Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130
#3195656

Всем добрый день!
Поставили мне электрики из местного РЭСа узел учета на опоре. Подключение 3-фазное, но на улице была только 1 фаза, поэтому тянули 3 пролета воздушку СИПом 4*16. Далее СИП заходит в 3-х полюсный автомат номиналом 32А, стоящий высоко на опоре и спускается вниз, к узлу учета. Что в этом ящике происходит с PEN, я не знаю. Там стоит 3-х полюсный автомат номиналом 25А, потом счетчик. PEN подключен к латунной шинке, от которой взят N для счетчика. К шинке же подключено повторное заземление на опоре. Ввод в дом будет подземный, кабель АВБбШв 4*16.
Вопрос заключается в том, стоит ли выполнять разделение PEN на PE и N, или ограничиться системой TT. Этим летом у нас часто во время грозы перехлестывало провода, из-за чего был сильнейший перекос по фазам - у меня было то 50, то 280 В.
И второй вопрос - надежно ли такое соединение СИПа с латунной шинкой? Может, там надо применить какой-нибуд наконечник?
Пока оба ящика не опечатаны, так что руки у меня развязаны .

artemD написал :
надежно ли такое соединение СИПа с латунной шинкой? Может, там надо применить какой-нибуд наконечник

лучше орех а с него медным проводом на шину, или просто заменить шину на другую - более надежную для сипа
или у вас пресс есть большой?

artemD написал :
так что руки у меня развязаны

не обнадеживайте себя
откройте автомат протяните все контакты(опасно напряжение)

artemD написал :
Ввод в дом будет подземный, кабель АВБбШв 4*16.

нужно 5*16

artemD написал :
разделение PEN на PE и N

в щите со счетчиком

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

Соединение повторного заземления PEN с корпусом щита както не очень надежно выглядит, катанка совсем не зачищена, да и состыкована. хорошо было бы сварить половины ну или хотя бы хорошо зачистить и промазать все соединения солидолом, циатимом, техвазелином. А с внутренней стороны щита от болта кинуть 10 квадратов на шину PEN.

А разделять ПЕН при ваших условиях (голый алюминий, перехлесты проводов) имхо не очень хорошая идея. хотя ноль и заземляется повторно.

andrewkhv написал :
Соединение повторного заземления PEN с корпусом щита както не очень надежно выглядит

да это вообще смех

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

уже нет. видел еще круче, вот там смешно.

andrewkhv написал :
уже нет. видел еще круче, вот там смешно.

ну где просто провод намотан на штырь это было уже где-то в лже-электриках

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

там похожим образом на ктп заземление сделано - кусок сипа зачищен и под болт М10 с маленькой шайбой. а к щиту на стене дома прикручена полоса 4х40, которая... загнута и засунута под крыльцо! если буду там в этом году - сфотаю и ктп, и ту полосу под крыльцом.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Anat78 написал :
или просто заменить шину на другую - более надежную для сипа
или у вас пресс есть большой?

Пресса нет. А какая шина подойдет?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3489

andrewkhv написал :
Соединение повторного заземления PEN с корпусом щита както не очень надежно выглядит

Повторное заземление следовало подключить к проводу ВЛ, а не к корпусу щитка.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

НЕМЕЦ, последнего куска катанки хватило только до щита дотянуть...

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3489

artemD написал :
А какая шина подойдет?

Что-то вроде этого, только алюминиевая, без изоляторов и с габаритами под Ваши условия:

Главное - обеспечить зажим провода не торцем винта, а плоской шайбой, а между ней и головкой болта должен быть еще и гровер.

artemD написал :
А какая шина подойдет?

идеально такую найти
это орех если что
Ну и переделать соединения повторного заземления

andrewkhv написал :
последнего куска катанки хватило только до щита дотянуть...

катанка наращивается внутри щита, заведите только лучше

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Катанки хватило до верхнего ящика
То есть или алюминиевая шина, или существующая, но подключить СИП через "орех".

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Anat78 написал :
это орех если что

А такой орех для СИПа подойдет? Я думал, там используются специальные сжимы, типа N640...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

подойдет, у вас же соединение не будет под дождем, на ветру и на солнце. но смазать техническим вазелином, циатимом или солидолом нужно, для защиты от коррозии

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

А если применить прокалывающий сжим, а конец заизолировать колпачком?
Не скажете, как правильно такой сжим называется ?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

зажим ответвительный. если не жалко 200р, можно и его поставить

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

А артикул у него какой ? Дело в том, что в описании говорится, что он предназначен для соединения алюминия с алюминием.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854



Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Так вот я и говорю, там везде написано, что контактный материал - алюминиевый сплав. Медный проводник, получается, не будет с ним работать.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

можно медью ответвлять

проще не заморачиваться и использовать орех или шину, прокалывающие предложили бы точно будь там напряжение

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10854

не хотят орехи, просят изолированные зажимы для сипа

andrewkhv написал :
не хотят орехи, просят изолированные зажимы для сипа

какие белки нынче странные
хозяин (ТС) - барин
Ах да еще про броню кабеля не забыть

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

А что с броней? Её тоже надо заземлять?

artemD написал :
Её тоже надо заземлять?

конечно, ПУЭ 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены.
2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт. Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2. итд

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Можно вот так: (ПУЭ-7)

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
.
.
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

покопаться - так ещё много чего найдётся - и на тему протяжённых естественных заземлителей, и СУП и т.д.

Одинец написал :
металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле.

у АВБбШв защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБбШвнг - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Ok, поищу еще ответвитель для брони. Заземлять с обоих концов?