#3236593

Добрый день.

Имеется однокомнатная квартира с электроразводкой.
Сейчас это выглядит так:

  1. Необходимо заменить квартирный щиток
    Планируется использовать продукцию ABB

  2. Необходимо добавить розетки
    Комната - 10 розеток + питание для кондиционера(имеется 6 розеток)
    Ванная комната - розетка для стиральной машины, обычная розетка(розетка для стиральной машины сейчас находится в прихожей)
    Прихожая - 3 розетки
    Кухня - 6 розеток, розетка для варочной панели, роозетка для духового шкафа(имеется 3 розетки, розетка для плиты)
    Балкон - 2 розетки

Для розеток в ванную достаточно одного УЗО на 16мА, или лучше разнести розетку под стиралку и обычную?
Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо?
Нужен ли узо для холодильника?
Узо для розеток на 30мА нормально?

Заранее спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

beerking написал :
УЗО на 16мА

чё?

beerking написал :
Узо для розеток на 30мА нормально?

да. вполне.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Alexiy написал :
чё

УЗО 25А 10ма + автомат 16А

beerking написал :
УЗО 25А 10ма

А такие бывают?

Rumato написал :
А такие бывают?

первый раз слышите?)) бывает

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

beerking написал :
УЗО 25А 10ма

такие бывают. Про 10 мА - почитайте СП 31-110-2003 п. А.4.15

beerking написал :
16мА

таких не бывает

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

beerking написал :
Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо?

формально - не требуется, но я бы ставил на 30 мА в обязательном порядке

beerking написал :
Нужен ли узо для холодильника?

аналогично
Если считать, что любая розетка подразумевает возможность подключения переносного электроприёмника, то на ВСЕ розетки следует предусматривать диффзащиту.

Правильно ли я понял что на изображении слева направо:

  1. Обычный рубильник
  2. Автоматически выключатель
  3. УЗО
  4. УЗО
  5. Автоматически выключатель

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

beerking написал :
Правильно ли я понял что на изображении слева направо:

  1. Обычный рубильник
  2. Автоматически выключатель
  3. УЗО
  4. УЗО
  5. Автоматически выключатель

3,4 дифавтомат ( УЗО + автомат) остальное правильно

Всем спасибо, ситуация потихоньку проясняется.

Относительно варочной панели(ВП - Мощность подключения: 7200 Вт) и духового шкафа(ДШ - Мощность подключения: 3650 Вт):

Если для ВП и ДШ прокладывать отдельные провода, то какой из вариантов предпочтительнее:

  1. Для(каждого) ДШ и ВП поставить по дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 C32/0.03A
  2. Поставить УЗО 2 полюса 220V F 202 AC63/0.3,а от него для ВП - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C32, для ДШ - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C25

Если ВП и ДШ повесить на один провод, то какой диф. автомат/УЗО+автомат лучше поставить? У ABB нашел диф. автомат только на 40мА, ведь этого мало будет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

beerking написал :
У ABB нашел диф. автомат только на 40мА

чё?
Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?!

Alexiy написал :
чё?
Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?!

Вот здесь

Может подскажете где лучше смотреть и покупать в Москве?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

beerking написал :
Вот здесь

Я там не смог обнаружить заявленное.
Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?

avmal написал :
Я там не смог обнаружить заявленное.
Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?

Хочу разобраться что и к чему.
Разве вот это "Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер и не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

beerking написал :
Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер

Именно этот на 40 Ампер.

beerking написал :
не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?

Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.

avmal написал :
Именно этот на 40 Ампер.

Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.

Не подскажете от чего надо отталкиваться тогда?

Спасибо.

beerking написал :
от чего надо отталкиваться

от . в переносном смысле который.

Я вот не пойму, что не так то?
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.

Russo написал :
Russo

Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 359

beerking написал :
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.

Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней

MycopOk написал :
Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней

Как скажете.

А по существу?

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 359

beerking написал :
Как скажете.

А по существу?

По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6066

А по существу дифф на 40А /30 мА

MycopOk написал :
По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.

А кто говорит что проводку нельзя поменять?
В любом случае спасибо.

web-rr,
а почему на 40, только из-за того что 32 мало?

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 359

beerking написал :
А кто говорит что проводку нельзя поменять?
В любом случае спасибо.

Я просто уточнил, что автомат выбирается по проводке, а не по нагрузке - его задача защитить проводку от перегорания.

beerking написал :
а почему на 40, только из-за того что 32 мало?

Исходя из расчетов выше, ток получается больше 32A. Добавим сюда еще то, что напряжение в розетке может быть выше чем 220, соответственно следующая ступень - 40A.

MycopOk написал :
MycopOk

Спасибо еще раз :-)

Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу.
ВП: 7200/220=32.73
ДШ: 3650/220=16.59

  1. Можно ли пренебречь сотыми и поставить диф.автоматы на 32 и 16 или придется ставить на 40 и 25?
  2. Если все таки поставить 1 УЗО на 63, какие за ним автоматы ставить - 40 и 25?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

beerking написал :

  1. Можно ли пренебречь сотыми и поставить диф.автоматы на 32 и 16 или придется ставить на 40 и 25?

Поправочный коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха зря не учитываете. 32/1,25=25,6 А - это ток при котором может сработать автомат при нагреве извне до 70 градусов. Поэтому никогда не следует нагружать автомат под номинал.

beerking написал :

  1. Если все таки поставить 1 УЗО на 63, какие за ним автоматы ставить - 40 и 25?

без разницы. Главное - какой автомат стоит перед УЗО. Его номинал не должен превышать рабочий ток УЗО

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

beerking написал :
Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу.
ВП: 7200/220=32.73
ДШ: 3650/220=16.59

Варочная панель и духовка чьего производства?
Буржуи указывают мощности под европейское напряжение 230В.
Посему варочная вполне уложится в 32А, а духовка в 16А. Что собственно говоря должно быть отражено на их заводской табличке.
А в реальной жизни никто варочную на полную мощность дома не использует. Это надо включить абсолютно все комфорки на максимум и держать их достаточно долго в таком положении. Зачем? По ведру воды на каждой кипятить что-ли? Жратва тупо сгорит в таком режиме. Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

SVKan написал :
По ведру воды на каждой кипятить что-ли?

иногда приходится... а вообще - да:

SVKan написал :
Что собственно говоря должно быть отражено на их заводской табличке.

beerking написал :
Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.

это я могу.

но лучше вы сами.

в гугле наберите "пуэ 7" (без кавычек)

SVKan написал :
Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...

31 декабря в каждом доме такие многостаночники суетятся.