#212671

Подскажите пожалуйста можно ли положить в штробу на стене ПУНП 2*2,5 вместо Nym 2*2,5. По возможности ответ обоснуйте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Sedoy написал :
Подскажите пожалуйста можно ли положить в штробу на стене ПУНП 2*2,5 вместо Nym 2*2,5. По возможности ответ обоснуйте.

Вы не уточнили в какой штробе будет укладываться кабель - это не маловажно. Но если включить фантазию и домыслить, что в негорючей, то можно - такой способ проводки предусмотрен ГОСТом. А если NYM заложен в проект, то тут могут возникнуть проблемы при сдаче - отступление от проекта, ни с кем не согласованное.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

avmal написал :
если NYM заложен в проект

Двухжильный?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

ВТБ! написал :
Двухжильный?

Сейчас от проектировщиков можно всего ожидать, поскольку все проекты чаще перерисовываются с проектов 18...лохматого года с введением дополнительно новомодных наименований.
В свое время занимался поставкой кабельной продукии в Астану ( тогда еще строящуюся ), так в номенклатуре были указаны марки кабелей, выпуск которых был прекращен еще в пятидесятые годы. Приходилось предагать и согласовывать замену, причем с большим трудом.

Nym - это не аббревиатура, как многие тут заблуждаются,а сокращение от Nym Rod. То бишь "стрела древневавилонского царя Нимрода".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

sqlexec написал :
Nym - это не аббревиатура, как многие тут заблуждаются,а сокращение от Nym Rod. То бишь "стрела древневавилонского царя Нимрода".

Про нее ни слова ...

avmal написал :
Про нее ни слова ...

Нееетт, ни для того я выкушал 450 шотландских самогонов, чтобы таить правду от народа!!!!!

sqlexec написал :
Нееетт, ни для того я выкушал 450 шотландских самогонов, чтобы таить правду от народа!!!!!

:-)

sqlexec написал :
Nym - это не аббревиатура, как многие тут заблуждаются,а сокращение от Nym Rod. То бишь "стрела древневавилонского царя Нимрода".

Это чего, правда?

avmal написал :
Вы не уточнили в какой штробе будет укладываться кабель - это не маловажно. Но если включить фантазию и домыслить, что в негорючей, то можно - такой способ проводки предусмотрен ГОСТом. А если NYM заложен в проект, то тут могут возникнуть проблемы при сдаче - отступление от проекта, ни с кем не согласованное.

Да, штроба не горючая(штукатурка по кирпичу). Проекта никакого нет-переделываю сам.
Вопрос возник из-зи того, что у нас в городе стоимомть NYM=стоимости ПУНП, по крайней мере двухжильные, а класть ПУНП гораздо удобнее(imho).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Sedoy написал :
Да, штроба не горючая(штукатурка по кирпичу). Проекта никакого нет-переделываю сам.
Вопрос возник из-зи того, что у нас в городе стоимомть NYM=стоимости ПУНП, по крайней мере двухжильные, а класть ПУНП гораздо удобнее(imho).

Раз такое дело - кладите ПУНП, только его выкладывать на самом деле сложнее, чем NYM. Это только на первый взгляд кажется, что для ПУНПа штроба мельче нужна, а на самом деле такая же. Плюс, еще замучаетесь его выравнивать, даже, если его и размотаете грамотно.

avmal написал :
Это только на первый взгляд кажется, что для ПУНПа штроба мельче нужна, а на самом деле такая же.

Ну ты даешь! Не понял, что-ли - он ПУНП по кирпичу проведет (под штукатурку), а на NYM толщины штукатурки не хватает!

Sedoy написал :
Проекта никакого нет-переделываю сам.

Браток, а чего же на розетки и двухжильный? Надо бы трех...

измерил как то раз диаметры жил
3*2,5
жилы ПУНПа были тоньше жил Nymа Севкабеля, почти на одну десятую

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Slawa написал :
Ну ты даешь! Не понял, что-ли - он ПУНП по кирпичу проведет (под штукатурку), а на NYM толщины штукатурки не хватает!

Я о чем и говорю - это, если идеально ПУНП проложить, то его толщина должна быть 5мм, а на практике получатся те же самые 10мм, что и NYM. Это если целый день провести за выравниванием ПУНПа, то можно вытянуть 7-8мм, а NYM раскатывай, да выкладывай. И разделывать его много легче.

avmal написал :
Я о чем и говорю - это, если идеально ПУНП проложить, то его толщина должна быть 5мм, а на практике получатся те же самые 10мм

avmal, надо бы тебя на стажировку пригласить.
Замковые скобы по ПУЭ - через 30-40 см (а не через метр!), натяжка под скобы, немножко желания и золотой ключик у нас в кармане.

avmal написал :
а NYM раскатывай, да выкладывай. И разделывать его много легче.

Блин, вас послушать - сказка, а не кабель. Надо купить, попробовать. А чем вам всем ВВГ-то не угодил?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Slawa написал :
avmal, надо бы тебя на стажировку пригласить.
Замковые скобы по ПУЭ - через 30-40 см (а не через метр!), натяжка под скобы, немножко желания и золотой ключик у нас в кармане.

Блин, вас послушать - сказка, а не кабель. Надо купить, попробовать. А чем вам всем ВВГ-то не угодил?

Slawa, давай определимся со способом монтажа. Здесь речь идет о закладке кабеля в штробу и скобы не используются на практике - применяется приморозка алебастром. А если ты хочешь, все-таки, увеличить объем работ и использовать под штукатурку скобы, то, если просуммировать толщину ПУНП и скоб, то получатся те-же 10мм.
Сказкой NYM не назовешь из-за цены, но автор уверяет, что ПУНП по той же цене у них. На его месте я воспользовался бы NYM. ВВГ сам по себе кабель хороший, но из-за своего ужасного черного вида заказчику не нравится. И штробу под него побогаче надо делать. Бывает, что заказчик начитавшись умных книжек просит именно ВВГ. Ему платить. Тут возражать невозможно, но предлагаю всегда белый - кольчугинский. И заказчик доволен и мои эстетические чувства не страдают.

avmal написал :
Здесь речь идет о закладке кабеля в штробу и скобы не используются на практике - применяется приморозка алебастром.

Дело хорошее. Но частенько долбить штробу просто нет смысла. Когда стены выравнивают, закладывают до см всякой штукатурки...

avmal написал :
А если ты хочешь, все-таки, увеличить объем работ и использовать под штукатурку скобы, то, если просуммировать толщину ПУНП и скоб, то получатся те-же 10мм.

Народная индейская изба вам.
Это какой же у тебя толщины жесть на скобы идет - 2 мм?! Берем баночку от безалкогольной Балтики, режем на полосочки... Ма-аленькими такими дюбель-гвоздиками (мазохисты могут ма-аленькими шурупчиками) заподлицо прогоняем трассу и опаньки - у нас очень плоская трасса... Чего не учудишь, когда пыль глотать не хочется, а на штроборез с пылесосом жаба душит.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Slawa написал :
Дело хорошее. Но частенько долбить штробу просто нет смысла. Когда стены выравнивают, закладывают до см всякой штукатурки...

Народная индейская изба вам.
Это какой же у тебя толщины жесть на скобы идет - 2 мм?! Берем баночку от безалкогольной Балтики, режем на полосочки... Ма-аленькими такими дюбель-гвоздиками (мазохисты могут ма-аленькими шурупчиками) заподлицо прогоняем трассу и опаньки - у нас очень плоская трасса... Чего не учудишь, когда пыль глотать не хочется, а на штроборез с пылесосом жаба душит.

Избу должен вернуть - не заслужил. Пыль автору, все-таки, глотать придется, т.к. штукатурка уже положена. Если прочитать внимательные его мольбы о помощи, то он хочет не делать, а переделать проводку. И еще. К толщине пивного алюминия надо еще прибавить толщину замка.

Emperor написал :
:-)

Это чего, правда?

Каюсь, вот кого не хотел надувать, так это братских белорусов. Это я в состоянии алкогольного опьянения пошутил Слава и Авмала, они камрады знающие, на стеб не купились.
Это такая шутка юмора, цимус в том, что у вавилонского царя Нимрода были самонаводящиеся стрелы.
Он ими стрелял, и что характерно, со стопроцентной летальностью.

Не в тему, тут у нас один в Минск ездил, рассказывает ужасы: на ночь все бросают машины под окнами, припарковаться негде. И не воруют. Вроде Батька всех татей извел. Это правда?

To

Slawa написал :
Браток, а чего же на розетки и двухжильный? Надо бы трех...

Slawa написал :

А нахрен три жилы, заказчику две хватает. Дом не новый, так что сами понимаете. Пределка на TN-C-S не грозит минимум лет 10. УЗО не хотят-жмутся. Объяснять замучался. Хотят по-дешевле (переделать то, что есть). Нагрузы особо не будет то СВЧ, то чайник, то кофемолка.

avmal написал :
Сказкой NYM не назовешь из-за цены, но автор уверяет, что ПУНП по той же цене у них. На его месте я воспользовался бы NYM

ПУНП 2*2,5 и NYM 2*2,5 стоят по 21руб.

Slawa написал :
Ну ты даешь! Не понял, что-ли - он ПУНП по кирпичу проведет (под штукатурку), а на NYM толщины штукатурки не хватает!

УГАДАЛ!!! Толщина штукатурки от 7 до 12мм. После заделки штробы будет только шпаклевка, а не выравнивание стены.

avmal написал :
К толщине пивного алюминия надо еще прибавить толщину замка.

Ну добавь еще 2, виноват, 4 толщины фольги...

Sedoy написал :
УГАДАЛ!!! Толщина штукатурки от 7 до 12мм.

Дык... Е-мое... Чего там угадывать-то...

Slawa написал :
чем вам всем ВВГ-то не угодил?

Разделывать сложнее. На стажировку не приглашай - вряд ли в этой жизни мне придётся разделать больше пары сотен концов.

ВТБ! написал :
Разделывать сложнее.

Не въезжаю. Если ВВГ не со спекшейся изоляцией, то какие могут быть проблемы?

Slawa написал :
Не въезжаю

Человеку с прямыми руками в это не въехать - и не пытайся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Slawa написал :
Не въезжаю. Если ВВГ не со спекшейся изоляцией, то какие могут быть проблемы?

Попробуй въехать сам - возьми кусок ВВГ и кусок NYM. Разделай оба и сам поймешь ...

avmal написал :
Раз такое дело - кладите ПУНП, только его выкладывать на самом деле сложнее, чем NYM. Это только на первый взгляд кажется, что для ПУНПа штроба мельче нужна, а на самом деле такая же. Плюс, еще замучаетесь его выравнивать, даже, если его и размотаете грамотно.

На счет штробы не согласен штроба гораздо мельче. За сегодня кухню проштробил и коробки замуровал, а штробу для NYMа,я думаю, еще пару дней ковырял, особенно где надо два рядом класть. На счет размотки Вы правы надо поаккуратннее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Sedoy написал :
На счет штробы не согласен штроба гораздо мельче. За сегодня кухню проштробил и коробки замуровал, а штробу для NYMа,я думаю, еще пару дней ковырял, особенно где надо два рядом класть. На счет размотки Вы правы надо поаккуратннее.

Не знаю какая у вас технология, но мне штробу проще делать 20, чем 10мм. И тем более в кирпиче, чем в штукатурке.

avmal написал :
Попробуй въехать сам - возьми кусок ВВГ и кусок NYM. Разделай оба и сам поймешь ...

Уговорили. Куплю метров 100 и уразделываюсь...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Slawa написал :
Уговорили. Куплю метров 100 и уразделываюсь...

Нет, мы так не договаривались. Ты возьми того кусочек и того кусочек. И разделай. А 100м - можешь войти в экстаз и не остановиться. И разделывать, разделывать ...

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 599

avmal написал :
Нет, мы так не договаривались. Ты возьми того кусочек и того кусочек. И разделай. А 100м - можешь войти в экстаз и не остановиться. И разделывать, разделывать ...

На самом деле если человек пользуется инструментом от Вайдмюллера, разницы он не заметит...

Как в том анекдоте...
-Ишь, какие привередливые, какого язычка им тут еще не хватает - сказал Л.И., вынимая из холодильника бутылку водки с винтовой пробкой...

sdmvl написал :
На самом деле если человек пользуется инструментом от Вайдмюллера, разницы он не заметит...

Не... Баловство. Нож электрика, и вся разделка.