#220151

Да, знаю, что не надо было покупать ИЭК.

Однако у меня в новостройке квартирный щиток кем-то добрым разорён совсем, когда строители восстановят его -- одному черту известно, ремонт начинать делать надо.

Я решил, минимальными средствами самому восстановить щиток (купить самых дешевых автоматов, добавить к нему старый 1999г однотарифный счётчик) и отойти этим на первом этапе ремонта. А на ближе к заключительной стадии собрать нормальный щиток из нормальных комплектующих.

И дернуло же меня купить на вход 50-амперный диф-автомат от ИЭК (2 полюсной, 4 модуля).

Электрик стройковский -- это отдельная песня. Подключил к автомату ввод снизу, аргументируя это фразой "всегда все так подключаем", проявил полное незнание цветовой кодировки проводов ну и так далее.

Ну я решил не вмешиваться, все-таки профессионал, только не дал ему фазу на шину нуля развести...

Короче, включаем, фаза везде где надо есть (невзирая на цвета проводов). Электрик в двери и тут я нажимаю кнопку Test на дифавтомате. Щелчок, отключение, страшное низкочастотное гудение...
Мои попытки передернуть автомат или утопить флажок сработки УЗО ни к чему не приводят. Через 10 секунд вспышка, хлопок, дым из той половины дифавтомата, где УЗО.

Теперь вот я сижу и думаю -- это было из-за неправильного подключения? Но в паспорте так явно и не прописано как правильно включать (снизу или сверху). Должна же по идее быть какая-то защита при таких катастрофических последствиях от неправильного подключения, явные надписи на корпусе, предупреждение в инструкции крупными буквами...

Или это -- форменная неисправность, пойти забить его продавцу в зад?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Первый вопрос - где куплен автомат и не фальшак-ли это?
Тут писали что родные ИЭКи работают нормально....

Да, а кстати, нагрузка на линии была....? Хотя от этого взорваться не имеет право....

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

BV написал :
Первый вопрос - где куплен автомат и не фальшак-ли это?
Тут писали что родные ИЭКи работают нормально....

Да, а кстати, нагрузка на линии была....? Хотя от этого взорваться не имеет право....

Нагрузки в линии не было совсем. То есть абсолютно. В квартире голая штукатурка и ни одного электропотребителя.

Куплен в весьма крупной конторе специализированно-электротоварной. Вот в этой:

Коробочка, паспорт с хорошей полиграфией, голограмма на боку.

В следующий раз буду на квартире, извлеку из щитка на предмет препарации..

P.S. звук больше всего походил на как будто бы электромагнитный размыкатель размыкает контакты, впосле чего с него снимается напруга и его обратно пружиной на замыкание... А-ля детский электрогравер с дугой...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Александр Ро написал :
Короче, включаем, фаза везде где надо есть

Проверяли индикаторной отверткой?

bv написал :
Проверяли индикаторной отверткой?

Я проверял индикаторной отверткой советской еще серенькой, у электрика какая-то коробочка с двумя щупами и лампочкой. Но электрик проверял лишь наличие напряжения,как я понял.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Александр Ро Сдавайте дифф продавцу и попросите его препарировать при вас....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2BV

BV написал :
и попросите его препарировать при вас....

А почему продавец должен делать ЭТО?
Мне кажется, диффавтомат, как его не включи, не имеет права выходить из строя, если он исправен. Вывод: сдавать в магазин. Пусть меняют или направляют на экспертизу.

Геннадий Б написал :
диффавтомат, как его не включи, не имеет права выходить из строя, если он исправен

Имеет - при токе КЗ больше нормативного.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Геннадий Б
Разве я написал "должен"? Я написал "попросить"....

Геннадий Б написал :
или направляют на экспертизу.

... попросить результаты экспертизы, даже если поменяет на другой....

интресно же ....!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2ВТБ! Каково типичное значение сопротивления петли "фаза-нуль"?

Геннадий Б

А продавец скажет: "А может Вы его на производстве применяли?"

Второе основание для смерти: превышение напряжение.
Третье: температуры.
А ещё влажность, частота и давление оговорены, небось.
И пошлют на экспертизу...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ВТБ! ... таракан внутри....

BV

Не-е, внутрь только в Поднебесной сразу могли заложить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ВТБ! Там же есть газоотводная щель...., разве не так?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Кстати, этот диф автомат - это электронная штуковина ?

Пролезет?

bv написал :
Кстати, этот диф автомат - это электронная штуковина ?

Судя по описанному в паспорте способу работы -- данный дифавтомат таки да!

Написано, что провода включены в обмотки дифтрансформатора, при разности токов на выходе транса формируется сигнал, который УСИЛИВАЕТСЯ и передается на электромагнитный размыкатель.
То есть таки электроника там должна быть....

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ВТБ! Молодой .... а потом его братья будут его кормить через щель

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Александр Ро Для электронных сторона подключения КРИТИЧНА. Питание Управляющих цепей при отключении должно обесточиваться.
Похоже произошло то, что должно было произойти....

Александр Ро написал :
Теперь вот я сижу и думаю -- это было из-за неправильного подключения?

Конечно. Практически любое электронное УЗО можно так грохнуть. Механизм прост, как грабли - напряжение на выходе, а не на входе; возник ток утечки, электроника выдала напряжение на катушку отключения и встала на самоблокировку, а запитана она как раз от выхода... Победила сеть.

Александр Ро написал :
Но в паспорте так явно и не прописано как правильно включать (снизу или сверху).

Если действительно не написано, то виноват производитель. Но вряд ли. Там даже на коробочке (не то, что в паспорте) схема подключения нарисована быть должна.

ВТБ! написал :
Имеет - при токе КЗ больше нормативного.

Нет. Это дифавтомат, в него встроена защита от КЗ... От дурака защиту встроить не догадались - "бюджет"...

Slawa написал :
Это дифавтомат, в него встроена защита от КЗ

Ага, и в прямоугольничке цифирьками написано от какого.
3000-4500А, вероятно. А больше - не обязан выжить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Slawa А где-то схема подключения есть кроме коробки? В инете...?

BV написал :
2Александр Ро Для электронных сторона подключения КРИТИЧНА. Питание Управляющих цепей при отключении должно обесточиваться.
Похоже произошло то, что должно было произойти....

Ну первая моя мысль такая и была. Электрик выслушал в свой адрес пару-тройку ласковых...

BV

На корпусе аппарата.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2ВТБ! ....тогда электрик должен немного денег. И.... если память не изменяет была точно такая-же тема про подключение диффа через зад.

ВТБ! написал :
Ага, и в прямоугольничке цифирьками написано от какого.
3000-4500А, вероятно. А больше - не обязан выжить.

А больше можно дать только от внешнего источника повышенного напряжения - от 220 такой ток развить не позволит сопротивление цепей автомата (тепловых реле и катушки ЭМ расцепителя)...

bv написал :
А где-то схема подключения есть кроме коробки? В инете...?

Не нашел. Странно, но факт. Расслабились ИЭКи... Но, если запросить по телефону, думаю, вышлют. Кстати, нормальная практика - не знаешь, как подключать - запроси производителя/продавца. Подключил по собственному разумению - сам себе злобный буратино...

Александр Ро написал :
Ну первая моя мысль такая и была. Электрик выслушал в свой адрес пару-тройку ласковых...

Я бы создал из жильцов комиссию (с привлечением профи-электриков) и пошел бы поискать по дому те места, где они еще работали по принципу "всегда все так подключаем"... Чревато все это...

Slawa написал :
Я бы создал из жильцов комиссию (с привлечением профи-электриков) и пошел бы поискать по дому те места, где они еще работали по принципу "всегда все так подключаем"... Чревато все это...

Не, я щитки видел. Все сделано на "ять". Электрику в доме делал независимый подрядчик и я, даже выштудировав ПУЭ, каких-то принципиальных недоразумений не наблюдаю.

А этот доходяга был уже непостредственно строителей, который ходит по этажам и временное освещение в коридорах на соплях развешивает....

Александр Ро написал :
А этот доходяга был уже непостредственно строителей, который ходит по этажам и временное освещение в коридорах на соплях развешивает...

Мораль - за стакан только детей хорошо делают.

Если никакой нагрузки не было включено и не было утечки - брак производителя, однозначно.
Скорее всего гавкнула электроника.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Slawa написал :
Кстати, нормальная практика - не знаешь, как подключать - запроси производителя/продавца.

Нормальная практика - это когда не надо запрашивать для простейшего устройства - а лежит в коробочке.... и есть в каталоге...