#3177181

Для соединения водопроводных труб с проводниками СУП (ПВ1 1х6) можно использовать хомуты.

Насколько я исследовал вопрос хомуты бывают "для заземления" и "простые":

Хомут "для заземления"

Хомут "простой"

Первые существенно дороже вторых, поэтому взгляд и падает на вторые.

Вопрос: можно ли использовать "простые" хомуты для соединения водопроводных труб с проводниками СУП?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

хотите по нормальному- ставьте дорогой. хотите через ж...- ставьте гавёный.... вот ну не понимаю я такую тягу к халяве..если для электрических нужд сантехнические комплектующие пытаются использовать от того что они дешевле.. ну ПОЧЕМУ ни у кого нет желания использовать в качестве садового шланга гофру электротехническую, она ведь ДЕШЕВЛЕ намного!!

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

greg111 написал :
в качестве садового шланга гофру электротехническую,

она быстро дырявится и вообще при больших диаметрах непрочная - при наполнении водой прям чувствуешь, как все хлипко. и соединять с патрубками трудно...

greg111 написал :
для электрических нужд сантехнические комплектующие пытаются использовать от того что они дешевле

greg111, подскажите в качестве ликбеза: для чего в сантехнике применяются "простые" хомуты?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

hvit написал :
для чего в сантехнике применяются "простые" хомуты?

здесь раздел ЭЛЕКТРИКА. ликбез по сантехнике в разделе САНТЕХНИКА

hvit написал :
подскажите в качестве ликбеза: для чего в сантехнике применяются "простые" хомуты?

Как минимум - назначением.

Так мы сейчас опять дойдем до применения ШВВП и ПВС в стац проводке...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

haramamburu написал :
Как минимум - назначением.

Так мы сейчас опять дойдем до применения ШВВП и ПВС в стац проводке...

Ну так покажите документ которым такие хомуты запрещены...
На них нигде не написано, что они для сантехники.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

SVKan написал :
На них нигде не написано, что они для сантехники.

правильно это вообще автомобильные хомуты. в сантехнике такие не применяются. только нержа. а эти хромированые

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

hvit, мое ИМХО:
Хомут "для заземления" дороже из-за ограниченности применения, а значит меньших объемов производства, а также более сложной конструкции.
Плюс - готовая контактная площадка с винтом для подключения провода. Это же и минус - винтовое соединение требует обслуживания.
Я паяю провод СУП к обычному хомуту и ставлю его на предварительно зачищенную до чистого металла трубу со смазкой ЦИАТИМ-201.
Здесь, правда, сказал об этом в одной теме, так тапок кинули
P.S. Паять умею.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

витаон написал :
правильно это вообще автомобильные хомуты. всантехнике такие не прменяются. только нержа. а эти хромированые

И давно в Мерлене автомобильными товарами стали торговать? Там тоже подобные есть в крепеже.
Это просто хомуты...

А такие как на снимке на автомобиль ставить нельзя. Они просечные. На резиновых/пластиковых трубках они резину режут этими дырками - получается фигня...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12181

SVKan написал :
режут этими дырками - получается фигня...

фигня не фигня только все авто магазин такими и торгуют. ну уж точно не сантехнические. а в мерлене что хош продадут

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

витаон написал :
фигня не фигня только все авто магазин такими и торгуют. ну уж точно не сантехнические. а в мерлене что хош продадут

Нормальные такими не торгуют...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

нормальные универсальные хомуты не с просечкой а с волнами

НЕМЕЦ написал :
Хомут "для заземления" дороже из-за ограниченности применения, а значит меньших объемов производства, а также более сложной конструкции.
Плюс - готовая контактная площадка с винтом для подключения провода. Это же и минус - винтовое соединение требует обслуживания.
Я паяю провод СУП к обычному хомуту и ставлю его на предварительно зачищенную до чистого металла трубу со смазкой ЦИАТИМ-201.

+1000
Даже без пайки петлей без разрыва провод заложенный под хомут будет лучше закреплен чем в специализированном.

Насяльника написал :
будет лучше закреплен

Механически.

SVKan написал :
Ну так покажите документ которым такие хомуты запрещены...

т.е. работаем по принципу "что не запрещено - то разрешено"? да пожалуйста!

Можно и скотчем соединения мотать.... на скотче нет запрещающей надписи... кошек сушить в микроволновке...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

да уж.... ради копеечной экономии тему поднимать, пары каких то хомутов..... это нужно быть настолько ЭКОНОМИСТОМ прожжёным...

Херня какая-то. Паять ещё... хотите надёжности? Прессаните на провод наконечник типа ТМЛ. И его вон под винт на первом хомуте. Будет грамотно, надёжно и без дополнительного обслуживания.
А ещё лучше (потому что знаю я это "обслуживание" - всё равно подключение провода будет в такой заднице, что никто никогда его осматривать не будет) - приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6, и под неё опять же наконечник зажать.

greg111 написал :
ну ПОЧЕМУ ни у кого нет желания использовать в качестве садового шланга гофру электротехническую

Судя по ответу, были прецеденты

andrewkhv написал :
при наполнении водой прям чувствуешь, как все хлипко. и соединять с патрубками трудно...

greg111 написал :
нормальные универсальные хомуты не с просечкой а с волнами

Вот нормальный из нержи, брал в эпике, отдел метизов, но применять его для ДСУП не рискнул бы!

Cs-Cs написал :
приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6, и под неё опять же наконечник зажать.

+100

Пы.Сы. - Вообще, оба хомута говняканные, для этих целей

hvit написал :
Заземление водопроводных труб

есть нормальные, завтра постараюсь сфоткать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Cs-Cs написал :
приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6, и под неё опять же наконечник зажать.

И под гайку пружинную шайбу не забыть - тогда будет надежно надолго и без обслуживания.

BV, Ну про это-то я не стал писать. По идее должно быть две шайбы, гровер, и парой гаек законтрить. Или одной - смотря как ровность сварки будет.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Cs-Cs, Не многие понимают, чем обеспечивается надежность электрического контакта во времени - и пытаются ляпить хомуты и паяться к ним.... а толку?

BV, Признаюсь, я один раз залепил такой хомут. Который самый простой. Только под него запихал опять же опрессованный наконечник. Опрессовка - рулит.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Cs-Cs написал :

  • приварить сваркой к трубе кусок шпильки нужного диаметра, типа М6,

Ай-яй-яй... Если уж варить то флажок.
Вот "кошерный" хомут и сварка:

Рис. 3.1.2. Примеры присоединения заземляющихпроводников к трубопроводам:

а, б,в - сваркой; г - с помощью хомута:

1 -заземляющий проводник из полосовой стали; 2- трубопровод; 3 -заземляющий проводник из круглой стали; 4 - хомут.

В стык землю не варят.

ПPOPAБ написал :
В стык землю не варят.

Чем обусловлено?!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20059

ionchik написал :
Чем обусловлено?!

Сечение сварного шва не должно быть меньше сечения заземлителя...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

ionchik написал :
Чем обусловлено?!

Длинна сварного шва на круглом проводнике не менее его шести диаметров, на плоском две ширины.

ПPOPAБ написал :
Длинна сварного шва на круглом проводнике не менее его шести диаметров, на плоском две ширины.

И документик имеется на это, можно глянуть для общего развития?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

3.1.18.Соединение всех элементов заземлителя между собой, а также присоединение кестественным заземлителям, выполняется сваркой. Длина сварочного шва должнабыть равна двойной ширине проводника при прямоугольном сечении и шестидиаметрам при круглом сечении. При Т-образном соединении внахлестку двух полосдлина нахлестки определяется шириной полосы. Примеры соединений стержневыхэлектродов с заземляющими проводниками и присоединений к трубопроводампредставлены на рисунках 3.1.1 и3.1.2.

ПPOPAБ, спб.