#3198946

Растет давление в статике до 7, а в динамике не выше 3
Это бракованный редуктор?

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

на холодной воде?

Реклама
Цены ниже! Инсталляции Geberit!

У нас всегда большой ассортимент
систем инсталляции Geberit для унитаза
по выгодным ценам! Подробнее

Да, на холодной
Растет после того как начинает расти давление в водопроводе, такая особенность местной насосной станции, перепады давления, для этого и устанавливался редуктор

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

это у вас вода нагревается в трубах до комнатной температуры.
ставьте гаситель гидроударов.

Не успевает она нагреться

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

...если поршневой - меняйте уплотнительные резинки на тарелке, у мембранного -менять мембрану (или штопать)...

Редуктор новый из коробки.
Заводской брак, менять по гарантии?

Поставьте сразу после редуктора заглушку и посмотрите на давление.

Байпас, это МЕМБРАННЫЙ РЕДУКТОР.

Для того' чтобы поменять по гарантии, надо пройти экспертизу: подключают его к насосу, после ставят шаровый.

Дернут кран туда сюда раз 5 и вернут его обратно Вам. Так что поверьте SCB и поставьте маленький гидрик.

И перед тем, как сломя голову тащить его в магазин, поменяйте редуктор местами с горячим... Думаю вы удивитесь.

alexanderIs написал :
Не успевает она нагреться

Время в секундах на разгон до семи бар?

Бывает за минуту

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1484

а до редуктора (в стояке) какое давление?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8454

alexanderIs, минута это очень быстро. Не факт что у вас тепловое расширение. Попробуйте пролить застоявшуюся воду из всех потребителей, закройте все потребители и ждите час, лучше дольше. Поднялось давление - спустите пару капель ХВС (до 3 бар) и опять ждите - давление дальше поднимается, тогда несите в магазин - брак.

Если кому интересно, решение нашел.
Путем последовательного отключения потребителей выяснилось, что давление в статике растет при включенной газовой колонке т е горит фитиль. Соответственно если колонка совсем отключена то и давление не растет.
Поставил предохранительный клапан на 6
Вроде все работает
Всем спасибо за участие

Не! Несите его в магазин! Пусть проверят на всякий случай!

i23e написал :
Поставьте сразу после редуктора заглушку и посмотрите на давление.

Можно это сделать за 5 минут было для проверки и не париться...