Есть механизм (мотор) при подаче напряжения на 1 вывод крутиться в одну сторону, при подаче на 2 вывод крутиться в другую.
Нужно организовать как то 2 кнопки на включение вращения в одну сторону и вторая в другую.

Подвох в том, что нужно эти пары кнопок иметь в двух разных местах и при управлении с одной пары кнопок возможность использовать другую пару кнопок "блокировалась" бы.

Есть ли готовые устройства, чтобы их включить в определенную схему или как то иначе можно решить эту задачу ?

\Мне видится самое простое решение - это одно устройство переключения с радио пультом. Но все же, может есть как-то "проводно" сделать\

Общий провод есть? фото двигателя в студию
описанное делается просто на 2 кнопках с парами переключающих контактов

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Я себе вообразил такие варианты.

Но что искать в магазинах - какие конкретные названия.
Либо тумблер с 3-мя позициями и автовозвратом в центральное.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

а традиционный для данной схемы реверсивный пускатель использовать?

Это как ?

Повторюсь в целом задача: в двух разнесенных местах (1-й и 2-й этажи) должно быть "нечто" (не называя конкретного решения) с возможностью
1) пускать мотор а) по часовой стрелке и б) против часовой (это должно быть на каждом этаже)
\сам пуск совершается подачей 220 на выводы мотора: по часовой стрелке "1 и 2 выводы" и против часовой стрелки "1 и 3 выводы". Т.е. иными словами никаких схем с подключением пускового\рабочего конденсатора, мыслей о том по схеме треугольник он включен или нет не нужно\

2) Самое главное при использовании (включении) из одного места (скажем с 1-го этажа) во втором месте (на 2-м этаже) использовать (включить) было нельзя.

Подойдет для такой задачи ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

ALARMus написал :
Подойдет для такой задачи ?

Представленные схемы не реализуют описанный сценарий.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

если хотите нарисую но завтра уже

Регистрация: 28.11.2011 Оренбург Сообщений: 221

как уже писали выше. помоему справится реверсивный пускатель+ вторая кнопочная станция

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10077

Борщ написал :
как уже писали выше. помоему справится реверсивный пускатель+ вторая кнопочная станция

Все правильно, возле двигателя реверсивный пускатель(контактор) и на каждом этаже по трехкнопочному (двухкнопочному, если не нужна кнопка "СТОП") посту управления. Возможно может быть понадобиться реле, а возможно и нет... Надо прорисовать. А так, это все вполне реально ...

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 09.07.2012 Харьков Сообщений: 21

Возможно также предусмотреть установку теплового реле для защиты движка, опишите Ваш механизм и приведите данные электродвигателя.

sergey_sav написал :
Представленные схемы не реализуют описанный сценарий.

Вы имеете ввиду схемы нарисованные мной ? Если да, то не могли бы рассказать почему не реализовывают
(По мне так вроде все получается. Я наверное там не пояснил на первом рисунке трехпозиционный переключатель, а на втором реализованно 2-х позиционным. А 2-х сторонняя стрелка показывает в каком из положений переключатель)

Касательно задачи.
Движок маленький 60Вт
Задача открывать и закрывать люк (отсюда 2 направления вращения). Так что перегревом не грозит.
А зачем может понадобиться реле ?

Anat78 написал :
если хотите нарисую но завтра уже

Не против.

А я уж думал отделаться вот таким

Все равно токи маленькие (разве что только в среднем положении он никуда не включен, а надо ON-ON-ON)

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

ALARMus написал :
не могли бы рассказать почему не реализовывают

Просто посмотрите на схему 1 и прочтите своё условие 2 в сообщении 5, то есть отсутствует блокировка.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Тааааак
нарисовал
всего нужно 4 кнопки (2- на 1 этаже и 2 на втором) Кнопки обычные 1 контакт на замыкание второй на размыкание . Приоритетным является 1 этаж.

sergey_sav написал :
Просто посмотрите на схему 1 и прочтите своё условие 2 в сообщении 5, то есть отсутствует блокировка.

Смотрю на схему (хотя что мне смотреть я сам ее придумал и учитывал нужный результат) - и вижу что при включении тумблера в любое из положений на одном этаже, подача фазы на второй тумблер (2-го этажа) прекращается и поэтому хоть обвключайся его результата не будет.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

ALARMus, При этом если на одном этаже включили мотор, то на друго его без проблем можно выключить... Это и есть отсутствие блокировки. Поставьте левй переключатель вверх и поиграйтесь правым.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

ALARMus написал :
А я уж думал отделаться вот таким

Вам нужны тумблеры с фиксацией во включенном положении, иначе как обеспечить непрерывность подачи напряжения? В пускателе это реализуется самоподхватом катушки, здесь (при нефиксированном тумблере) придется релюхи городить - проще взять с фиксацией, тогда вместо четырех кнопок нужно два реверсивных тумблера.

Anat78 написал :
Тааааак
нарисовал

Спасибо. Что-то похожее было у меня среди вариантов
Похоже на Ваше (левый снизу) ? Добавил также еще 4-й вариант - получая благодаря вам новые знания.

sergey_sav написал :
то на друго его без проблем можно выключить...

Да, это действительно так. Но защиту добивались такую - не дать нажать в другом месте в противоположную сторону, а так, просто остановили и без последствий для техники.
Так да - согласен, блокировки в полной мере нет.

Аникей написал :
Вам нужны тумблеры с фиксацией во включенном положении

Тут не совсем понял обязательность фиксации.
Просто человек нажимает и держит и пока держит ток идет - будь то кнопка или тумблер.
Новые термины от Вас услышал (для себя) пока не знаю что они значат и для чего - "пускатель", "релюхи городить" - в плане зачем они в данном случае нужны\обязательны\...
А два реверсивных тумблера - это в мою схему (верхний правый)?

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

ALARMus написал :
Просто человек нажимает и держит и пока держит ток идет - будь то кнопка или тумблер.

Понял.
ПО-ходу я еще не додумал вариан блокировки другого места включения - нужен нормально замкнутый контакт, придется все ж на кнопках.

ALARMus написал :
Добавил также еще 4-й вариант - получая благодаря вам новые знания.

в таком положении у вас на моторчик L подается сразу на обе клеммы

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

Anat78 написал :
всего нужно 4 кнопки (2- на 1 этаже и 2 на втором) Кнопки обычные 1 контакт на замыкание второй на размыкание

Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь

Аникей написал :
в таком положении у вас на моторчик L подается сразу на обе клеммы

Посмотрите на это видео - [ реверсивный)
Тогда станет ясно, что не на обе клеммы
(там можно будет с обоих этажей одновременно включить мотор только в одном направлении)

Аникей написал :
Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь

Это такая кнопка, внутри которой такая схема переключения
(смотри на моем последнем рисунке - левый нижний - 6 контактов в кнопке)
\Или Вы намекаете что по ссылке не та кнопка, что в схеме ?\

Аникей написал :
Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь

4 кнопки такого типа по 2 на этаж

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

Anat78, 4 кнопки другого типа - 1з+2р (т.е. три контактных элемента), например КЕ-0128
а по твоей ссылке кнопка с одной контакнтой группой на два элемента 1з+1р

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

ALARMus написал :
Тогда станет ясно, что не на обе клеммы
(там можно будет с обоих этажей одновременно включить мотор только в одном направлении)

Видео сейчас не могу смотреть.
Смотрю схему пост 17 - левый нижний рисунок - в исходном положении кнопок фаза L приходт одновременно на оба желтых вывода моторчика. Правый нижний рисунок вообще фиг поймешь о чем: что вы понимаете под прямоугольниками, обозначенными "контакторы"?

Если мне тут сканер починят, то сброшу схему на 4-х кнопках (в редакторе некода рисовать).

Аникей написал :
ссылке кнопка с одной контактной группой на два элемента 1з+1р

читайте лучше: Возможна установка дополнительных групп контактов.

Аникей написал :
Если мне тут сканер починят, то сброшу схему на 4-х кнопках

в телефоне нет фотика ?

Аникей написал :
Смотрю схему пост 17

Да, Вы правы (в погоне за визуальной красотой схемы, потерялась функциональная часть ) - Исправил
Насчет контакторов - в этом видео показано - что если замкнута цепь и идет ток через один из них, то второй будет разомкнут и наоборот. (некая вставка между ними наделяет их такими свойствами прям как MMORG)

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

ALARMus написал :
Насчет контакторов - в этом видео показано - что если замкнута цепь и идет ток через один из них

По схеме не скажешь. Кстати, у контактора есть катушка, контакты главной цепи и блок-контакты - а тут что где? какой-то черный ящик.

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

Как-то так у меня получилось, 1 и 2 - этажи, В и Н - вперед и назад.

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1437

ALARMus написал :
Исправил

Вот, получается я тоже самое рисовал.

Аникей написал :
Вот, получается я тоже самое рисовал.

тут у всех одно и тоже получилось )))))))
все собирать можно