Изначально хотел на группу розеток 4 шт на кухне протянуть 4мм медь и поставить автомат на 25а.
Сейчас задумался по поводу розеток. На сколько я понял - они рассчитаны на 16а, и как быть? Тянуть 2 линии? Или плюнуть и 2.5 хватит? Из потребителей будет чайник, микроволновка, аэрогриль, пароварка.

2 линии, 2 автомата С16, 2 кабеля на 2.5 квадрата=спокойный сон.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Один кабель 3*2,5 тяни и автомат на 16 ампер ставь и будет тебе счастье

Мощность потребителей уже известна?Попробовать сложить может стоит?

Djames написал :
хотел на группу розеток 4 шт на кухне протянуть 4мм медь

Тяжело вам будет 4-ой розетки подключать, да и не у всех имеется такая физ. возможность!

Djames написал :
На сколько я понял - они рассчитаны на 16а

да

Djames написал :
и как быть?

как вариан

Djames написал :
Тянуть 2 линии?

Djames написал :
Или плюнуть и 2.5 хватит?

если включать не всё сразу, то за глаза

Djames написал :
аэрогриль, пароварка.

эти девайся сколько потребляют?

около 4 квт будет
2квт чайник
1.3 аэрогриль
0.9 микроволновка
0.9 пароварка
По опыту, 3 одновременно довольно часто, 4 - ну макс на 5 мин

Djames написал :
около 4 квт будет

у меня почему-то 5.1 получилось

Djames написал :
около 4 квт будет

3.98 точно не отключит

Djames написал :
3 одновременно довольно часто

если эти, то можно

Djames написал :
1.3 аэрогриль
0.9 микроволновка
0.9 пароварка

Djames написал :
4 - ну макс на 5 мин

может и щёлкнуть

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Тяните 2 линии-это сейчас такие потребитетели,со временем всяко что небудь прибавиться.

Насколько критично будет, если я поставлю 20а автомат, и есть ли разница шлейфом подключить розетки или через распред коробку на wago rлеммники при кабеле 2.5 мм

а если до распайки 4кв мм, а далее 4 ответвления на каждую розетку, то 25а норм будет

гадкий83 написал :
а если до распайки 4кв мм, а далее 4 ответвления на каждую розетку, то 25а норм будет

А то что розетка 16а - пофиг в этом случае?

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Не будет.Только 16А.

Djames написал :
А то что розетка 16а - пофиг в этом случае?

а что в неё воткнёшь более 3кВт?

гадкий83 написал :
а что в неё воткнёшь более 3кВт?

чайник, обогреватель, электроплитку
через тройник
все сразу и одновременно

BAD электрbr написал :
чайник, обогреватель, электроплитку
через тройник
все сразу и одновременно

ну идиотам и стеклянный ... не на долго, или разобьёт или потеряет)

гадкий83 написал :
ну идиотам и стеклянный

думаю полстраны подобных...

BAD электрbr написал :
думаю полстраны подобных...

не спорю, в идеале можно и отдельный кабель со своим автоматом и УЗО на каждую розетку, но тут автор как бы указывает потребители и мощности которые будут использованы

гадкий83 написал :
а что в неё воткнёшь более 3кВт?

КЗ

ionchik написал :
КЗ

на КЗ сработает любой автомат

гадкий83 написал :
автор как бы указывает потребители и мощности

у меня за пару лет потребителей увеличилось раза в два
кухня нуждается минимум в двух линиях без электроплиты..
делая новую проводку НЕ стоит экономить копейки на десяток метров кабеля
добавить АВ, дифАВ, УЗО проще обычно, чем метр проводки

гадкий83 написал :
на КЗ сработает любой автомат

вопрос как звучал? вот я и ответил!

BAD электрbr написал :
у меня за пару лет потребителей увеличилось раза в два
кухня нуждается минимум в двух линиях без электроплиты..
делая новую проводку НЕ стоит экономить копейки на десяток метров кабеля
добавить АВ, дифАВ, УЗО проще обычно, чем метр проводки

а как вы добавите АВ или УЗО если у вас 2 линии, на что вы их ставить собираетесь?

Т.е. правильно я понял, что формально на одну линию2.5мм медь максимальная нагрузка ограничивается 16а? Несмотря на то, что по всем таблицам допустимый ток 20А и больше, из-за того, что розетки 16а, или есть стандартные розетки на 20а или 25а?

Вот нарыл такую картинку от legrand:
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=71607&d=1238492112
Там на обыкновенные розетки идут автоматы и 20а и 25а.

ionchik написал :
вопрос как звучал? вот я и ответил!

из вашего ответа слудует шо 2 линии спасут от КЗ?

У меня на кухню и так 4 линии: одна на силовые розетки(которая обсуждается), одна (3 розетки) от общей розеточной линии на 16а, холодильник и еще варочная панель.

Djames написал :
Т.е. правильно я понял, что формально на одну линию2.5мм медь максимальная нагрузка ограничивается 16а

точно
про картинки
их рисуют не инженеры проектировщики обычно..
хотя можно опуститься до уровня 80-х и пустить шлейф по всей квартире....

Djames написал :
Т.е. правильно я понял, что формально на одну линию2.5мм медь максимальная нагрузка ограничивается 16а? Несмотря на то, что по всем таблицам допустимый ток 20А и больше, из-за того, что розетки 16а, или есть стандартные розетки на 20а или 25а?

Вот нарыл такую картинку от legrand:
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=71607&d=1238492112
Там на обыкновенные розетки идут автоматы и 20а и 25а.

эт условнообозначенные розетки, не сказано на какую мощность они расчитаны, вряд ли электроплита включается в обычную розетку

первая и третья линии как бы ничего другого и не предполагают.

гадкий83 написал :
из вашего ответа слудует шо 2 линии спасут от КЗ?

и где же это такое следует, может покажите?!

BAD электрbr написал :
точно
про картинки
их рисуют не инженеры проектировщики обычно..
хотя можно опуститься до уровня 80-х и пустить шлейф по всей квартире....

По поводу шлейфа - мне электрик так и хочет розеточную группу (однокомнатная кв) - 12 розеток пустить шлейфом.