это обойти

Bladiclab написал :
Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?

поэтому жизнеспособна другая схема-исполнительное устройство-понятно-контактор,управление на выкл, от датчика тока, через реле, управление на включение-сложнее-от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку) требуемого оборудования- к реле-и к контактору...как то так..

inginer написал :
как выключить-есть решение-установка датчика тока....

а вот с этого места, пожалуйста, по-подробнее. бюджетно-не бюджетно - вопрос последний, хочется красиво решить
да, и на гарантию накласть... )))

inginer написал :
.........от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку)..

кнопок избежать хотелось бы

собственно схему я Вам уже обрисовал, далее забивайте в поисковике и попробуйте для начала собрать на столе, чтобы все это зашевелилось...(похожее решение использую,когда надо получить информацию о состоянии прибора -вкл или выкл.,чтобы выполнять с ним дальнейшие действия.)

inginer написал :
собственно схему я Вам уже обрисовал.........

у меня идейка нарисовалась.... как материализую - похвалюсь

Фёдор_

Ваша затея не повышает уровень безопасности, а снижает его.
Дом старый, реконструкции не было, двухпроводка?

ВТБ! написал :
Фёдор_

Ваша затея не повышает уровень безопасности, а снижает его.
Дом старый, реконструкции не было, двухпроводка?

  1. почему
  2. новый, 3-х

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

Фёдор_, а зачем все это? Поставьте узо, если его нет. Оно вам все отключит при утечке. А розетки со шторками в максимальной защите от влаги и пыли типа IP55.

пришлось немного усложнить. вот что получилось.
при включении нагрузки подается нуль на к1 --> к.1.1 включают контактор к2 и подает сигнал (пока не думал каким образом) на включение таймера к3 --> к2.1 подает напряжение на нагрузку , к2.2 блокирует к1.1, т.к. к2.1 при подаче напряжение на нагрузку коротит катушку к1 --> всё, включилось.
таймер к3, настроенный на 20-30 мин. отключает цепи питания к1 и к2 и возвращается в исходное состояние. если в это время нагрузка ещё включено - всё повторяется.

Фёдор_ написал :
при включении нагрузки подается нуль

Вы же не живой ноль подаете а через нагрузку. Больше будет похоже на вибро звонок-реле.