#215584

Подскажите пожалуйста по подключению плиты и духовки.
В месте где будет плита и духовка есть 2 розетки - 1ая (на автомате 32А), 2я (на автомате 16А).
Можно ли подключить и плиту и духовку только к одной розетке (на автомате 32А)?
Или разносить по этим двум розеткам? Какие будут плита и духовка (зависимые, независимые, мощность их) пока не знаю, так как в процессе выбора.

tricord

Моноплиту или зависимый комплект в одну розетку, независимые приборы - в обе.
Если хотите подключить независимые приборы на одну линию, тогда есть два варианта:
а) стационарное подключение проводами с жилами от 4 кв.мм (возможны проблемы с гарантией на духовку - штатный шнур придётся заменить) - розетка заменяется на распред.коробку;
б) отвод от розетки 32А - бокс с автоматом 16А - новая розетка для духовки.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

2ВТБ! Большое спасибо за ответ, то что мне и требовалось узнать.