#202842

Проложил в квартире 3-х жилные провода к розеткам (N;L;PE). Сегодня когда крлючал вилку от стиралки в розетку (стирился была выключина) сработала УЗО. Познее была следющая ситуация: работала стиралка и компьютер, завершили работу компьютера стали выключать пилот и опять сработало УЗО.
подскажите счём может быть проблема и как её решить.
p.s. ЗЕМЛЮ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

УЗО 10ма?

УЗО ИЭК-ВД1 на 30мА

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2vitalik13
Причин может быть несколько:

  • где то есть небольшая утечка и выключение вилки "последняя капля"
  • фильтр питания в стиралке и пилоте - при выключении получается - фаза через конденсатор на заземление и этого хватает УЗО
  • параметры УЗО - слишком мал ток срабатывания....

Какие будут предложения по решению данной проблемы?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2vitalik13
А вы у хируга или стоматолога тоже по телефону консультируетесь?

Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?

BV написал :
2vitalik13
А вы у хируга или стоматолога тоже по телефону консультируетесь?

Для того, чтобы вызывать специалиста на дом не вижу смылся (здесь со специальным оборудованием ходить не надо), а если людям не сложно подклиться опытом, то хотел бы выслушать их сообрения. Если диагноз будет определён (или понятно где искать), то потом можно и "стоматолога" вызвать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

vitalik13 написал :
(здесь со специальным оборудованием ходить не надо),

Именно для определения причин страбатывания и нужно специальное оборудование (хотя-бы измеритель тока утечки) + некоторое количество измерений + видеть что и как сделано.

А так - толочь воду в ступе.... или последовательно менять на другое сначала УЗО, потом стиральную машину, потом пилот

мне не совсем понятна физика. Ясно что утечка проходит через заземление, но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй, а, следовательно, это глюк в приборе?
Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

vitalik13 написал :
но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй,

Фильтр питания - ёмкости с фазы и с нуля на землю, при отключении вилки разряд - переходной процесс - УЗО может и сработать. Фаза и нуль на заземление напрямую не замыкаются.

vitalik13 написал :
следовательно, это глюк в приборе?

не думаю, так бывает с приборами с фильтром...

vitalik13 написал :
Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!

УЗО наиболее полно проявляет свои защитные функции с заземленными розетками и так и должно быть.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2vitalik13

Следующие вопросы только после изучения ссылок выше

2BV "пока пилот не включишь УЗО не включается!" Чтобы включить УЗО надо включить пилот?
Странная картина однако. 2vitalik13 Ты эту фразу уточни.

Что касается пилота, то такая кортина действительно наблюдалась, что мне тоже показалось странным. Ещё было выявлено, что в определённых ситуациях УЗО не включалось (и порблема с пилотам кстати тоже порпадала) пока не сделаешь разрыв нуля на входе вквартиру (то есть выкл/вкл входящий рубильник).

Хочу уточнить: когда включаешь прибор с заземнением и если втыкаешь его не сразу а покачивая в поисках дырок, то какраз и порисходит срабатывание УЗО. я так понял, что земля от розетки сразу контактирует с вилкой, а вот фаза и нуль не одновременно(что-то раньше контактирует, что-то позже). Получается через землю начинает уходить какой-то ток и УЗО в этот момент срабатывает. Это норма и надо просто аккуратнее вклячать вилки, или такого в нормальной ситуации быть не должно и надо проверять величину утечьки на которую реагирует УЗО?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

vitalik13 написал :
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?

О действительно странно! .... или розетка накрылась....

vitalik13 написал :
и надо проверять величину утечьки на которую реагирует УЗО?

Надо. А так же надо проверять весь остальной огород, который у вас накручен... и проверять специалисту с приборами, а не пытаться разобразаться "усилием мысли"...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Ну не должно нормальное УЗО реагировать на

vitalik13 написал :
покачивая в поисках дырок

, если, конечно, включаемый прибор исправен.
Может - где-то перепутаны провода (ноль с землей) ?
Скорей всего - это очередной глюк субпродуктов под маркой ИЭК....

2vitalik13 Для начала надо проверить реальный ток срабатывания УЗО.

Великий Кузен написал :
2vitalik13 Для начала надо проверить реальный ток срабатывания УЗО.

Кто может оказать услугу (или посоветовать к кому обратиться) и продигнастировать ток срабатывания УЗО (за разумные деньги)?
а то обращаться в компании специализирующиеся на этом себе дороже, а могут и вообще не поехать из-за незначительной сметной стоимости работы!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

vitalik13 написал :
Кто может оказать услугу (или посоветовать к кому обратиться) и продигнастировать ток срабатывания УЗО (за разумные деньги)?

Есть тут умелец Но он 3000 за выезд берет, поэтому наверное дешевле другое УЗО купить...
Но с другой стороны - неисправность может быть и не в УЗО...
Хозяин-барин - вам решать, вам искать к кому идти....

а может заземнение "убить"?
Вообще зачем оно нужно при наличии УЗО?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

BigHarry написал :
Скорей всего - это очередной глюк субпродуктов под маркой ИЭК....

Не контрафактные ИЭК - вполне норальный рабочий прибор....
А вот если это подделка - может быть что угодно....

На мой взгляд причина неисправности в это теме - или пониженный ток срабатывания УЗО или постоянная утечка, которая приводит к срабатыванию УЗО от малейшего импульса.
Надо измерять и общую утечку, и утечку пилота и ток срабатывания УЗО (причём правильно - в импульсе...)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

vitalik13 написал :
Вообще зачем оно нужно при наличии УЗО?

* Защитное зануление (+автомат) относится к основным способам защиты от поражения током.
* Чтобы напряжение на корпусе не достигало опасной величины при пробое.
* Чтобы УЗО (или АВТОМАТ) срабатывало как только возникнет проблема, а не тогда, когда вы схватитесь...

2BV Для начала можно откинуть фазный провод с выхода УЗО и установить кратковременный ток утечки, скажем примерно мА так 3. Если сработает, можно дальше не искать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Великий Кузен Согласен. ... а потом 5 и 10....

Великий Кузен написал :
установить кратковременный ток

что может создать ток в 3мА, 5 и 10?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Емкость или резистор, номинал рассчитать...

vitalik13 написал :
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?

Скорее всего. Интересно попробовать перевернуть вилку пилота в розетке.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

А у пилота однополюсный выключатель?
А комп случайно не с ТВ тюнером?

vitalik13 написал :
что может создать ток в 3мА, 5 и 10?

Если грубо, то можно через резистор 100кОм-1Вт. Но лучше что бы это сделал человек, который хоть несколько месяцев поработал электриком.

2Великий Кузен спасибо, где бы только найти такого человека за разумные деньги

P.s. ситуация с пилотом рпоизолша один раз и больше не повторялась!