#203180

Начало отопительного сезона. Затопил новый котел. Тепло, хорошо...
Наутро давление ниже, лужица под котлом. Радость испарилась.
Звоню установщикам в Сергиево-Посадскую артель "Эко-хрен", так мол и так. Те обещают исправить. Через день еще раз обещают, через два - они уже кто в подполье, кто в эмиграции (что видимо происходит ежегодно с наступлением холодов). Что ж: Попадать не привыкать.

В связи с этим неприятным положением и желанием напрасно не тратить время и средства, может быть кто-то знаком с устройством твердотопливного котла Fb 20d, и подскажет можно ли там самостоятельно подтянуть какие-то соединения или потуже завернуть какой-либо чешский штуцер. Заранее спасибо!

Заочно ИМХО не решить...
Течь может быть в результате ослабления соединений, в результате срабатывания взрывного клапана (часто на ТТ котлах при перегреве). Или в результате течи самого котла (на соединениях или от коррозии)...

Лужица увеличивается?

Можно попробовать увеличить даление на котле (опрессовать котёл)...

Реклама
Цены на смесители Orange снижены!

Только у нас!
Самые популярные модели смесителей бренда
Orange по доступным ценам! Подробнее

Краны закрыл, давление ноль, течи нет.

Ну понятно что без давления течи не будет

Наполните макс. возможным в вашей системе (думаю примерно 2,5 атм, если закрытая система) и подождите будет ли течь. Котел не топите...

А другие специалисты недоступны?

Если в форуме не получу "добро" на самостоятельное вмешательство, то единственный вариант - находить в Москве специалиста и везти за 100 км на дачу. Если фирма, то немалые деньги, если Кулибин - то время и деньги (и в обоих случаях результат не гарантирован). А перспектива вступать в переписку и последующую тяжбу с хитромудрыми установщиками за сто км от дома меня не прельщает.
Рабочее давление 1.5 атм ( со слов бригадира). Не понимаю зачем наполнять котел, когда нет герметичности. Так я хотя бы электрическим могу пользоваться.
Спасибо. До завтра.

на Горьковском шоссе, перед поворотом на Обухово есть новый торговый центр для стройки, там сидит фирма по отоплению. Они работают с Даконами, есть толковые мастера.

Не понимаю зачем наполнять котел, когда нет герметичности.

Я понял что у вас лужица. Но вы не знаете в результате чего она появилась.
Для этого надо заполнить котел давлением немного меньшим за давление предохранительного клапана.

  1. течь появилась - протечка в котле. Вызывайте специалиста сами не справитесь.
    Но проверте не течет ли на соединениях с системой и араматурой.
  2. течи нет - значит лужица от сработавшего предохранительного клапана или в результате
    перегрева воды или переусердствовали с подпиткой. Ничего делать не надо.

Давление срабатывания клапана написано на нем самом, обычно.